為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
本人國企供電公司下屬企業,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,究竟是多少,請教各位前輩了
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
現有一個實驗室,業主要求試驗臺上方接地排和試驗臺同長,試驗臺長度不一,長度最長的有5M多,我在網上查的端子排沒有這么長的,像這種端子排長度是能定做還是得多裝幾個短一點的?
按照國網要求,開關柜內設置截面積不小于100mm的二次接地銅排。但是標準中沒有指出多臺28柜并柜時二次接地排是如何處理的。現在有2種方案,第一種是在主控室內像一次接地排一樣貫穿安裝。第二種是單臺28柜內設置各自的二次接地排,然后用95mm電纜連接起來。請教大神們哪一種方案實際應用比較多呢?
目前許多供電局設計安裝低壓配電屏時,未設計接地排,采用三相四線制,但是在安裝回路電纜時都是采用三相五線制,接地線在低壓配電屏內無法接線,一般接在配電屏的模數孔上,這樣的處理正確嗎?我想可不可以出線也采用三相四線制,在末端配電箱內接地排與引下線聯接。
一般來說,MCC柜的電機出線接地線都會接到接地母排上,但不知控制柜是否也應該接到接地母排上?我覺得如果電機功率較小(<11kw),電機接地線也可以直接從端子排上引出,如果電機功率較大,控制柜最好還是安裝接地母排,電機接地線從母排上引。不知道我的說法是否對?我以前設計的控制柜電機接地線都是從端子排上引出,只是如果端子與導軌之間的電阻如果不等于0,則會影響接地效果;而直接從母排上引可靠性應該好的多。但從經濟角度說,安裝接地母排比端子要貴且比較復雜些。歡迎各位同仁談談各自的看法。
我們做的柱上低壓箱,零排用絕緣子架起來,上面接零線,請問1、地排是用絕緣子架起來然后用接地線連在上面,還是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因為GGD柜地排就直接放在殼體底部,用螺栓連接的)這樣省2個絕緣子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓嗎?2、工藝上,地排和零排一個螺栓最多可以接幾棵線,有要求嗎,我們這里接四棵線的都有很簡單的問題,請教
5000主母排,接地銅排和N排選好大?主母排為:TMY-3*(3*120*10)暫時N為:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西門子sivacon手冊在大規格是可按主母排34%選,苯笨你也查下,看對不。
最近的圖紙被審查的說零排、接地排的設置表示不明確,我以前真的沒注意這個問題,零排、接地排是不是在出線回路比較多的時候才設置呢?
請教各位大蝦,在低壓成套設備中,國家出過關于“低壓成套設備接地排PE的選材問題”這類的標準嗎?換句話說,國家標準有沒有對接地排PE,或者是保護接地中性線PEN的選材有硬性標準,比如除了選用銅材外,可以選用鋁材嗎?若選用的是鋁材,那么對鋁材是否需要處理?在哪個標準上有提到嗎?先謝各位了,期待各位大蝦幫忙解決啊,最好是列出標準名稱 感謝了
按照國網要求,開關柜內設置截面積不小于100mm的二次接地銅排。但是標準中沒有指出多臺28柜并柜時二次接地排是如何處理的。現在有2種方案,第一種是在主控室內像一次接地排一樣貫穿安裝。第二種是單臺28柜內設置各自的二次接地排,然后用95mm電纜連接起來。請教大神們哪一種方案實際應用比較多呢?
一套電氣屏中高壓柜的接地排需不需要和低壓柜接地排相連接?箱式變電站中高壓柜的接地排是否需要和低壓柜的接地排相連接,為什么?
請教大家一個問題,有一個配電工程,變壓器在戶外電桿上,低壓柜在室內(變壓器到低壓柜用的電纜為4芯電纜)。變壓器和低壓柜分別在戶外、戶內分別做了接地,2接地系統沒有連接,請問這種情況下,低壓柜內的零排與地排需要短接嗎?
大家好!我剛開始做低壓柜,請教大家一個問題!我剛做了一批低壓柜,采用三相四線制。那么中性線那根母排為作為N排用還是作為PEN排用呢?柜子內部二次接地線與柜體接地點相連后,是否需要與此要根母排相連呢?請各位指點!!謝謝!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
近日有一個變電站的10kV開關柜到現場安裝,兩列面對面布置,母線橋連接驗收人員提出母線橋內的接地問題是母線橋殼體與開關柜殼體通過軟銅線連接,還是要在母線橋內做接地銅排,與開關柜內接地銅排相連?查了接地裝置的驗收規范,好象沒有什么明確的規定哪位大俠知道(廣東電網),麻煩告之。。。。
DL/T404對接地回路的銅質接地導體在接地故障時其電流密度、最小截面有相應的規定,那么鋁排的接地故障時其電流密度、最小截面應是多少?
TN-S系統:電源進線處的總配電箱旁邊設置了總等電位聯結箱,總配電箱內的PE排與總等電位排聯結后,PE排是否還要單獨與接地裝置連接?TN-C-S系統呢?