金屬D級防雷插座 DXH06-Z 北京潤馳恒心科技發展有限公司是專業從事防雷產品、防雷工程專業設計與施工、安防工程設計及施工、車牌識別、綜合布線和信息機房建設的專業公司
防雷插座具有防雷擊保護功能,有效吸收來自電源系統的電涌脈沖,確保電器在惡劣環境下和多雷地區的安全使用。廣泛應用于電子設備、電子電器的場所。防雷插座將電源供電系統的雷電、浪涌脈沖予以快速吸收;辦公和家電設備將免于被浪涌電流侵害,減少電器在雷電環境下被雷擊損壞的概率。特點1、具有溫控和過流等失效保護電路,不影響線路的正常工作;2、新型多用途標準插孔,寬松合理的孔座間隙,能同時滿足多臺不同電氣設備的防雷需求;3、防雷插座適用于設備端末級電源過壓保護;4、防雷插座殘壓低,通流容量大;5、共模、差模全方位保護;6、節能、環保,可適用于16種不同的插頭;7、非機架式防雷插座內置10A過載保護器,具備短路保護功能,不會因為超負荷而發生火災;8、非機架式防雷插座具有保護活門設計,可防止誤觸電。應用范圍防雷插座主要適用于低壓交流電源(220V)系統子電器設備的防雷(過壓)保護,如計算機、通訊設備、傳真機、高檔音響、影視設備、精密儀器、儀表等。安裝注意事項1.防雷插座機架式防雷
如我家的電腦電源防雷措施是:首先是由一個10A的"突破"防雷插座輸出,再再其上面插上一個10A"APC"防雷插座,請問高手這樣的防雷效果是否比只用一個APC更保證? 另問:APC的防雷插座在不開電源的情況下是否防雷?[意思是如其連著電腦電源線插在關閉的墻壁插座上是否一樣防雷?]因我老婆就有這種用完電器后不拔掉插座的習慣.故一問大家.
北京潤馳恒心科技發展有限公司是在北京市工商行政管理局注冊登記具有獨立法人資格的有限責任公司,是專業從事防雷產品、防雷工程專業設計與施工、安防工程設計及施工、綜合布線和信息機房建設。施工范圍包括:低壓電力系統防雷、網絡機房建設及防雷、監控系統建設及防雷、智能化小區建設、弱電信息系統建設等有著豐富經驗。下面就介紹一下普通D級防雷插座DXH06-Z5/5K的特點。 1.產品特點 高效突波吸收,阻燃抗沖擊,過載保護,多用插孔設計。 2.適用范圍 計算機、通訊設備、網絡系統、調制解調器、傳真機、高檔音響、電視機、影像設備、精密電子儀器、掃描儀、 打印機、復印機、辦公及家庭各種電子電器設備。 3.技術參數
我在做一個加油站的預算,但是找不到防雷插座的定額,是不是可以套防爆插座??還有電話電纜HYA-10的定額是不是要在弱電的定額上找,電氣安裝上好象沒有!!
深圳歐姆雷盾PDU產品介紹 在機房及通信硬件領域中常見的PDU,指的是機柜電源插座,是英文“Power Distribution Unit”或者“DESIGNTED POWER DISTRIBUTION UNIT FOR CABINET”的縮寫。 這種機柜專用電源插座相對于普通插座具有安全質量好、承載功率大、插座制式種類多、保護功能齊全、控制功能靈活、使用方便、方便智能化管理等多方面的優點。 PDU機柜插座的一般特點和功能 接口兼容性: 世界各國制式標準的電源插座孔模塊,可滿足多國客戶的不
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.comTJ-02C19英寸機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2 電源輸入連接器 10A/16A中國標準插頭;13A 英標插頭(BS1363式,帶熔斷器)、16A歐式(俗稱德標)插頭(CEE7式)、10A/16A IEC320 插頭、16A工業插頭(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 輸出部分 輸出單元制式 帶插孔連鎖保護的TOP專利多用插孔(適合IEC標準下的多種插頭,包括中國、日本、澳大利亞/新西蘭、英國、美國、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 輸出單元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
據調查,雷電對電子電器設備的損壞始終高居雷電傷害榜第一位,由雷電所引發的家用電器壽命降低、故障不斷、擊毀擊壞等情況越來越普遍。隨著近期雷雨天氣的驟然增多,北京、山東、江西、河南、貴州等多個省市和地區均發布了黃色雷電預警信號,提醒有關部門及民眾做好防雷電及防暴雨工作。 專家提醒:雷雨季節家庭防雷,必須給家電穿上“避雷衣”。 避雷針只能抵御“直擊雷” 許多人以為有了避雷針,就可以不用再操心“防雷”問題,事實上并非如此! 避雷針只對建筑物形成保護,并且只能防御“直擊雷”。避雷針在防御“直擊雷”的同時,還會泄放大量“感應雷”,我們稱其為“電涌”。電涌會沿著天線、饋線、信號線和電源線等侵入電器內部,損傷、損壞其電子元件。研究數據表明,家用電器在保修期內出現的故
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.comTJ-02D帶防雷和過載機柜專用插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2 電源輸入連接器 10A/16A中國標準插頭;13A 英標插頭(BS1363式,帶熔斷器)、16A歐式(俗稱德標)插頭(CEE7式)、10A/16A IEC320 插頭、16A工業插頭(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 輸出部分 輸出單元制式 帶插孔連鎖保護的TOP專利多用插孔(適合IEC標準下的多種插頭,包括中國、日本、澳大利亞/新西蘭、英國、美國、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 輸出單元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
圖紙簡介: 本工程為四層別墅,建筑電氣設計內容包括:電氣照明、插座布置、電話系統、電視系統、寬帶、對講門禁、防雷接地 投稿網友: lin_xiaoxing 上傳時間: 2014-07-24
原做接地體為一共同接地體。現建設單位要求將防雷接地體與插座中接地線的接地體分設,理由是擔心防雷接地體將雷電流連到電源插座中的接地線上,損壞機器設備。應怎樣解釋?若要按建設單位的要求,應怎樣分設?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分