為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
目前做箱變的企業很多,但據我觀察,真正能夠把接地設計制作合理的卻寥寥無幾,誰知道真正合理的接地該如何設計、制作、處理嗎?
目前生產箱變的企業很多,但是我觀察許多企業的產品接地設計、制作、安裝的不合理,會對使用人員的人身安全帶來一定的隱患,正規的做法是怎樣的?請高手指點!
一個箱變中有兩臺變壓器,兩臺變壓器高壓側不同回路,低壓聯絡配電互為備用供給周圍的幾個一類高層住宅。兩臺變壓器中性點各自接地,因在一個箱變中,所以合用接地裝置,因為都有了PE線,成為了TN-S系統,沒有了PEN線,所以采用四極開關聯絡,防止中心線形成環流。這種情況下兩臺變壓器還能配出四芯線(不含PE)到很遠的其他單體建筑嗎?
準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?
請問歐式箱變進線柜安裝接地刀閘的作用有哪些?謝謝![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 編輯 ]
圖紙簡介: 本箱變高壓采用一臺環網柜,進線,出線,計量為一體,是最簡單而經濟的設計方案,圖紙內容包含250KVA箱變一次圖一張,計量柜二次原理圖一張以及接地裝置部件圖兩張。 投稿網友: wangmutao 上傳時間: 2012-0
有環網箱變和終端箱變各一臺,箱變中高壓柜的一次系統連接如下(圖一)。問:1.終端箱變中進線柜的進線端是否必須安裝接地刀?理由是什么?2.終端箱變中進線柜如果需要檢修,柜體中安裝的接地刀的是否合理,還是應該由檢修人員自行掛接地線?(柜體設計為合上接地刀以后方能打開柜體門)3.終端箱變中進線柜分閘后,操作人員此時未分開環網柜時,合上了終端箱變中進線柜的接地刀,導致三相接地。那么從這點上說,接地刀的安裝是否合理。?(柜體設計為合上接地刀以后方能打開柜體門)4.在電力行業標準中,關于接地刀的安裝是怎么樣的?5.出線柜的出線端帶有接地刀的作用是什么。本人為初學,電力中以人的安全為首,那么電力設備中的各種設計,是否也應該以人的安全為主,如果這樣一些設備的設計似乎不合理。其次如果用電單位因為可能存在不規范操作,那么我們應該以保證電網安全,還是保證人員安全?謝謝大家幫我解疑!
誰能幫我回答一下問題:1.箱變N是否接地?工作接地和保護接地完全分開還是合二為一?2.箱變給100米外的建筑配電,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯進建筑后在重復接地?還是必須采用TN-S或者TT接地形式?因為N接地后不能再和PE線聯接。3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱變N不能工作接地?那這時候也就只能采用TN-C-S接地形式了。4.箱變的工作接地如果和保護接地分開設置的話,那是不是N線就沒和PE聯接,就可以配出四芯線且能重復接地了?如果工作接地沒和保護接地分開設置,那就不能引出TN-C-S形式接地?
各位大神,請問環網箱變變壓器是低壓側中性點是直接就地接地,還是用一根零線將所有變壓器的中線點串接之后再在變電站接地啊?廠區內有20多臺箱變要形成環網,另外箱變環網是否應該開環運行,如果開環運行,那么斷點選在哪?謝謝!
大神們好;我們是成套廠 關于TN-S接地系統 我也看到過很多廠家的做法好像都不太一樣;主要的疑惑是低壓側的PE排引至箱變變壓器室 用16平方銅帶拉到變壓器室內接地螺柱上 然后變壓器N排端頭和低壓側零排搭接 ,再用16的銅帶接到變壓器室PE排的接地柱上,這種做法是否正確; 還有些廠TN-S系統中N排在變壓器室壓根就沒有接地 還有的做法是類似美變TN-S中在箱變低壓側那邊用排把PE排和N排搭接起來 ,我看到有些資料TN-S系統中變壓器中性點是要接地的不知道我理解是否正確???
連接在箱變中變壓器低壓側的避雷器的接地端向箱變主地排做母線連接時,可否將此段地排直接固定在箱變殼體上嗎?還是在主要支撐的地方加絕緣子支撐。請知道的同學告知,感謝
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
發現箱變系統圖上有時候設計的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就沒有設地排,只有零排,如:TMY-4*50;請問什么時候需要加設地排,有什么規定嗎?
各位大佬,問個問題,有室外箱變安裝在地下室上方,基礎也是常規作法嗎,還有接地問題,接地極不是2.5米長,埋深至少0.6米嗎,覆土就那么點,接地極怎么做?
用角鋼做人工接地體,按圖集要求垂直接地體需要滿足2.5m埋深且頂距土面距離0.5m,間隔5m;然而車庫頂板上室外箱變基礎附近的回填土只有1.5—2米,無法滿足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么辦
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16