一個接地工程,設計之前的圖是干線采用95mm2裸銅絞線,支線采用70mm2裸銅絞線.之后設計將70mm2裸銅絞線換為PVC黃綠色銅絞線,由于已經按以前的圖紙施工,監理堅持說以前的裸銅線必須換為PVC的銅絞線,具體支線換為PVC的優越性,監理也分析不清楚.希望大家分析一下,干線用裸銅和支線用PVC的具體意義~
現在做一國外工程遇到一問題外方招標文件要求接地做法為:設備銅絞線接地后明敷至規定的接地板,并與接地板相連。銅絞線在地板上敷設就需考慮保護的問題,請問是穿管還是別的什么方法,如果穿管的話采用什么管材?小弟求教
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我是一名水電站施工技術員, 土建馬上開始建GIS室 。 聽說GIS室接地不單單是接地扁鋼, 還有其他類似扁銅的預埋。請問是怎么一回事, 有預埋的規范和預埋注意事項嗎? 最好有圖紙或者照片 謝謝了
變電站的土壤電阻率為 ρ=40Ω· m,以150mm平方的銅絞線作為水平接地體,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蝕速度。電力工程設計手冊上面只有扁鋼和圓鋼的腐蝕速度0.065mm/年。沒有銅絞線的。哪位高人前輩熱心幫幫小弟,感激萬分。:)
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了。現在有個工程,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少?還有,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連?還請大俠回答
銅包鋼絞線采用進口技術將99.9%的電解銅均勻鍍于低碳鋼棒上。這種工藝保證了銅層與鋼芯之間的永久分子聯結。具有良好的導電性能和耐腐蝕性,能有效利用深層的低土壤電阻率降低接地電阻,產品壽命超過50年。同時也具有較高的機械拉力強度,適宜深鉆,打入地下不破裂、不脫落。是利用氧化銅與鋁發生化學反應來產生液態高溫銅和氧化鋁殘?,在耐高溫的石墨模具中來?shí)現導體與導體之間各種形式的高性能金屬熔接。銅包鋼絞線由一定根數的銅包鋼單線絞制而成。 電鍍銅包鋼單線及絞線是含良99.9%的電解銅均勻電鍍到低碳鋼芯上加工而成的新型符合材料,該產品既有鋼的強度和韌性,又有銅的良好導電性和耐腐蝕性能。相比銅單線具有密度小,強度高,造價低等優點,是傳統純銅單線的更新換代產品。銅包鋼絞線進行包塑加工成引向孲镁€――黃綠銅包鋼接地線。
銅絞線的絞向在施工的時候有什么影響? 銅絞線的絞向在施工的時候一定要遵循左手(或右手)定則: 同心絞合的每一層線的絞合方向相反, 紋合方向分為右向與左向,把絞線的軸線垂直于胸前,如果單線從右上方斜向左下方時,就是右向,反之為左向。為了便于記憶,可用左手或右手將手掌向上,拇指叉開, 其余四指并攏,并攏的四指順向絞線軸向,如果右手拇指的 斜向與單線的斜向一致,就是右向(z向),如果左手拇指的斜向與單線的斜向一致,就是左向(S向)。 絞線最外層的絞向是有嚴格規定的。例如,對電力電纜銅絞線最外層絞向標準規定為左向,相鄰層絞向相反。
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法:1、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。2、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝。3、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起。4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理。5、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定6、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,再將它們瓤焊接起來?
由于現今電信通信網絡的發展日新月異,云南網線批發唯康通信分析道,隨著干擾源的增加以及綜合布線網絡遍及各處,難免有些信息需要有保密或防干擾的要求。因此,屏蔽雙絞線的用處和需求量也越來越大。 但是,由于很多人對雙屏蔽網線、屏蔽雙絞線的了解還不深入,甚至有些人還不清楚屏蔽雙絞線和非屏蔽網線的區別。至于如何正確的安裝屏蔽雙絞線,如何接地等等的規范,也就常常出現疑問了。這里,云南超六類網線廠家唯康通信給大家講一下。
看別人做的一般都是25X1.5銅絞線,只知其然不知其所以然,網上查了下也沒人問,請高手解答一下PS:還有過門的接地線為什么要穿SC管埋,做工業配電房時都是直埋的[ 本帖最后由 karljungle 于 2010-3-10 15:35 編輯 ]
接地銅絞線在農村低壓電氣安全使用工作中的規定: 1,經驗明停電設備確無電壓后,應立即在檢修設備的工作點(段)兩端導體上掛接地線。這是為防止工作地點突然來電而采取的可靠技術措施,同時也是為消除停電設備上存在的殘余電荷或感應電荷的有效措施。 2,凡有可能送電到停電檢修設備上或使停電檢修設備可能產生感應電壓的各個方面的線路(包括零線)都要掛接地線。同桿架設的多層電力線路掛接地線時,應先掛下層導線,后掛上層導線;先掛離人體較近的導線(設備),后掛離人體較遠的導線(設備)。 3,掛接地線時,必須先將地線的接地端接好,然后在導線上掛接地線。拆除接地線的程序與此相反。接地線連接要可靠,不準纏繞,不準使用不接
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,限一次。貼子內容有創新、科學,獎分不限次)
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
在防爆區域靜電接地中,我平時用的都是25*4或者40*4的鍍鋅扁鋼,現在業主想用銅包鋼絞線。那我室外主接地網用多大的銅包鋼絞線?95mm2還是70mm2 還有接地支線,比如工藝罐,各種功率的電機,引下線等都用多大的啊?哪個地方可以查詢到
請問,在防雷接地裝置中,利用銅絞線做接地引下線時,配管、穿銅絞線套用配管、配線的相應子目。做清單計價時是套在防雷接地裝置清單子目中,還是另套配管配線清單子目?
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法: 1、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。 2、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝。 3、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起。 4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理。 5、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定 6、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,再將它們瓤焊接起來?/p>
160米的冷卻塔,其中一接地是沿外側明敷設。施工單位說鋼絞線不知道買什么型號的
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。