亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 新手請教交直流插座等配電如何計算

    我是新手,電的水平有限,在這里向各位求助。昨天拿到的工程資料上寫著:1.要求在A房間安裝一根交流線槽,線槽上安裝60個交流220V/10A的五眼插座,使用系數0.6,負載系數0.7,每6個插座一個回路控制。那麼交流線槽里應該選用多大的電纜?要多大的配電容量(交流380V輸入的交流配電箱)?具體該如何計算?2.要求在B房間安裝一根直流母線排,母線排上安裝60個直流48V/32A的三眼插座,使用系數0.8,負載系數0.6。那麼直流母線排要多大的配電容量(交流380V輸入的直流配電柜)?具體該如何計算?3.要求在A/B房間之間的C房間安裝一個交流380V輸入的交流配電柜,給A房間安裝的交流配電箱、B房間安裝的直流配電柜、以及C房間的3臺臺式電腦、1臺打印傳真復印一體機、1臺飲水機、1臺1.5匹的普通分體空調供電。那麼這個總配電柜要多大的配電容量?具體該如何計算?謝謝各位啦![ 本帖最后由 hkhkxtxi 于 2009-5-1

  • 在畫圖的時候插座用什么表示啊?

    大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 直流屏什么時候用?什么時候不用啊?

    我是新手,畫了幾個小水廠的配電室,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,老師傅就要求配直流屏,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ?

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 有關電井插座敷設的問題

    有關電井插座敷設的問題

    [size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?

  • 關于直流絕緣監察的問題

    為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?

  • 求助住宅插座的有關問題

    本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?

  • 關于燈具,插座估算的問題?

    請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫忙!謝謝!!

  • 請教有關應急插座的設置

    我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建筑設計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!

  • 關于如何區分直流鍋爐的問題

    請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝

  • 關于直流調速電機的問題

    有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教!

  • 請問直流負線可以共用嗎?

    在現場一般直流負線都接地,那么在低壓接線中,負線可以共用嗎?譬如將24VDC和110VDC共用負線共用?這種情況可以嗎?謝謝了

  • 關于插座內的導線連接方法

    民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。

  • 燈與插座的零線能共用嗎?

    之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢

  • 脈沖電源是直流還是交流

    脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,采用獨特的調制技術,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節。正向電流、電壓調節、負向電流、電壓均可獨立調節。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,銀,鎳,錫和合金,并且可以顯著改善涂層功能,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻且亮度良好,較強的耐腐蝕性。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量。然后,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),經歷復雜的過程,例如存儲,壓縮,脈沖化或轉換能量,最后迅速釋放給負載。 增加脈沖重復頻率。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗。它提高了電力系統的可靠性,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。

  • 求助!關于直流系統的問題!

    我是個新手,對于直流系統中,正極對地和負極對地的電壓的問題不明白,直流系統電壓220v,正極對地電壓為110V,負極對地電壓為110V,請各位高手百忙之中幫忙解釋一下,最好來個圖說明一下,謝謝!

  • 請教關于直流接地的查找

    請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(

點擊加載更多

直流插座

直流插座專題,為您提供直流插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流插座 相關的專業交流討論,更多直流插座相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

熱電偶插座

防浪涌插座

主站蜘蛛池模板: 欧美中文日韩| 国产在线精品福利一区二区三区| 日本精品视频一区| 中日韩欧美视频| 欧美在线观看第一页| 麻豆国产| 免费人成在线观看网站| 久久香焦| 成人久久久久| www.91亚洲| 成人福利免费观看体验区| caoporn视频在线观看| 伊人久久大香线蕉综合热线| 欧美日韩不卡| 欧美日产国产亚洲综合图区一| 免费观看亚洲| 欧美日韩无线码免费播放| 国产乱子视频| 99成人| 91洮色| 成人a毛片高清视频| www.欧美xxxx| 成年大片免费高清在线观看| 伊人性| 伊人网色| 在线观看日批视频| 在线天堂中文在线资源网| 张筱雨人体337p人体最新| 中文字幕一区二区在线播放| 亚洲成aⅴ人在线观看| 欧美在线视频一区| 青青青在线网站视频在线| 就色干综合| 国产在线看不卡一区二区| 精品久久久久久久久久香蕉| 成人永久免费高清| 456成人网| 久久亚洲精品专区蓝色区| 青青91| 91真人毛片一级在线播放| 大香焦久久|