我接到了一套圖紙,普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架送到一個防爆車間內,電纜橋架設計為防火橋架,在這個橋架內,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路采用的是ZR電纜,設計中還要求穿鋼管,如果普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路就要采用ZR電纜而不能用普通電纜了呢?而這時的橋架是不是就要用防火橋架? 防爆場合有沒有規定要用ZR電纜呢?是不是用了ZR電纜還必須用防火電纜橋架敷設?
由于我是甲方代表,對設計中阻燃電纜和耐火電纜的選擇很看重,這關系到造價(差近70%).特請教大蝦幫忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意見!本人不勝感謝!!!
各位大師,防火性能電纜一般看見有:阻燃電纜,耐火電纜,阻燃耐火電纜,當然還有礦物絕緣電纜單看定義:阻燃電纜:指在規定試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去試驗火源后,火焰的蔓延僅在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜。主要強調阻止火勢蔓延,自熄。不強調火災時能保持電氣性能。耐火電纜:指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜。主要強調火災時電氣性能。不強調阻燃性。請問:耐火電纜一般具不具有阻燃的特性?在防火等級比較高的場所,耐火電纜一定能取代阻燃電纜?耐火電纜(ZR-YJY)和阻燃耐火電纜(ZH-YJY)性能比較如何?請各位大師不吝賜教。
求助!!按照防火規范,是不是現在消防電纜,和普通用電纜不能在同一趟橋架用隔板隔開,而且,如果在同一個電井里面,防火電纜,還必須用礦物絕緣電纜嗎。。。。具體參照防火規范10.1.10.我想知道是不是這樣理解。。。。。。。很急
現在設計一個地下室,地下室上部有2棟18層的住宅,按照新防火規范,電井內的消防電纜應采用礦物絕緣電纜(只有一個電井),現在遇到下列的問題:1、消防電纜全部采用礦物絕緣電纜,和普通電纜同橋架敷設,中間加隔板,這樣投資較高。2、進電井的消防電纜采用礦物絕緣電纜,其余消防電纜采用耐火電纜,由于地下室層高較低,設置一個消防橋架和一個普通橋架不合適,現打算安裝一個橋架把所有電纜敷設在一起,中間加隔板,但是施工不方便。 想問問大家,怎么處理這個問題?那個方案可行。
如題,電纜載流量選擇:1、按在無孔托盤內無間距敷設選擇? (總截面不應大于內截面的 40%) 2、按在封閉金屬線槽內敷設選擇?(總截面不應大于內截面的 20%) 因民規條文說明8.10.1條說槽式橋架屬金屬線槽,大家咋么選的 能否這樣理解:電纜在封閉金屬橋架無間距敷設時,載流量按無孔托盤算,再修正載流量無間距敷設修正系數。而總截面不應大于內截面的 20%?? 請高手賜教!!
NH-YJV22 耐火電纜價格
阻燃及耐火電纜第1部分阻燃電纜
耐火電纜外徑比普通型的大多少啊!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少啊!查樣本YJV-5*2.5計算外徑為13mm
導體外云母帶是繞一層還是繞兩層,同一方向還是相反方向,繞包角度為多少度?耐火電纜要求耐火時間是多少?國家是否有相關規范?
GBT 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則
耐火電纜技術問題分析 今天對耐火電纜技術問題給大家做一下簡單的分析:隨著耐火電纜的應用越來越廣泛,很多廠家都在生產,但質量往往得不到保證。 因此,一般情況下,企業在開發耐火電纜產品時,首先試用一段產品,送國家有關檢測機構檢驗。拿到檢測報告后,鄭州電纜廠可以進行批量生產。 對生產耐火電纜的企業來說,如果耐火電纜的耐火試驗合格率為99%,則耐火電纜的安全隱患為1%,對用戶的危害為100%。針對這些問題,從原材料、導線選擇、生產過程控制等方面闡述如何提高耐火電纜耐火試驗合格率 1、云母有三種,包括合成云母、金云母和白云母。合成云母的質量性能最好,白云母最差。對于小尺寸電纜,必須選擇合成云母帶包裹。云母帶不能分層存放,長期存放易受潮。因此,存放云母帶時必須考慮周圍環境的溫度和濕度。 2、在選擇云母帶纏繞設備時,應采用穩定性好的設備。纏繞角度應在300到400之間。云母帶應包裹均勻、牢固。北京朝陽電纜廠所有與設備接觸的導向輪、導桿必須光滑,導線排列整齊,張力不易過大。挑線工具輪的側板和滾
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
阻燃及耐火電纜第2部分耐火電纜
如今各行各業都要求使用安全可靠的材料,電纜行業也是如此。遠東電纜介紹,當電纜用于密集的電纜隧道、電纜夾層中,或位于油管、油庫附近等易燃場所時,應首先選用耐火電纜,這樣能夠保證電纜的安全。遠東電纜了解到,一般情況下,大多數的耐火電纜都是用作應急電源的供電回路,要求火災時正常工作。由于火災時環境溫度急劇上升,為保證線路的輸送容量,降低壓降,對于供電線路較長且嚴格限定允許電壓降的回路,應將耐火電纜截面至少放大一檔。無錫遠東電纜公司提醒大家需要注意的是,耐火電纜并不能當作耐高溫電纜使用。其只是為降低電力電纜接頭在火災事故中的故障機率,在安裝中應盡量減少接頭數量,以保證線路在火災中能正常工作。http://www.yddlmy.com/
GA306.1~2-2001阻燃及耐火電纜分級和要求.
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 編輯 我是新手,最近每天逛論壇,如是決定每天整理一點心得,希望在論壇留下自己的足跡,如果錯了希望忘大家能夠指正,謝謝啦! 關于無鹵低壓阻燃型電纜WDZBN-YJY交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,這是大家常用到的電纜型號。如是就有人想當然的編出了WDZBN-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,其實這種電纜型號根本就不存在。V表示聚氯乙烯護套,含有氯(鹵素:氟氯溴碘砹),沒法做到WD(無鹵低煙)!!!
知識點:耐火電線電纜
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