引言 全球能源危機,生態惡化,種種現實迫使我們努力開源節流。現代生活電器日新月異,科技工作者不遺余力地開發出各種更加先進,更加節能的用電設備和電源插座。目前市場上已經出現多種有節能功能的插座,從各種途徑來減少各種電器的待機功耗。 在日常生活中,我們發現有這樣一些情況:單一插頭的用電器控制其能耗有些麻煩;音箱等設備在電腦上使用完后,常常忘記關掉;人離開房間卻忘記關掉電腦電視,像這樣導致其長時間工作耗電,浪費能源,損傷機器。由此筆者對節能插座進行了初步的查閱和研究,現在和大家交流一下。 1 電源插座基礎研究
為了推動全社會節約能源,提高能源利用效率,保護和改善環境,促進經濟社會全面協調可持續發展,2007年10月中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會修訂通過了《中華人民共和國節約能源法》。該法對節能管理、能源的合理使用、節能技術進步、節能的激勵措施,及有關法律責任等都作出規定。 極具企業品牌和形象的紐曼 紐曼公司一直致力于環保科技節能產業深入研究,從事節能產品研發、生產、銷售、服務于一體的行業領先企業。懷著強烈的社會責任感和使命感,堅持“可持續發展”的企業戰略,倡導“節能、安全、環保”的理念和生活方式。堅持“在發展中求生存,在存中求發展”的經營理念,倡導“發展和環境和諧統一”的發展觀。公司率先研制的節電管理器系列插座得到了國家領導和部委的一致好評。 極具產品優勢的紐曼 北京紐曼騰飛科技有限公司作為節能領域的佼佼者,為了響應國家“節能減排”國情政策而率先研制出針對電腦、空調、電視、家庭影院、飲水機及投影機等專用智能節電插座。根據不同家電的特點創造不一樣特點的節能插座!并且采用具有高阻燃性和絕緣性的PC合金工程塑料,850度灼熱絲燒灼不燃燒。
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
有這么一棟一類公建,14層公寓,每層有一個350㎡的辦公室,就這個辦公室獨立一套多聯機,一套全熱交換器,其余的還都是普通住宅的做法,就因為這樣,審圖的算我是中央空調,遞交逐時負荷計算書,但是專門搞節能資料的同事不知怎么回事,全按系統生成的填了未設計中央空調,節能審查竟然通過了,網上什么標記都打上了,現在要審圖機構簽名,甲方拿去節能辦辦理備案,這時審圖單位才發現資料與施工圖不符,審圖的暖通總工不愿簽字,有什么招,像這些多聯機,也要算中央空調嗎?什么規范規定的
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
1、在有凸窗部位你們計算的傳熱系數是多少?2、有居住在夏熱冬冷地區的嗎?麻煩你給我一個比較好的居住建筑和公共建筑的節能計算書。謝謝。3、我每次用PBECA2008生成的計算書包含的內容很少,而且基本上是外墻外窗算不過去,請問你們也經常遇到嗎?4、夏熱冬冷地區你們一般保溫層厚度用多少的,什么材料
謝謝大家關于我凝結水回收問題的回復,我學習到了很多知識!現在還想請教大家一個問題上次到合肥出差,當地的審圖單位告訴我們合肥當地的節能審查部門不允許使用電鍋爐,即使是電鍋爐僅用于熱力檢修期時酒店生活熱水的輔助加熱也不可以。說只要上電鍋爐就要給當地節能部門還是供電局幾百萬的管理費。做過好幾個酒店,從來沒有碰到過這樣的問題,不知道大家有沒有遇到類似問題的,檢修期時,用什么作為輔助熱源呢?
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣),其實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
當前門窗市場上,新型的木窗主要有純木窗和“鋁包木”木窗兩種類型。為了保證木窗不開裂,木材要經過周期式強制循環蒸汽干燥,這種干燥方法雖然成本較高,但室內氣體循環均勻,能滿足高質量的干燥要求。木窗最大的優點就是木紋質感強,天然木材獨具的溫馨感覺和出色的耐用程度都成為人們喜愛它的原因,通常可做內窗,刷漆后也可做外窗。 鋁包木窗為什么節能 1、降低熱量傳導:采用中空雙層鋁包木門窗(3層兩腔或LOW-E,效果會更好),其熱傳導系數為0.8~2.0W/m2·k大大低于普通鋁合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通過門窗傳導的熱量。 2、防止冷凝:帶有隔熱條的型材內表面的溫度與室內溫度接近,降低室內水分因過飽和而冷凝在型材表面的可能性。 3、節能:在冬季,帶有隔熱條的窗框能夠減少1/3的通過窗框的散失的熱量;在夏季,如果是在有空調的情況下,帶有隔熱條的窗框能夠更多地減少能量的損失。 4、保護環境:通過隔熱系統的應用,能夠減少能量的消耗,同時減少了由于空調和暖氣產生的環境輻射。
中國最近發布的“IL相出路線圖”,正式宣布中國節能燈成為普遍的階段,“路線圖”計劃的2016,從現有的白熾燈在中國將分階段進行,使節能燈成為主要的照明市場。 雖然在這個階段,節能燈,許多一線城市家庭普及程度高,但市場反應不理想。由于節能燈的最大優點相比傳統的白熾燈節能,電力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用壽命長,一般可達十年左右。但實際使用效果不夠,不少消費者反映,白熾燈的節能燈的家,電力消費量并沒有減少,和照明效果優于白熾燈,一年后,亮度越來越差,遠低于標準的照明效果。 在這種情況下,中國的節能照明網絡專家廖先生海龍說,節能燈的確比白熾燈更節能,更環保,但其使用的技術和不同的材料,節能效果有一定的差異。這些情況可能有以下: 首先,家庭線路有問題,不節能節能燈,不是因為燈具本身,可能是由于人口老齡化,家庭線,但現在大多數城市的居民是看不見的電路,線路是否漏電,不知道,電能是可能的損失,造成能源節能燈不能產生的節能效果; 其次,電力節能燈本身的偏差,節能燈的標準燈測量功率和功率差的符號是不大于15%±,但現在對節能燈功率最大偏差達到
根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
近年來,節能體系越來越受到設計單位和監督單位的強制性檢查,節能材料受到廣泛推廣和社會各個機構的推崇,節能體系也在現實社會達到一種認識。試問:節能體系在建筑施工中具體起到怎樣的作用;現場的節能保溫體系真能達到設計驗算的保溫效果嗎;各個地區對節能體系的驗收有哪些方面?
別墅項目,容積率不存在問題,有半地下室,地上3層,想把半地下抬高一點,計算半地下面積是全按地上面積計算,這樣在算節能的時候能按地上4層計算嗎?希望這樣可以降低一些節能要求。