  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 中性點經消弧線圈接地系統的優點

    電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。

  • 急問,印尼70kV系統是中性點接地還是不接地系統?

    單位有印度尼西亞的工程要做,有70kV的電網,不知有沒有做過國外工程的朋友,望告知70kV系統是中性點接地還是不接地系統?繼電保護和國內一樣嗎?如果有朋友知道國外電網電壓等級常見的分布也希望告知一二,不勝感謝。

  • 基于中性點不接地系統消弧技術的探討

    基于中性點不接地系統消弧技術的探討

  • 一起中性點不接地系統故障原因分析

    一起中性點不接地系統故障原因分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理

    中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理

  • 中性點不接地系統電壓不平衡現象分析

    中性點不接地系統電壓不平衡現象分析

  • 中性點不接地系統高阻接地故障的特點及判別

    中性點不接地系統高阻接地故障的特點及判別

  • 請教:35KV中性點不接地系統接地故障

    35KV中性點不接地系統發生C相接地,電壓4KV,其他兩相為35KV,經過35/10KV變壓器(Y,D11型) 變電后,各相電壓發生變化嗎?如果是10KV單相接地,各相電壓各為多少啊?在線請教!謝謝

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?

  • IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理

    IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,當發生單相接地時,流過故障點的電流增加,使故障點的電壓升高可能大于安全電壓,人員遭受電擊的可能性增加。是這樣嗎?

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統經常會出現電壓不平衡的情況。電壓不平衡的現象及其產生的原因很多,以致運維人員難以判斷,如不能判斷錯誤,必然會影響設備的穩定運行,甚至擴大事故。以下就電壓不平衡的原因進行分析探討。 一、電壓不平衡的常見的現象及原因 中性點不接地系統的電壓不平衡的原因有多種,最常見的有高低側斷線(保險熔斷)、一次系統接地,也有一些特殊的原因,如三相負荷不平衡,中性點安裝的消弧裝置故障引起。 1.高壓側斷線(保險熔斷)造成三相電壓不平衡 中性點不接地系統電壓不平衡,可能是由于高壓側斷線(保險熔斷)造成,由于PT還會有一定的感應電壓,熔斷相電壓降低,但不為零,其余兩相為正常電壓,三相兩兩向量角差為120。,因斷相造成三相電壓不平衡,開口三角形處也會產生不平衡電壓,輸出零序電壓。例如:A相高壓保險燒斷,矢

  • 關于中性點不接地系統中一相線接地的疑問

    我在本論壇的基礎理論版塊中看見這樣的發言“中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,三相用電設備能正常工作,允許暫時繼續運行兩小時之內,因此可靠性高,其缺點:這種系統發生單相接地時,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,因此絕緣要求高,增加絕緣費用。 ”我對其中缺點的描述很是不解,因為我之前了解到大地是一個電阻非常低、電容量非常大的物體,擁有吸收無限電荷的能力,而且在吸收大量電荷后仍能保持電位不變,那就是說一根相線接地后產生短路釋放大量的電荷,而大地在吸收了電荷后它的電位應該也是不變的啊,那怎么還會出現“其他兩條完好相對地電壓升到線電壓”的現象出現呢,請高手指點。我是菜鳥,希望大家不要見笑啊

點擊加載更多

中性點接地系統

中性點接地系統專題,為您提供中性點接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點接地系統 相關的專業交流討論,更多中性點接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地電阻柜

接地方式

主站蜘蛛池模板: 99热中文| 2017日日干| 日韩精品特黄毛片免费看| 久久黄色小视频| 97欧美精品一区二区三区| 成人福利视频网址| 国产一区二区在线观看免费| 精品在线网站| 青草草在线| 先锋影音资源av| 伊人青青视频| 久久嫩草影院网站| 国产成人精品一区| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 欧美一区二区手机在线观看视频 | 色综合天天色综合| 亚洲欧美日韩三级| 免费观看视频成人国产| japanesespank调教| 国产真实伦对白在线播放| 欧美2区| 天堂成人在线| 中文字幕在线成人免费看| 99热资源| 久久99热精品免费观看k影院| 青青草国产免费久久久91| 亚洲免费一区二区| 日本黄色网站在线观看| 成人免费看视频| 理论片黄色| 亚洲高清在线观看| 久久精品亚洲| 国产美女色视频| 人妖三人交69欧美| 一级片色| xxxxx69| 欧美成人第一页| 亚洲免费视频观看| 91国语精品自产拍在线观看性色| 国产三级在线视频观看| 日本三级韩国三级欧美三级|