大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫?謝謝!!
我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建諳計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!
賓館的一個房間,電視一直插在上面。我打開插座一看,火線有很弱的感應電,但地線很亮(電筆測)。把兩根線調換一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人動過,因為賓館就我一個維修工,我天天在樓上轉。請教高手。
最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?
請問有誰知道"兩位兩極插座"中的"位"和"極"代表什么意思?它和開關里的"位"和"極"是一回事嗎?應該怎樣正確理解"位"極"聯"所表示的意思??
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
現有一個車間的配電設計,現在的情況是除了已知的幾臺設備以外,是否要配置幾個三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱內還是像單相插座那樣每隔幾米放兩個安裝在墻上?
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
一辦公樓的插座配電,按照規范每個插座回路中插座的個數不超過10個,配線全部采用4.0平方的銅導線,包括接每個插座的分支,可行嗎?
一個賓館客房浴室有一邊是玻璃墻,靠玻璃墻洗手臺上立裝一面鏡子,鏡子上有一盞燈,現要求裝一電源插孔給燈供電,燈離側邊的磚墻還有1500遠,請問電源插孔怎么裝和走線?
我們現在這個項目,原來的線都布好了,業主要求增加兩個30A的插座,原來的都是2.5平的線,插座的容量應該是10A的吧,現在要求增加,那是不是要從配電箱單獨拉線出來,還有10A的單相插座如何計算功率?30A的呢?謝謝。
前面看過關于三相極插座的討論,不以為然,在此再提討論。三極為三相,第四極應為PEN線或PE線。首先,在TN-C系統上,PEN線接第四極是可以的,在此不表。而在TN-S上,第四極是接N還是接PE呢?我的觀點是PE線。理由是:1、三相四極插座所應用的負荷,其工作電壓必定為380V的電氣設備,可以是三相380V(如三相電動機),也可以是兩相380V的設備(如一些電焊機等),三極中可以存在著不平衡電流的,但是負荷設備是不需要N線的。 2、單相應用的設備,也即是220V為工作電壓的設備,是不能采用三相四極插座的。 所以,三相四極插座應從負荷的工作電壓是否為380V為應用依據,而不是什么平衡電流。其第四極也應是PE極,其回路上的保護開關也應為三極開關,不是四極,不需要N線。
裝修后檢查家里所有的三眼插座,發現火線對零線電壓220V,零線對地線50V,火線對地線170V,后來查出有一個插座的零地接反了。問題解決了,但這個電壓是怎么來的?