亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防荷載怎么考慮(計算地基)

    計算樁筏基礎的時候,人防荷載怎么考慮?我是這么理解的 計算底板的時候,要考慮向上的人防荷載25,(和抗浮計算底板相似) 計算樁基礎的時候,人防工況下,要底板和頂板荷載同時考慮,那么舉例如下,頂板70,底板25,那么在不考慮分分項系數的情況下,(70-25)/2=22層,保守點,20層以下的建筑,在計算樁基礎的時候都應該人防工況起控制作用,不知道我的理解對不? 另外,在PKPM的JCCAD中,他是這么考慮的嗎/

  • 詩說人防豎井的結構計算

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:47 編輯 人防豎井不易塞,形分頂部有無蓋。只算土中壓縮波,方向向里不向外。 2016.11.30

  • 人防平時風量及濕量怎么計算

    人防平時風量及濕量怎么計算?請教大家建筑面積816,人防掩蔽430.人員掩蔽人數430。五級人防戰時為一般人員掩蔽所求平時風量及除濕量

  • 人防地下室的建模與計算

    小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!

  • 人防的防護單元面積計算問題

    根據規范定義,防護單元是指在防空地下室中其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間。防護單元的面積是指最里面一道密閉門以內的,且不包括擴散室、密閉通道等的面積嗎?

  • 人防門框墻配筋計算問題

    請教高手們一個問題 人防結構圖集FG01-05 07合訂本里面的門框墻配筋適用于C30砼 凈高2.4m到3.6m間要是不在這個范圍 配筋得自己手算,如何手算, 有什么軟件么,還有就是圖集所示配筋具體每個部分怎么計算得來的。望大家不吝賜教。謝謝了。,。盼復。

  • 頂板人防計算TBSA計算文件

    頂板人防計算TBSA計算文件

  • 地下室&人防計算EXCEL

    地下室&人防計算EXCEL

  • 人防負荷和非人防消防負荷計算

    一個高層項目。人防負荷為50KW(不含消防泵房),非人防消防負荷為350KW(含消防泵房)。二者共用消防泵房、發電機房。請問應急發電機如何選擇容量。是僅考慮350還是400。人防為人防設計院負責,非人防為我院負責。

  • 浙江省各地區人防占比計算

    浙江省各地區人防占比計算

  • PKPM計算人防荷載時候沒有導入進去

    最近做工程發現有時候在PMCAD里面設置人防荷載等級,人防荷載大小,但是PKPM計算的時候并沒有考慮進去,這個解決辦法就是在設置特殊構件里面的人防構件里面 把他們設置為人防墻人防梁就好了

  • 地下人防工程結構內力計算的特點

    隨著城市的發展,高層建筑已經遍布在城市中的各個角落。如何利用好地下建筑,已經成為建筑設計中至關重要的一部分。根據國家人防部門的要求,城市建筑中,人防設計是必不可少的,高層建筑基礎埋深都很大,為了效利用建筑基礎,一般都將高層建筑的地下室部分做成人防工程。另外,城市建設的要求越來越高,地上已經沒有空間來滿足建筑配套車位的要求,很多建筑都將地下部分設計為地下車庫,配合人防工程后,將普通的地下車庫,設計成平戰結合的人防車庫。可以說人防地下室設計已經成了建筑設計和結構設計的一個重要部分,需要建筑設計人員熟練掌握其設計方法。但是長期以來,由于人防工程設計方法復雜,設計的參考資料非常少,國相關規范更新較快,使得工程設計人員對人防工程設計的方法和概念存在很多模糊認識。通過總結人防工程的設計經驗,對下面幾基本的概念談談我們的認識。 通常,地下建筑使用功能為平戰結合人防地下室。地下人防工程上作用的荷載,平時正常使用時以靜荷載為主,戰時以爆炸沖擊波產生的動荷載為人防工程的主要荷載。因此,人防工程結構設計,除了要滿足一般的使用要求以外,同時還要滿足戰時能夠承受規定爆炸荷載的效應組合要求。

  • 人防地下室外墻如何計算????

    大家的人防地下室是用手算還是用軟件計算?如果用的是軟件的話,一般都是用的什么軟件?我再基礎CAD工具箱里計算的,不知道等效靜荷載和墻面靜荷載如何輸入,再輸入設計值的時候大家的分項系數取值多少?豎向均布荷載設計值大家都是取多少???

