為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問一下,電流互感器采用分相接法時(六線),其次二次側(K2)是否應該接地?因為記得規程上要求電流互感器二次側必需接地,但是采用分相接法的話,各相互感器的K2都接地,則相當于又全部并通了,那么采用分相接線還有什么意思?
35kV與220kV線路同桿架設,一段距離后分開,結果導致35kV線路三相電壓不平衡,中性點發生位移,對地電容不相等,產生零序電壓。請問有什么辦法可以消除這種影響嗎,通過換向輸電不知道行不行?有沒有什么設備可以消除或降低這種影響嗎?有沒有什么軟件可以對這種情況進行模擬仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?歡迎大家發表意見,集思廣益嘛,對這種情況也可以描述一下,認為是什么原因導致的35kV線路電壓不平衡,嚴重影響電壓質量。
請問各位前輩一個問題,昨天一位同事,接空調三相線時,線接好后試空調運轉正常,第二天發現接觸器壞了,查看原因接線錯了,把N線與保護線接反了。第一:N線與保護線接反了,為什么能正常運轉,接反了會有什么現象第二:如果把相線與保護線接反或者相線與N線接反會有什么現象請大家解答一下
前幾天發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路,保護動做跳開關,停汽機,在我們查保護的時候發現是發電機后備保護的對稱過電流動作的,這個是不是就是過負荷?復合電壓過電流怎么沒有動作,我想不明白,請各位網友指點
路燈配電箱三相接線要求是按L123321還是L123123這樣的接線方式呢!?這是在福建廈門審圖師建議這樣配線的:三項電纜分解自各斷路器,斷路器的接線順序按L1.L2.L3.L3.L2.L1……而不是L1.L2.L3.L1.L2.L3……如下圖:是因為接線簡潔的原因嗎?
儀表顯示變壓器高壓側單相接地,繼電器彈出不能復位。兩相電壓為6KV,一相幾乎為零。(這儀器很老了,我都沒見過)但低壓顯示正常,三相平衡且能為用戶正常供電。問下這該怎么解決,聯系供電局的人來看過外線沒問題。還有這樣供電對變壓器是不是有什么損害,是否需要停電。在線等,急啊。
大家知道零序CT可以檢測到三相三線系統中單相接地電流的存在,那么要是沒有單相接地的情況下CT可以檢測到因負載不均衡而引起的三相電流不平衡嗎?
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
單位的用電(三相四線制)最近用電子電筆測量后發現其中一相電壓顯示110V,其余兩相則220V,請問那位師父能夠幫幫忙,謝謝!還有在工作用電高峰期電子電筆測量出零線帶220V電壓,比少電壓那一相還高,但用電還是正常呀。謝謝各位指點!
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
為故障相接地法消弧柜平反
如題。 有沒有高手能用方程式來表示一下這。我在準備這方面的資料準備就在實際工作中遇到的一些這方面的情況作個總結。 再給條件如下: 在沒有發生金屬性接地時(即線路“接死”前),三相電流是大致相等的(即三相負荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 請問在這種情況下,三相電流在電流表上會如何反應呢?
最近碰到一電氣故障:220V中性點不接地系統三相對地電壓分別是90V、200V、300V,求高手解釋一下原因??且此變壓器下部分電盤所供設備當機,現場側主開關跳脫,當機設備多采用伺服馬達,求高手協助解決??
業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
變壓器引出電纜為三相五線制,進入廠房配電柜后為了節省成本用改用三相四線制架空線鋪設線路,(廠房為鋼結構)現在設備需要的是三相五線制的供電方式,能不能把接地跟廠房鋼結構接地相連???或者有其他方法···
4p開關用于三三相不平衡?除了電源轉換開關 漏電保護這幾種情況外 配電線配出的是L1 L2 L3單相回路 有人跟我說配電線進線處要用4p開關?為什么?這樣合理嗎? 請大神解答。