亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 世界上最安全的工業插頭插座

    導體的接觸面積和接觸電阻深圳市愛博電氣有限公司 侯野飛/李兵(摘要:在電流的傳輸過程中兩個表面宏觀接觸表面應該等于導線的截面面積,兩個導體真正相接觸的部分只是一定數量的點,由于材料表面的不平整性,真正的接觸面積要比宏觀上看到的接觸表面要小。關鍵詞:接觸電阻,駁克碼)在我們給客戶講解產品的過程當中有一個經常被問到的問題,“你們這種觸點連接的插頭插座,導體截面積夠嗎?”,“觸點連接比插針套筒連接的接觸面積小,能保證連接可靠嗎?”電氣工程師都知道,電流越大,必須使用越粗大的電纜。有些人自然認為接觸的面積應該等于導線的截面面積,因而對電氣連接器的可靠性提出懷疑 。實際上,兩個表面宏觀接觸表面應該等于導線的截面面積,兩個導體真正相接觸的部分只是一定數量的點,由于材料表面的不平整性,真正的接觸面積要比宏觀上看到的接觸表面要小。(圖2)優質的開關設備產品大都采用用銀合金的接觸點,通常觸點是半球形的,而且把重點放在施加的力上而不是放在假定的接觸面積上。種概念在接觸器或者斷路器制造業中得到廣泛采用。從這個意義上講,插頭和插座是一個例外

  • 關于風幕柜電源插座的安全問題如何解決

    今天小編為您講解關于保鮮水果柜關于電源插座的安全問題如何解決,關于冷柜相信大家看了之前的文章,已經了解到風幕柜的使用、保修、維護等等,但是有一點細微之處常常被我們忽略,那就是電源,風幕柜電源連接外插座的問題。我們不要以為這個不重要,其實這恰恰是非常重要的一環。如我們常常聽說冷柜自燃問題,就很可能是由于插座導致的,因為一旦插座出問題,小的影響是冷柜內部短路出現的一下故障,嚴重起來的話可能導致火災,所以我們對于這個問題一定要謹慎起來。 其實我們使用的冷柜插座很多的人都不會注意,有一些插座使用的很久了勉強正常都會一直使用下去,這是非常不合理的做法。我們的插座一旦使用久了,老化了就要及時更換,而且冷柜要單獨使用一個插座不能和其他的電器合用插座,這樣和容易出現危險,一些失火就是這樣造成的。而且在使用過程中,插座一旦被易燃物壓住或是粉塵落入就容易造成短路,所以一旦出現這樣的情況我們一定要及時清理粉塵,將易燃物移開,以防止造成某些安全隱患。 我們冷柜的工

  • 關于衛生間淋浴與插座的安全距離問題

    關于衛生間淋浴與插座的安全距離問題

    正在做的一個住宅工程,質監部門驗收時提出淋浴頭(以冷水內絲彎頭和熱水內絲彎頭中間為準)與插座的距離不得小于1.2米,若必須設置在1.2米范圍內時,則插座高度應該在2.25米以上。個人感覺這條規定不太合理,住宅衛生間本身面積就很小,而且該插座是設置在洗臉盆一側供吹風機使用的,如果裝到2.25米以上不方便使用,并有可能被隱蔽在吊頂內失去其使用價值。今天找了很多規范也沒找到這條規定的出處,麻煩問一下論壇里的大神,上述要求出自哪本規范或者圖集?

  • 黑板的朝向 教室安全插座問題

    規范規定黑板設在西邊了嗎?小學教室插座距地1.8米,已經設漏電保護,還必須用安全插座嗎?今天質檢檢查要求黑板燈設在西邊,說是西邊采光等好。教室插座滿足了距地1.8米設漏電保護-------還要求必須用安全插座。可以嗎?

  • 住戶煤氣豎管與插座的安全距離是多少?!

    住戶煤氣豎管與插座的安全距離是多少?!

    住戶煤氣豎管與插座的安全距離是多少?!找不到相關的規范,特向各位求助!!!!!!

  • 住戶煤氣豎管與插座的安全距離為多少??!

    住戶煤氣豎管與插座的安全距離為多少??!

    煤氣豎管與插座的安全距離為多少??!相關規范是什么?!遍尋不到,特向各位求助!!!

  • 關于室外露天插座的安全規范,請問前輩們誰有?

    我是安全工作的,現發現公司有室外插座在使用,想查查由沒有要求安裝配電箱、安全高度等的規范標準,以便我能依法辦事。請大家幫忙。

  • 電磁爐插座與液化氣瓶在一起安全嗎?

    電磁爐插座與液化氣瓶在一起安全嗎?

    各位電工專家,請教一個問題,如下圖是廚房地柜,這個地柜用來放液化氣鋼瓶,同時電磁爐插座也在這個地柜里,電磁爐插座與液化氣瓶在一起安全嗎?有何辦法可以避免危險?謝謝?

  • 新手請教:安全型電源插座的具體含義

    請教各位安全型電源插座的具體含義,麻煩各位具體的解釋一下,謝謝了![ 本帖最后由 szh1968 于 2008-8-19 07:46 編輯 ]

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 在畫圖的時候插座用什么表示啊?

    大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 辦公樓的安全插座,空調插座一般選多大規格的?

    請問各位: 辦公樓的安全插座,空調插座一般選多大規格的?有沒有資料規定?是什么資料?請提供資料名稱,如能上傳就更好了,呵呵! 謝了!

