看了不少樣本和書本,就是缺乏采暖設備、管路、鍋爐輔機等的現場照片,而論壇內地板采暖、地源熱泵的相對多些,而傳統的散熱器、鍋爐房設備及輔機偏少了一些??刺淖霾膳呐笥眩瑲g迎上傳照片進來。
圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18
我們鍋爐房就快安裝了,哪位大俠提供一下鍋爐房安裝順序,鍋爐本體,斗式提升機,水平皮帶運輸機,鏈板除渣機,省煤器,引風機,鼓風機,除氧器,軟化水裝置,除塵器,連排,各種水泵等。
鍋爐及附屬設備安裝質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,蒸發量不大于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。2、施工準備2.1材料、設備要求:2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號必須符合設計要求,并符合產品出廠質量標準,外觀質量良好,不得有損傷、銹蝕或其表面缺陷。2.2主要機具:2
鍋爐軟化水設備的交換原理: 鍋爐軟化水設備又稱為離子交換器,鍋爐軟化水設備的主要作用是對鍋爐用水進行軟化處理,鍋爐軟化水設備是依據陰陽離子樹脂進行交換。我們常說的水的硬度主要是因為有鈣、鎂離子的形成的,鍋爐軟化水設備設計原理是當原水經過樹脂層時與鈉離子發生交換反應,樹脂全身吸附滿了鈣、鎂離子,然而鈉離子會進入水中,這樣就降低了水的硬度。伴隨著不斷的置換反應,樹脂會達到一定的飽和狀態,無法再進行吸附,這時需要用氯化鈉對樹脂進行再生反應,使其恢復其置換的能力。如果水中的鈣、鎂離子較多會形成大量的水垢,不但影響其生產甚至還會產生爆炸的危險,還給企業帶來經濟損失。為了企業能穩定持續的發展,一定要使用鍋爐軟化水設備。
鍋爐軟化水設備的準確含義 隨著我國經濟的不斷發展,工業企業已經成為我國生產的一大精神支柱,在工業企業中用到最為多的是鍋爐軟化水設備。不過長時間使用的話會形成難以除掉的水垢,給企業造成傷害。我公司生產的鍋爐軟化水設備專門降低水的硬度,這樣鍋爐就很難形成水垢,延長鍋爐的使用壽命。 鍋爐軟化水設備在水質上有著非常嚴緊的要求,如果水的硬度過高就會加大樹脂的體積,就意味著要采用加大型號設備。設定周期制水量是根據原水的硬度,以及樹脂交換的工作容量而確定理論周期的制水量。樹脂的使用量是根據水質的硬度而決定的。
1施工范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸發量大小于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求,根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。 2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號符合設計要求,并符合產品出廠質量標準,外觀質量良好,不得有損傷、銹蝕或其它表面缺陷。 2.2主要機具: 2.2.1機具:卷揚機或絞磨、千斤頂、鏈式起重機、砂輪機、套絲機、手電鉆、沖擊鉆、砂輪鋸、電
工業技術的不斷發展,讓許多領域發生了不小的變化。就拿供熱來說吧,隨著我國大力強調清潔能源技術的開發與推廣,空氣能熱泵這種清潔能源產品開始進入大家的視線中。目前的熱水市場,比較多元化。燃油鍋爐、電熱鍋爐、天然氣鍋爐還有空氣能熱泵都是應用比較廣泛的熱水設備。空氣能熱泵作為一個后來者,以制熱效率出眾而聞名,在熱水市場占據了非常大的比重,再加上擁有安全、節能的特性,這幾年大受歡迎。那么,從長遠來看,空氣能熱泵有沒有可能在以后的日子中取代這些燃油鍋爐、電熱鍋爐或者天然氣鍋爐呢?
鍋爐設備維護保養規程,一般的都是勞動局發的那個,都是那幾句話,而且是在不停爐的情況下,進行經常性的的維修處理。我想維護不應該是那么簡單幾句話能說明得了的,保養就應該有保養方法,也就是說是干法保養還是濕法保養,根據停爐時間長短來定,不過這只是個人見解,設備維護保養制度里還是沒看到保養方法。
設在燃氣鍋爐間內的通風設備需要防爆,但是如果我把通風設備(平時、事故排風)放在輔機間或者走道,總之不在鍋爐間內,是否還需要防爆。請指教,謝謝!
