人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!
300厚的人防板 上能不設梁直接起樓梯和梯柱嗎?人防板跨度是8400x8400的, 還有就是這種梯板斜著搭在梁上可以嗎?
剛剛做的一個工程,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,先謝啦。
個人編的一個用于計算人防樓梯的excel小軟件!
能省很多事!!!
求教,人防樓梯梯板配筋直徑和間距有無具體要求?看了幾個都是18@100 荷載滿足的情況下 能否用14或16@200?
現在是地下2層人防,一個防煙樓梯間和一個合用前室,根據《人民防空工程設計防火規范》18 頁的強制規定,要么樓梯間和合用前室分別送風,要么單獨給樓梯間送風。現在情況是只有條件做一臺風機,一個0.5平米(夠25000CMH)的管井。1、如果單獨給樓梯間送風,合用前室不送風,地下一層不符合低規,地下二層卻是符合《人民防空工程設計防火規范》的。很詭異2、如何只給合用前室送風,樓梯間在首層開窗自然排煙,地下一層的核心筒符合低規,但是地下二層卻不符合《人民防空工程設計防火規范》的。也很詭異3、要是分別送風肯定沒問題的,但是建筑確實無任何辦法也不可能有位置給我放2臺風機和兩個管井這情況時該怎辦?是否在設計施工說明里不把《人民防空工程設計防火規范》寫入去,就按第2點做,是否能忽悠過去?
按照人防圖集擴散室與非人防樓梯間的隔墻也是臨空墻,而且按照圖示為雙向受力,請問該墻如何配筋?在2個等量異向的力作用下該墻是加快破壞還是力相互抵消更加安全了?
圖紙簡介: 本圖紙為舟山人防項目詳細大樣圖(包括口部,樓梯,坡道,墻窗),圖紙內容包括:人防出入口詳圖,樓梯平面圖,通風井頂蓋做法,剖面圖等。 投稿網友: bobo1404 上傳時間: 2014-07-11
6.2.4條:避難走道的前室、防煙樓梯間及其前室或合用前室的排風應設置余壓閥,并應按本規范第6.2.1條的規定值整定。以下為條文解釋:加壓空氣的排出問題必須考慮,沒有排就沒有進。排風口或排風管設余壓閥是必需的,其作用是在條件變化情況下維持穩定的正壓值,以防止煙氣倒流侵入。問題一:本條是否只針對避難走道的樓梯間和前室?審圖意見不是避難走道也要求加。問題二:是否只針對人防規范?只是因為人防地下蚅不好才有此條意見?非人防地下是否應該遵守呢?(注:防煙風機已設了防超壓旁通電動控制裝置,審圖仍要求加余壓閥,但不屬于避難走道,是否可以不改呢?)
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
手上有個地下一層是人防的項目,常6的,做到人防樓梯的部分,話說兩梯段中間需要加混凝土墻,一共是4段混凝土墻,都是生根于樓梯段,這部分樓梯層高不夠圖集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到處碰頭,一調位置,沒法從圖集上選樓梯,是不是需要我單獨算這些樓梯和梯梁?還是直接從圖集上選大跨度的樓梯?
本帖最后由 我愛你大爺 于 2015-7-30 10:16 編輯 配電房有2.5*4,高度2.5到3米。疏散樓梯稍大點,怎么處理?怎么在景觀上弱化他們。在整體中出現這東西,特別是后期的外網設計,太影響景觀效果了...求大神幫忙,北方地區采用哪些植被遮擋比較好?
1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?
請教各位大哥這個樓梯怎么建模啊?