  • IT安全并非全部機房安全

    在企業信息系統的安全防護中,確保機房的安全無疑是整個計算機信息系統安全的前提。如果機房的安全得不到有力的保證,存在這樣那樣的不安全因素,則整個信息系統的安全也就不可能實現。機房安全中包括的內容很多,需要防護的設備和系統也五花八門,歸結起來可以分為兩個層面——IT層面和機房設施層面。所謂的IT層面就是大家經常說的IT設備、軟件和系統等。機房設施層面包括UPS供配電子系統、機房空調新風子系統、防雷接地子系統、設備監控子系統、機柜微環境子系統和安全消防子系統。“通過走訪一些用戶的機房,我感覺到整個機房設施層面的安全幾乎都被忽視了,沒有引起CIO足夠的重視。”中國計算機用戶協會機房設備應用分會副理事長沈衛東說。大部分CIO的IT背景和經歷,使得他們在IT方面是行家能手,談起IT安全大都輕車駕熟,而對于機房設施方面的基礎知識掌握不夠,自然也就不會重視機房設施層面的安全保障。而在機房設施層面,又有兩個方面比較容易被忽視,一個是機房系統設備的規劃,另一個是機房的運行維護管理,運行維護管理包括人員的培養和管理流程的制定。 IT起步社區

  • 【規范打架,郁悶】1.8米高的插座是否應采用安全插座?

    這個問題本來是一個簡單問題,但當規范規定不一致時,往往使人不知所措。例如電氣規范《通用用電設備配電設計規范》GB50055—93第8.0.7條規定“住宅內插座,若安裝高度距地1.8m及以上時,可采用一般型插座;低于1.8m時,應采用安全型插座。”電氣規范《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條規定住宅“電源插座底邊距地低于1.8m時,應選用安全型插座。”(注意:JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)無疑,這是電氣專業最重要的規范,根據這些規范,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座。可偏偏一些建筑規范,與此規定不一致,例如《住宅建筑規范》GB 50368—2005第8.5.5條規定:“住宅...安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。”而且本規范均為強條,按此標準,兩個電氣規范均違反了強條。最新的電氣規范,例如剛開始實行的行業標準《住宅建筑電氣設計規范》第8. 1. 3條既規定“住宅建筑常用設備電氣裝置的設計應符合現行行業標準《民用建筑電氣設計規范》 JGJ

  • 注意消防安全隱患 被忽視的電源插座

    注意消防安全隱患 被忽視的電源插座 開關、插座是家庭使用電器必備的電器配件,所以也常常容易被人們忽視了它們潛在的安全隱患。插頭損壞不及時更換,用裸線頭代替插頭使用,造成短路或火花,極易造成重大安全事故。重慶消防安裝提醒,正確使用開關插座不容忽視,否則,會因麻痹而引發火災。一般來講,導致開關插座引發火災隱患有以下幾點: 一、插座被易燃物壓住或粉塵落入造成短路,或安裝在易燃易爆危險場所,插入或拔下插頭時產生火花引起爆炸起火; 二、插頭損壞不及時更換,用裸線頭代替插頭使用,造成短路或火花,引起可燃物起火; 三、一些床頭開關在使用后隨手一放,開關撞擊床架或墻壁而使外絕緣層破損,極有可能造成短路; 四、家用電器的工作電壓和工作電流與所使用插座功率不相符,長期過載,一旦溫度過高便引起火災; 五、開關安裝不當,特別是把開關安置在可燃物體上,一旦導線引出處的護套被擦傷,將使線芯裸露或水汽滲入,造成短路,或是開關斷開時產生電弧造成起火; 六、配電板沒有置于接線盒內,保險絲熔斷時會有炙熱的金屬顆粒濺落,導致下方可

  • 關于建筑的“安全"的感想

    剛才看到關于建筑的施工的安全的帖子,我有些感觸:在工地上的大部分是我們這樣的農民工呀!他們出來多么的不容易呀!賺的都是辛苦錢,如果施工的安全不能夠得到保障,那他們的家庭該如何呢?請那些包工頭為他們以及他們的家庭考慮一下!!!

  • 關于模板安全計算的問題

    關于模板安全計算的問題

    這是建筑施工模板安全技術規范P113的算例1、請問M2計算的時候為什么只考慮模板本身的自重荷載,鋼筋和混凝土的荷載為什么不考慮?2、為什么模板不需要進行抗剪驗算?3、荷載組合的時候為什么Q1K(施工人員及設備荷載)和Q2K(振搗混凝土是產生的荷載)只組合了一個,不需要同時進行考慮嗎?

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 各種套管的預埋與結構安全

    各種套管的預埋與結構安全

    看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。

點擊加載更多

安全插座

安全插座專題,為您提供安全插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安全插座 相關的專業交流討論,更多安全插座相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

網線插座

墻壁開關插座

主站蜘蛛池模板: 5566中文字幕亚洲精品| 国产精品亚洲日日摸夜夜添| 国产真实伦实例| 中文字幕亚洲日本岛国片| 青草精品| 国产精品人成人免费国产| www.伊人久久| 伊人国产视频| 日韩毛片免费看| 韩国三级hd中文字幕久久精品| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花 国产成+人+综合+亚洲不卡 | 色yeye在线观看| 黄色永久网站| 99热2| 英国黄色片| 日韩亚洲欧美在线| 毛片电影网| 成人免费看片网站| 黄色三级图片| 亚洲日本一区二区| 日本免费电影一区| 久操视频在线| 国产成人精品视频| 91久久亚洲国产成人精品性色| 中文在线视频| 亚洲人成电影在在线观看网色 | 国产成人精品福利网站人| 成人免费视频69| 国产高清亚洲精品26u| 99在线在线视频免费视频观看| 最新精品视频在线观看| 亚洲五月网| 小明看国产| 日韩在线毛片| 亚洲 日本 欧美| 手机看片1024欧美一级| 欧美日韩国产亚洲人成| 久久国产欧美另类久久久| 国产成人综合一区人人| 精品一本久久中文字幕| 国产片在线免费观看|