鍋爐設備上的PLC觸摸屏大約多少錢,是德國西門子品牌,僅僅是PLC觸摸屏,我們單位鍋爐就是觸摸屏壞了。別的可以正常工作。
遼94R101 鍋爐房設備安裝(一)
有些人一直在用軟化水設備,可能卻不知道鍋爐軟化水設備的執行標準,下面就介紹一下鍋爐軟化水設備的執行標準。1)、產品標準 《自動控制鈉離子交換器技術條件》GB/T 18300-2001 《水處理設備 技術條件》JB/T 2932-1999 2)、工程標準 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 《城市供水水質標準》 CJ/T 206-2005 《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 《工業循環冷卻水處理設計規范》 GB 50050-2007 《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全評價標準》GB/T 17219-1998鍋爐軟化水設備的使用條件 1)、進入交換器的水壓、水溫、水質要求: (1)水壓:0.2~0.5MPa (2)水溫:5~45℃
圖紙簡介: 8T/h燃氣鍋爐節能脫硫改造工程原理及設備圖 投稿網友: jiashun520 上傳時間: 2013-04-18 圖紙省份:
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,蒸發量不大于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2、施工準備 2.1材料、設備要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。 2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號必須符合設計要求,并
3.1.8除塵器安裝: 3.1.8.1安裝前首先核對除塵器的旋轉方向與引風機的旋轉方向是否一致,安裝位置是否便于清灰、運灰、除塵器落灰口距地面高度一般為0.6~1.0m.檢查除塵器內壁耐磨涂料有無脫落。 3.1.8.2安裝除塵器支架:將地腳螺栓安裝在支架上,然后把支架放在劃好基準線的基礎上。 3.1.8.3安裝除塵器:支架安裝好后,吊裝除塵器,緊好除塵器與支架連接的螺栓。吊裝時根據情況(立式或臥式)可分段安裝,也可整體安裝。除塵器的蝸殼與錐形體連接的法蘭要連接嚴密,用φ10的石棉扭繩作墊料,墊料應加在連接螺栓的內側。 3.1.8.4煙管安裝:先從省煤器的出口或鍋爐后煙箱的出口安裝煙管和除塵器的擴散管。煙管之間的法蘭連接用φ10石棉繩作墊料,連接要嚴密。煙管安好后,檢查擴散管的法蘭與除塵器的進口法蘭位置是否合適,如略有不合適可適當調整除塵器支架的位置和標高,使除塵器與煙管連接妥當。 3.1.8.5檢查除塵器的垂直度和水平程度:除塵器和煙管安裝好后,檢查除塵器及支架的垂直度和水平程度。除塵器的垂直度和水平誤差為1/1000,然后
3.1.15爐排冷態試運轉: 3.1.15.1清理爐膛、爐排,尤其是容易卡住爐排的鐵塊、焊渣、焊條頭和鐵釘等必須清理干凈。然后將爐排各部位的油杯加滿潤滑油。 3.1.15.2爐排冷運轉連續不少于8h,試運轉速度最少應在兩級以上,經檢查和調整應達到以下要求: a檢查爐排有無卡住和拱起現象,如爐排有拱起現象可通過調整爐排前軸的拉緊螺栓消除。 b檢查爐排有無跑偏現象,要鉆進爐膛內檢查兩側主爐排片與兩側板的距離是否基本相等。不等時說明跑偏,應調整前軸相反一側的拉緊螺栓(擰緊),使爐排走正,如擰到一定程度后還不能糾偏時,還可以稍松另一側的拉緊螺栓,使爐排走正。 c檢查爐排長銷軸與兩側板的距離是否大致相等,通過一字形檢查孔,用榔頭間接打擊過長的,使長銷軸與兩側板的距離相等。同時還要檢查有無漏裝墊圈和開口銷,如有應停轉爐排,裝好后再運轉。 d檢查主爐排片與鏈輪嚙合是否良好,各鏈輪齒是否同位,如有嚴重不同位時,應與制造廠聯系解決。 e檢查爐排片有無斷裂,有斷裂時等到爐排轉到一字形檢查孔的位置時,停爐排把備片換上再運轉
b定壓順序和方法: (a)鍋爐裝有兩個安全閥的一個按表中較高值調整,另一個按較低值調整。安全閥調整順序為先調整確定鍋筒上開啟壓力較高的安全閥,然后再調整確定開啟壓力較低的安全閥。 (b)對彈簧式安全閥,先拆下安全閥的閥帽的開口銷,取下安全閥提升手柄和安全閥的閥帽,用扳手松開緊固螺母,調松調整螺桿,放松彈簧,降低安全閥的排汽壓力,然后逐漸由較低壓力調整到規定壓力,當聽到安全閥有排氣聲而不足規定開啟壓力值時,應將調整螺桿順時針轉動壓緊彈簧,這樣反復幾次逐步將安全閥調整到規定的開啟壓力。在調整時,觀察壓力表的人與調整安全閥的人要配合好,當彈簧調整到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,就可以擰緊緊固螺母。 (c)對杠桿式安全閥,要先松動重錘的固定螺栓,再慢慢移動重錘,移遠為加壓,移近為降壓,當重錘移到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,就可以擰緊重錘的固定螺栓。 (d)省煤器安全閥的調整定壓與彈簧式安全閥和杠桿式安全閥相同。其升壓和控制壓力的方法是將鍋爐給水閥臨時關閉,靠給水泵升壓,用調節省煤器循環管閥門的大或小來控安全閥開啟壓力。當鍋爐需上
圖紙簡介: 全套鍋爐房安裝施工圖,非常詳細。包括流程圖、側視圖、設計說明、材料表、A-A剖面圖、C-C剖面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: hao101029 上傳時間: 2014-03-06 <