在《混凝土構造手冊》中規定,錯層處柱的截面高度不應小于600mm我做了一個5層框架,抗震等級4級,其中有錯層柱,想請教一下大家:這里面的錯層柱是不是也要設計在600之上??
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
做結構碰上一個錯層結構,分兩個標準層來做發現出現薄弱層沒法處理,分一個標準層來做采用降節點標高、降梁頂標高的辦法都不行(與鄰近層公用一個節點),剪力墻墻頂標高沒法降,問問各位高手碰上這種情況都是怎么處理的。
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸?shù)降亓荷希@樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!!!
本人是菜鳥,剛剛接觸加固設計,請教下各位大蝦,在中小學加固設計中的磚混內框架結構該如何建模,我開始做的是在砌體模塊里面算,把框架柱當成截面較大的構造柱來考慮,不知道這樣行不行,請各位大蝦指點一二,謝謝
框架結構短柱的形成和保護
請問下1:電算的時候,框架結構樓板周邊是考慮簡支還是固支,他們的計算結果又什么區別的? 2:樓板計算是考慮彈性算法還是塑性算法,他們的計算結果有什么區別呢?
麻煩大家:框架結構上的挑梁上挑梁可以嗎??挑梁上面有填充墻,層高為3.3m。此處為建筑在立面上的一個造型,我一開始還是不同意這樣做,但是方案一定要想保留這樣的效果,請教各位,還有其他辦法嗎?謝謝大家的支持,最后決定把兩段挑梁均改為混凝土墻,在端部和轉角處設置邊緣構件,這樣應該是比較好的處理辦法,保障安全嘛!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 編輯 ]
大家好,我是路橋孖的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎？小弟先謝謝了
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
如題:11層住宅,只有四片剪力墻,底部傾覆力矩小于50%,框架和剪力墻的抗震等級根據規范確定,,,那么在PKPM填結構體系時到底是選 框剪結構 還是 框架結構 ?
框架結構錯層
框架結構錯層專題,為您提供框架結構錯層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構錯層 相關的專業交流討論,更多框架結構錯層相關內容請?jiān)L問