為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅。以確保最高導電性能及較長使用壽命。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小、施工難度低、降阻效果持久穩定等為技術突破點。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同。根據材料的不同,所對應的價格也是不一樣的!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,長度在1.5m,3m。當然以上規格是常規型號,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的!在常規的使用中,離子接地棒要與降阻劑一起使用,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑!降阻劑撒在土壤中,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會起到更好的效果!
離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解
第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周嚾厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,則絕大部分電阻分布在直
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高??紤]到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教?。。?/p>
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?