為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
10KV變電所在安裝接地扁鋼時要經過一個門,請問接地扁鋼能否沿著門的三面進行安裝。如果這樣安裝,當發生單相接地時,接地扁鋼上能帶有多少伏的電壓,人接觸到接地扁鋼后,對人有無影響。(10KV系統是中性點經消弧線圈接地)。
給出下面三個圖片,供大家討論,說事不說人,說合格與不合格的理由:
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
請問接地保護為什么有的是走三相五線的地線(銅導線),而有的又走扁鋼?這兩種情況一般分別用在什么地方?如果用扁鋼的話,是不是就不需要再進地線(銅導線),進三相一零四根銅導線就行了?
我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,請問:這根扁鋼起什么作用
我目前所在的施工地點,業主要求每層的電井里都要有一圈接地扁鋼,小弟查了很多安裝規范也沒找到這東西怎么安裝,工人也是瞎干一氣,弧度彎的難看。各位前輩幫幫忙,幫著總結一下這東西具體的安裝要求,不勝感激:D
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
接地扁鋼能否安置在橋架上,隨橋架敷設,我的接地扁鋼不光用來和橋架以及支架的金屬外殼連接,還作為PE公共線和設備的保護接地線連接,這樣的話只要做接地線從設備拉到橋架的接地扁鋼上就可以實現接地,這種做法行得通嗎?和接地扁鋼地面敷設有什么區別?哪個更好?
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別?
關于工廠內電氣設備的保護接地有一個疑問,在有些車間內看到電機附近均敷設有專門的接地扁鋼,請問此接地扁鋼起什么作用,如果是保護接地,那么電機電纜一般為4芯電纜,已經還有接地線,為什么還要再次敷設,這不屬于浪費么?
小弟想問一下,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡)?如果用螺栓怎樣固定?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么?有沒有圖片?
上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
專業廠商做了一個瓦斯氣化站,現在業主驗收說氣化爐接地需要用黃綠接地銅線(原來是用扁鋼接地),城鎮燃氣規范里也沒有明確規定,只是說要符合 化工企業靜電接地設計技術規程 ,各位大蝦能否提供相關規范?謝謝
各位大俠,小弟想咨詢下,如果低壓配電室內的接地扁鋼和接地圓鋼截面積偏小會有哪些后果?比如原設計中扁鋼規格為40*4,現在變更為25*4,圓鋼由@20變更為@10
搜到幾條,不知道對不對,大家給參謀下,說說為什么,依據在哪,謝謝(1)接地線一般用40mm×4mm的鍍鋅扁鋼 (2)接地體用鍍鋅鋼管或角鋼。鋼管為50mm,管壁厚不小于3.5mm,長度2~3米。角鋼以50mm×50mm×5mm為宜。 (3)接地體的頂端距地面0.5~0.8m,以避開凍土層,鋼管或角鋼的根數視接地體周圍的土壤電阻率而定,一般不少于兩根,每根的間距為3~5m (4)接地體距建筑物的距離在1.5m以上,與獨立的避雷針接地體的距離大于3米 (5)接地線與接地體的聯接應使用搭接焊。
第4.4.5第 防直擊雷的人工接地體距建筑物出入口或人行道不應小于3m。當小于3m時應采取下列措施之一: 一、水平接地體局部深埋不應小于1m; 二、水平接地體局部應包絕緣物,可采用50~80mm厚的瀝青層;那么做保護接地用的扁鋼算不算人工接地體?有些都是直接明裝的啊。如果保護接地用的扁鋼埋地經過建筑物入口時(較長一段距離),這時不是也相當于人工接地體了嗎?應該怎么辦?同樣,各種金屬管埋地時也相當于人工接地體......另外,請問如果人工接地體距建筑物出入口或人行道大于3m,這時規范未做規定,就可以不遵守4.4.5條了,這時后如果雷擊,而接地體上站了人就不會出事故了嗎?
實際工作中遇到有的行業要求統一涂黑色油漆,有的行業又規定要涂黃綠相間色漆。五花八門,難以是從,如何是好?