  • 人防給排水中的計算問題匯總

    因為常用的是二等人員掩蔽所的人防設計,所以下面以二等人員掩蔽所為例介紹人防給排水的計算問題。一、人防給水計算戰時生活用水標準:人員掩蔽工程:飲用水3~6(L/人·天),生活用水4(L/人·天);儲水時間:人員掩蔽-無可靠內水源-有防護外水源:飲用水15d,生活用水3~7d;人員簡易洗消總貯水量按0.6~0.8m3確定,一般貯存在生活水箱內;(二等人員掩蔽所可以只設置簡易洗消)染毒區墻面、地面沖洗水量按5~10L/m2沖洗一次計算,當沖洗水量超過10m3時,可按10m3計。防護時間標準:二等人員掩蔽所 T≥3h;我一般飲用水、生活用水都選擇4(L/人·天),儲水時間飲用水選擇15d,生活用水選擇7d,這樣容易記,防護時間為3h,掩蔽人數為300人,這樣總的生活用水量、總的飲用水量就計算出來了;人員簡易洗消用水我一般選擇0.8m3,貯存在生活水箱內;墻面、地面沖洗水量一般按6L/m2一次計算,知道沖洗面積的話,沖洗水量也就計算出來了;飲用水箱只貯存飲用水量,生活水箱

  • 一個用于計算人防樓梯的excel小軟件!

    個人編的一個用于計算人防樓梯的excel小軟件!

  • 樁基護壁及人防墻構件的計算問題。

    請教一下大家,大直徑人工挖孔樁護壁有沒有計算公式?大家的人防墻構件是用什么計算的呀?要不要考慮其受的堅向壓力?謝謝大家的回復。[ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-8-17 22:09 編輯 ]

  • 詩說人防豎井井壁的結構計算

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:49 編輯 人防豎井不易塞,形分頂部有無蓋。只算土中壓縮波,等靜向里不向外。 【注釋】等靜:等效靜荷載標準值。2016.11.30

  • 人防墻計算過程中疑問-理正

    人防墻計算過程中疑問-理正

    人防墻計算出現受壓區高度問題,如下圖所示,把荷載調大,沒有問題,不知道什么原因造成,麻煩大神解答。

  • 這個題目可以如此計算嗎?

    這個題目可以如此計算嗎?

    因為管子在放大區域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀?盼解?。。。。?!

  • 嚴重關注:SAT的人防計算輸出結果

    嚴重關注:SAT的人防計算輸出結果

    目前做一個人防工程,常6+核6B,一層地下室人防,上部六個單體分別建模計算分析,然后綜合建模計算地下室,利用sat計算,我做了一個不含人防的文件備份在另一個文件夾??墒禽敵鼋Y果有兩個很大的疑問:第一是在WPJ1.T,兩個工程的底層柱結果完全一樣,就是有人放和沒有人防的SAT輸出柱配筋結果完全一樣???倒是梁的配筋有些差別。第二,是WDCNL.T,有沒有人防的結果竟然沒有一點點差別?。。撌荘KPM沒有倒算人防荷載吧???據一個同事講,即使把人防荷載定為1000,也是沒有差別,不知大家遇到沒有?上傳人防的WPJ1局部。人防的WPJ1.T/WDCNL.T

點擊加載更多

人防計算

人防計算專題,為您提供人防計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防計算 相關的專業交流討論,更多人防計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

人防游泳館

人防應急指揮中心

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一级视频| 邻居美妇肉蚌| 成人特级毛片| 99免费看| 777色淫网站女女免费| www.中文字幕在线观看| 国产高清视频在线观看不卡v| 亚洲欧美日韩在线观看播放| 亚洲第一精品电影网| 糖豆传媒mv免费观看| 色成人亚洲| 色综合天天综合高清网国产| 日韩人妖| 色综合天天综合给合国产| 日韩国产成人精品视频人| 日本中文在线视频| 日韩欧美国产高清| 日韩欧美在线精品| 香蕉一区二区| 亚洲欧美成人综合在线| 亚洲欧洲日产国码天堂| 亚洲视频免费在线| 伊人日韩| 三级黄色在线免费观看| 岛国片免费看| 91亚洲综合| 成人福利在线视频| 国产成人自产拍免费视频| 亚洲精品国产啊女成拍色拍| 亚洲国产大片| 影音先锋中文字幕资源| 国产高清视频在线观看不卡v| 最新国产中文字幕| 伊人久久大香线蕉avapp下载| 99爱视频在线观看| 成人福利影院| 韩国免费人成在线观看网站| 噜噜噜在线视频免费观看| 欧美在线观看视频网站| 色偷偷资源| 一区二区三区在线免费看|