為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈
為什么蓋負荷開關要接地刀?
請教按2.0.7條(來自GB50060)為什么A圖(已標注為紅色)設置接地開關不正確?提前謝謝您的回復。
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
根據3906標準 第6.10.3條規定如果證明設計是充足的,則通常不需要進行該試驗,我想請問一下標準高手: 怎樣才能證明設計是充足的? 目前我們設計的時候要不要考慮活門接地這一塊呢?不過據我了解,客戶一般對活門接不接地要求不是很嚴格.但是我想搞清楚這個問題. 謝謝
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
高壓配電裝置設計技術規程:接地開關或接地器的安裝數量應根據母線上電磁感應電壓和平行母線的長度以及隔間距離進行計算確定,請問怎么計算?
問一下為什么有二個接地開關?[ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-4 20:20 編輯 ]
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
朋友們,KYN28-12柜的相關接地問題,請大家談談你們的做法和制作標準:一、VS1斷路器手車的接地,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?二、JN15接地開關,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?三、PT手車的一次中性點接地線,用多少平方的導線與接地排連接?以上問題是否有國家標準或者相關規范,有的請說出的代號。
請教:1、中置柜(如KYN28)的接地開關一般在其兩端都帶有接地編織線,那么在實際的柜體裝配使用中,接地開關兩端的接地編織線都需要接地嗎,還是單側有效連接到柜體接地銅排就可以好?國標中是否對此作出規定或限制呢?2、斷路器兩側的導軌接地是否也必須是兩側接地?其能否直接連接到接地開關兩側(編織線銅端子的鎖固位置),再通過接地開關的編織線,最后一起連接到柜體接地銅排進行接地呢?國標中是否對此作出規定或限制呢?以上,如果有什么建議還請指教。謝謝以上
僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。
請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。
智能開關什么時候才開接地故障??三極定系四極開關要開?同埋接地故障的電流系點樣定的?有公式來計算嗎?請高人指點指點~~~
請教大家,110kv系統,為什么母線側隔離開關要設置成單接地,線路側隔離開關要設置成雙接地呢?@紅蘋果 @ccc___
檢修接地開關配置在斷路器兩側 隔離開關旁邊,僅起到斷路器檢修時兩側接地的作用。 快速接地開關配置在出線回路的出線隔離開關靠線路一側,它有兩個作用: 1 開合平行架空線路由于靜電感應產生的電容電流和電磁感應產生電感電流; 2 當外殼內部絕緣子出現爬電現象或外殼內部燃弧時,快速接地開關降主回路快速接地,利用斷路器切除故障電流。 斷路器和快速接地開關的配合可以從兩方面說,一方面是從開關跳閘方面講,另一方面就是從重合閘方面講。 1、從跳閘來講其實很簡單,當線路發生單相故障時,故障線路兩側開關斷開,但是由于正常相與故障相之間存在電磁耦
哪位道友知道220kV GIS哪些地方需要設置快速接地開關,除了線路間隔的出線側,主變間隔的主變側及母設間隔需要設置嗎?為什么?
接地開關的動熱溫定試驗:按照標準規定檢查項目,機械開關裝置在動熱穩定試驗后應該立即進行空載操作,且觸頭應該在第一次操作時分開,同時進行操作力的測量。按照標準,需要一圈以內操作的接地開關所需的力應不大于250N,在轉動角度最大為15°的范圍內,操作力的最大值允許為4