為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
圈里的兩個是什么東西? 這是接地的圖紙
防雷接地的標準圖集即將廢止,建設部文件見附件。誰有新的圖集,還請在這里發一下,先代表大家謝謝你?。?/p>
CAD版柜用帶電標示和接地標示,這個標示還不錯,我用彩色打印機打出來,用起來還是比較方便的。附件提供CAD版的。E
前些日子在搞變電站接地設計,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,供大家參考。
工業供電系統是比較復雜的,尤其是有變頻器、可控硅整流器、電焊機、高頻電爐等用電設備的系統,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,嚴重的甚至會燒毀plc。這里先說說PLC的供電,一般300、400PLC都有獨立的電源,它的輸入電壓一般是220V AC,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,很多人也許認為零線的電位就是零,其實不然,工廠里的N線由于種種原因對真正的零(大地)是有電位的,而且很不穩定,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊。再來說說PLC的接地問題,大家把地線想得很神秘,其實不然充其量就是一個等電位基準線,對三相五線制
距地大概有800mm,把蓋子去掉能看見里面有跟角鋼,接地極是引入地下的,請問這個標志是做什么用的,本人對電氣這塊是外行,請多多指教,不勝感激
【精華】 世界各地標志建筑(100張)http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=105705&fromuid=23113給大家見識一下什么是建筑
我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,所以為了使建筑物(含構筑物,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物、財產損失,做到安全可靠、技術先進、經濟合理,制定本規范,即防雷接地標準規范。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差。是不是說U2大于U1,還是說U2就是那么定義的,總是理解不了“最大”二字。請大俠解釋一下
擬在某革命遺址地紀念館(紀念館位于一山腳下,與革命舊址融為一體。館舍占地面積800平方米,總建筑面積1600平方米)后山半山腰建一座紀念性建筑標志,以更好地弘揚和宣傳革命精神及利于觀眾進行參觀瞻仰。建設地點海拔約80米,面向座南朝北,周邊山體為杉木群。設計要求:1、標志性建筑應成為當地景觀亮點,人文與自然環境、歷史與時代感相協,體現公益性、永久性革命紀念設施特點。2、設計應充分體現“黨對軍隊絕對領導的確立”、“我軍軍魂鑄就地”、“新型人民軍隊的誕生地”等特征。其方案設計應莊重、簡潔,構思新穎,寓意形象,主題鮮明,具有較強的形式美感和視覺傳播效力。鄙人在拿到任務書的第一反映是以紀念碑的形式來反映,可之前沒設計過此類建筑,也不知道該運用什么手段、通過哪些方式去體現設計要求上所要求的,即如何才能體現出形式美感和視覺傳播效力?而公益性、永久性革命紀念設施特點有是什么?另詢問若建一紀念碑,其前廣場又該如何去處理(結合地形)?在其他方面又應該怎么去豐富?如在建筑比例及建筑物使用主材料上?問下各位大俠是否還應在其他方面上考慮?誠請指點!
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
在《建筑設計防火規范》中象多功能廳、影劇院、醫院等建筑,其疏散走道和疏散門均設疏散標志燈,請問具有內超過20米內走道的教學樓除設疏散照明燈外是否設疏散標志燈
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?