為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
接地就是將電器設備的某些部位、電力系統的某點與大地相連,提供故障電流及雷電流的泄流通道,穩定電位,提供零電位參考點,以保證電子、電器設備的正常運行和人員的人身安全。從應用來說,接地具有更廣泛的需求。常規接地技術主要是利用接地體幾何尺寸,實現接地泄流、降低接地電阻的目的,大量使用角鋼、扁鋼等構筑地網。現在由于各行業新技術、新設備的廣泛運用,對接地提出了更多新的要求,接地工程需求增大。接地技術廠家也為在該行業取得先期市場而積極提高自己的技術優勢,多種優化接地技術、新型接地專利產品在市場上逐步興起。工程技術人員在全面綜合接地網的泄流耗散能力、地網結構、壽命和穩定性的基礎上構建科學、安全、穩定、持久的整體等電位接地系統。在接地技術行業,地網材料從鋼質-銅質的演變引發了行業對電化學腐蝕的關注,并推動了新型接地材料的問世。由于大量新型接地材料和新技術方案的采用,我國高土壤電阻率條件下的接地技術得到迅速發展。接地從類別來看分為防雷接地、交流工作接地、安全保護接地、直流接地、屏蔽接地與防靜電接地。防雷接地和其他接地(電氣安全、防靜電、工作地)可能共地,也可能分地
適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
文件格式:PDF文件大小:3.52 M
【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況
接地技術應用中經常碰到一些錯誤的說法和做法,舉例如下,并闡明自己的觀點,以期同行指正。1、三相五線就是TN-S制其錯誤之處是把帶電導體系統的型式和系統接地的型式混淆了。交流帶電導體系統的型式有:單相二線、單相三線、兩相三線。兩相四線、三相三線、三相四線、三相五線;系統接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。以三相五線為例:可存在于IT、TT、TN-S系統中;又以IT為例,它可以配出三相四線,亦可配出三相五線等。綜上所述:“三相五線就是TN-S制”的說法是不全面的,是錯誤的。正確提法是:TN-S系統是三相五線接地保護系統。2、TT、TN系統變壓器的中性點必須直接接地IEC明確規定。TT和TN系統中必須有一點直接接地。但并未規定此點必須是變壓器的中性點。工程設計中大多數的TT、TN系統中的變壓器中性點是直接接地的,但也有一些工程在低配柜內直接接地,這兩種接地都是正確的。這里需要指出的是:電力配電系統中的直接接地點必須按照設
GB 14050-2008 系統接地的型式及安全技術要求
北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性。但是,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地擊
所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。
一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;
知識點:防雷配電裝置
哪位道友知道220kV GIS哪些地方需要設置快速接地開關,除了線路間隔的出線側,主變間隔的主變側及母設間隔需要設置嗎?為什么?
這里需要指出的是:電力配電系統中的直接接地點必須按照設計的要求做,設計在變壓器中性點接地時,就必須在變壓器的中性點處接地;設
簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、
機電之家-->電工園地欄目首頁-> 電工知識 -> 經驗交流 --> 保護接地或保護接零的安全技術措施保護接地或保護接零的安全技術措施低壓配電系統主要有下述五種 1、TT系統:TT系統三相四線制中性點直接接地,電源系統與電氣裝置的外露可導電部分分別直接接地的系統。一、TT 方式供電系統 TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱 TT 系統。第一個符號 T 表示電力系統中性點直接接地;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為保護接地,1 )當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。2 )當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所
建筑電氣工程防雷接地技術交底
本帖最后由 rk5707 于 2014-4-12 13:34 編輯 杜松懷 簡介 教授,博導 學歷:博士 專業:電力市場,繼電保護,系統優化