新手求救:我剛接手了一個工程,大概有50個電腦插座,請問選用斷路器用c45n什么型號的?是不是:Pe=45*300*0.8=10.8kw I=10.8/220=50A 選用C45N60的型號是否可以? 選用BV3*15PC40的電纜型號是否可以?清高手指點,我不想被k
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,15臺電腦!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了!請問???是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
哈哈!大鼻子急了!雙口信息插座,一個口用做數據口,另一個口用做語音口,就表明在層配線架處,所接的配線架分別為數據配線架和語音配線架,功能確定了!如果布線形式都是用五類線,可以通過跳線使雙口信息插口變為兩個數據口等。
父母的老房子裝修了一下。原來的房子有個總空開(多少A不清楚),帶漏電裝置,正泰的。裝修好后又買了一個帶漏電裝置的總空開(40A)和幾個不帶漏電的小空開(20A),德力西的。順序是正泰空開-->德力西總空開-->德力西小空開。沒裝修前,從不會因為電腦而跳閘,電腦用電是通過兩孔接線板從墻壁的插座引來。裝修后(當然電線都重新排了),還是那個電腦,用電是通過三孔插座從墻壁插座引來。整個電腦包括CRT顯示器、主機、ADSL貓。現在的情況是,每當按下那個三孔插座的開關時候(此時主機、顯示器都還沒有開,只有ADSL貓會上電),正泰總開關會隨機的跳閘(反正會讓人不防備,這個月大概遇到過3、4次了,電腦則是每天都開的),而其他空開沒有反應。最奇怪的是,把正泰總開關合上后,再開三孔插座的開關,則就象什么事也沒發生一樣,電腦可以正常開機了。請教大家,這到底是什么地方出毛病了?
有貼子說,電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘。莫非電腦設備容易造成漏電,且使用的越多,漏電流就越大,請同仁討論!
1 在照明設計中,用于電腦取電用的插座的同時系數按多大選取?(工作環境為八小時工作的辦公室).如電腦插座用UPS供電,并且24小時不停機的話,是否同時系數就為1?2 在現在的電腦設計,每臺電腦的用電量按多大來選擇?(15’的液晶顯示器+主機)?電腦的功率因素按多大考慮?按0.8可以嗎?
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
某項目電腦測試室插座配電做好(接地電阻良好)后,電腦用兩腳插座鼠標使用正常;但是有的電腦是三腳插座,使用時鼠標反應速度降低,把該電腦換至另一回路的插座,一切正常!而且110伏插座的情況比220伏插座的嚴重些!請問各位同仁,可否知道其中原因何在?謝謝
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?
精華貼里此問題也有11頁的貼了。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7、8臺。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的。。。。其1.2A指什么呢,啟動電流,最大工作電流?
在前兩天整理電腦后再用的時候,就不能看論壇的下一頁了而且還不能用下載軟直接下載東西,只有復制快捷方式才行有的一些網頁上的注冊按鍵,也不能用了我想是不小心刪除什么東西因為再沒有整理前沒有這樣的問題的請高手指點
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫忙!謝謝!!