1:密閉肋就是正方形的鋼板,干嘛要取名叫密閉肋嗎?何意?搞得這么噱頭讓新人不知道是什么東西?2:“口部電纜暗管” “連通口照明暗管” 是什么意思3:此三張圖是平面圖嗎?配管有疑問第一張圖是預埋管穿過梁第二張圖怎么預埋管在梁內部布管的,
項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,有一個防護單元,包換人防通風系統圖、大樣圖等。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
收錄于話題
人防密閉肋施工操作要求 O7FDO2圖集也叫防護密閉肋圖集,而密閉肋是人防電氣套管的主要零部件之一,對于它的型號及規格該圖集都有相對應的詳情規定,它是根據GB50038-2005新版人防設計規范,對O4FDO2圖集進行修改、補充而成。圖集描述了07FDO2人防電氣套管人防管線穿圍護結構做法、電纜橋架穿越人防圍護墻做法、封閉母線穿越人防圍護墻做法、O7FDO2人防電氣套管安裝做法、電子型三種通風方式顯示屏原理圖、人防通風系統與消防系統聯動控制原理圖等。 人防密閉肋是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,但通過處又有嚴密防水的要求;還有一些構筑物也需管路穿墻而過,旦同時又管路不能因溫度的變化或外力產生伸縮和位移,當管道穿越防護閉隔墻時,預埋帶有密閉肋和防護抗力片的密閉肋穿墻防水套管,當管道穿越密閉隔墻時,預埋帶有密閉肋的密閉穿墻防水套管,可見其特殊性與一般通風系統的預埋管件有著本質的區別,應慎重對待,更不允許采用預留孔。 人防密閉肋自身帶有封閉翼環和防護抗力片。當管道穿過封閉的隔墻時,應小心處理。不允許預留孔安裝。管道將穿過基礎梁或地下
人防工程施工及驗收規范
一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
人防規范中3.7.2,下列各項應該工程施工、安裝時一次完成:現澆的鋼筋混凝土和混凝土結構構件.........按照這一條,是否說混凝土結構在人防施工的時候不能留施工縫?怎么理解“一次完成”?
人防工程驗收及施工規范
圖紙簡介: 比較完整的施工圖,值得學習各個防火分區的平面,系統,剖面,大樣,都有 投稿網友: beyond1359 上傳時間: 2013-01-28
供大家參考,不足之處請批評
截止到202312.19, 除規范前標注·的無法查詢外,其他規范皆為目前最新規范!
廣場下邊是人防工程,上邊準備做市政廣場,最多埋深為600-700,做鋪裝施工圖時,基礎能否用素土夯實 應該怎么做?能否種喬木啊?
帶有完整的人防說明及節點、甲級院以為結構大師的經典之作上次請教問題,他給的一個例子