請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管、通氣管、供油管、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直。 見下圖:
我以前做設計的時候住宅的地下室人防一般都用密閉套管,朝向非人防區,在人防區內設防爆閥門。但是最近看規范,好像不是所有的都要設密閉套管,不知道各位怎么設計?
求以下規格的江蘇省“人防工程”的剛性密閉套管定額的基價、人工費、材料費、機械費。最好能夠提供組成“人材機”單價的具體內容。DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。另外,我接觸到的密閉套管分兩種:1.剛性密閉套管(04FS02-16),2.兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)。這兩種密閉套管在人防定額中是否各有子目?謝謝大家!
人防內部防護單元之間是否用密閉套管呢?比如物資庫和人員隱蔽區域分屬不同的人防防護單元。風機房與人防內部的墻壁管路是否用密閉短管呢?再請教:規范上說:“密閉短管做套管時。。?!泵荛]短管與套管到底有什么本質的區別是什么呢?
了解人防密閉套管的結構組成與運作原理 人防密閉套管根據安裝方式不同分為球管擺動安裝式和球管旋轉式。在熱力管道中球管擺動安裝式的補償能力是n形(自然補償器)補償器的5~10倍;變形應力僅為n形補償器的1/3~1/2;流動阻力是n形補償器的60%~70%。當采用人防密閉套管時補償能力是n形(自然補償器)補償器的10~20倍;變形應力僅為n形補償器的1/8~1/10; 流動阻力也是n形補償器的50%~60%。 人防密閉套管安裝在鋼鐵連鑄機輥子的軸承蓋內,冷卻輥子和軸承。由于這種人防密閉套管安裝在鋼鐵連鑄機棍子的軸承蓋內,故稱之為軸承蓋埋入式人防密閉套管。人防密閉套管在開始使用后不久便泄漏,主要是流經介質(如水,油、熱油等液體介質)中含有硬質顆?;蚱渌畚镆稹R虼?,在介質通入管路前,清潔管路和滾筒及人防密閉套管內部是極為重要的。流經的介質中的雜質會引起人防密閉套管密封失效。密封件的使用壽命也主要由流經介質的過濾精度決定。 隨著流經介質過濾精度的提高,將會顯著地提高人防密閉套管的使用壽命。推薦在管路中安裝過濾裝置,推薦的過濾精度不低于 50
各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,不知各位大俠認為何如?還請見教,圖集為07FS02,謝謝!
各位大大: 人防地下室DN25/32/40的噴淋管道,做成密閉套管要用多大的套管? 需要做多大的翼環,擋板和固定法蘭?求大神解惑呀!圖集上最小只有DN50的。。。實際上還有更小的。要怎么做呢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-26 15:01 編輯 以下這個綠圈線條是什么東西,翼環嗎?這個線條假如是翼環突出墻面的話墻體封模怎么操作。
兩種穿墻密閉套管的做法,都是地下室人防隔墻密閉套管,請問這兩種有什么不一樣,在那個部位應該用哪一種,謝謝
建筑人防圖集,可以收藏一下
密閉門框墻(非防護密閉門)是不受動力荷載的,人防規范GB50038-2005對于密閉門框墻的構造要求,只有厚度要不小于250mm,和受壓構件的全縱筋最小配筋率0.4。那么圖集人防圖集FG01~05中密閉門框墻配筋如何得出的,不知道密閉門安裝的對門框墻是否有要求。是否開始的時候,圖集編制人是按A類荷載的要求來編制密閉門框墻的。
人防密閉套管密封的原理是什么?一起來看看吧 人防建筑的防護工程要真正起到防護作用,除了要求建筑結構要有一定的防護強度外,防護通風系統中穿防護密閉墻的風管的防護密閉措施是否實施是重要的一環。人防密閉套管適用于自來水,鋼鐵,污水處理廠。人防密閉套管為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,而通過處又有嚴密防水要求;還有些構筑物也需要管路穿墻而過,同時又限制管路不能因溫度變化或外力產生伸縮和位移,更不允許管路在外在因素作用下產生振動而設計制作的。它的外殼一次性澆注在墻壁上,管子從套管中間通過,管子外徑與套管中間用填料密封,起到了防水和減振作用。 《人防工程施工及驗收規范》規定:當人防密閉套管管道穿越防護閉隔墻時,必須預埋帶有密閉肋和防護抗力片的密閉肋穿墻防水套管,當管道穿越密閉隔墻時,必須預埋帶有密閉肋的密閉穿墻防水套管,可見其特殊性與一般通風系統的預埋管件有著本質的區別,應慎重對待,更不允許采用預留孔,否則人防工事將報廢,密閉肋和防護抗力片可采用6mm厚的鋼板制作,直徑應比風管直徑大200mm,采用T42焊條圓周滿焊,焊縫高6mm。 人防密
預埋套管圖集
我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!
人防密閉接線盒的預理方法1、現澆混凝土樓板上的接線盒預埋用鐵釘釘在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接線盒內裝入鋸木屑與灰土混合物,以防止沙漿進入接線盒,最后蓋上接線盒后蓋,并在模板上做出標記。鋼制接線盒預埋前均應刷防繡漆。2、現澆混凝土柱、墻上的接線盒預埋用自制的“井”字型鋼筋架將接線盒卡好后與鋼筋綁扎固定,并仔細核對標高,接線盒底端標高應以比要求標高高1CM為宜,接線盒內裝入填充物后盒口用塑料膠布封好。3、在后砌墻體上的接線盒、配管或配電箱的預理須在砌體前向總包單位提供詳細的預留孔洞圖,或者采用云石機切槽預埋即可。4、接線盒必須與管路可靠接地,暗埋接線盒與焊接鋼管采用圓鋼與接線盒雙層折邊處點焊接地,與鍍鋅鋼管或明裝接線盒采用專用接地線卡接接地。5、設備孔洞的預留應依據圖紙認真復查土建預留的電氣井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正確。
人防密閉肋施工操作要求 O7FDO2圖集也叫防護密閉肋圖集,而密閉肋是人防電氣套管的主要零部件之一,對于它的型號及規格該圖集都有相對應的詳情規定,它是根據GB50038-2005新版人防設計規范,對O4FDO2圖集進行修改、補充而成。圖集描述了07FDO2人防電氣套管人防管線穿圍護結構做法、電纜橋架穿越人防圍護墻做法、封閉母線穿越人防圍護墻做法、O7FDO2人防電氣套管安裝做法、電子型三種通風方式顯示屏原理圖、人防通風系統與消防系統聯動控制原理圖等。 人防密閉肋是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,但通過處又有嚴密防水的要求;還有一些構筑物也需管路穿墻而過,旦同時又管路不能因溫度的變化或外力產生伸縮和位移,當管道穿越防護閉隔墻時,預埋帶有密閉肋和防護抗力片的密閉肋穿墻防水套管,當管道穿越密閉隔墻時,預埋帶有密閉肋的密閉穿墻防水套管,可見其特殊性與一般通風系統的預埋管件有著本質的區別,應慎重對待,更不允許采用預留孔。 人防密閉肋自身帶有封閉翼環和防護抗力片。當管道穿過封閉的隔墻時,應小心處理。不允許預留孔安裝。管道將穿過基礎梁或地下
請問人防中什么時候在風管上電動密閉閥,和手動密閉閥.是不是看防化等級?例如說一等人掩的防化等級是為乙級,因此使用電動密閉閥或電動手動兩用閥;二等人掩防化等級為丙級,因此使用手動密閉閥即可?還有兩種閥門的造價要象差多少呢?