各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
本人剛開始做機房接地,遇到一些問題,向各位請教。1.一機房機柜、設備外殼和靜電地板都接到機房內的等電位箱了,等電位箱接到大樓的基礎接地網。用液晶顯示測電筆測量機殼電壓為12V。用萬用表交流檔,一頭接機殼一頭手握測量機殼電壓為12.6V。請問我的手握測量方法是否正確,應該如何測量?12V的電壓肯定高,如何處理?國標是小于幾伏?2.一機房機柜、設備外殼都接到機房的單獨接地點了,該接地點直接接到室外單獨接地網,但是用1中方法測試電壓為3V多。零地電壓為1.5V,接完地之后就變成了3V。該機房剛剛燒壞一臺防火墻,但防火墻無接地。請問誰能解釋并解決一下。在機房設備不斷電情況下能否用搖表分段測量接地電阻?謝謝了!
今天在盤廠調試,因電纜老化絕緣層破損,其中一根相線與調試車外殼相碰,在移動調試車的時候被電了一下,因為調試車用尼龍輪子,所以不對地,電源用的是三相四孔插座,插座上本來應該接地的地方接了零線,使得調試設備無法接地,故將設備外殼直接接零,請問這樣可行嗎?還是得換三相五孔插座?
TN-S系統,380V的電機,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統?如果都接能稱為重復接地嗎?這樣有何有點或缺點?請高手賜教!謝謝!
規范規定低于2.4米的燈具外殼要接地,但是普通的燈具接地線接在什么地方呢?
電機外殼接地的銅線到底是哪種?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,還有的說是相線的一半。規范上有詳細要求的嗎?
TN-S或TN-C-S系統,一般電機的接地做法是動力電纜pe接電機接線盒內pe,電機外殼接地螺栓用接地線與現場接地網連接,請問電機外殼的這種接地是不是就屬于輔助等電位聯結?用途是如果動力電纜pe線傳遞過來故障電壓使得電機外殼帶電,人去觸摸外殼不會觸電(由于有輔助等電位)
“電容器介質采用絕緣材料,外殼采用雙層絕緣物質進行緣緣。(外殼不許接地)。” 請問這句話是 GB12747-91的要求嗎,外殼采用雙層絕緣物質是指什么?為什么外殼不許接地?
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 編輯 1.屋面風機金屬外殼和屋面的防雷帶用連接的目的是什么呢?按TN-S系統原理 已經有接地線和風機連接了為什么還要和屋面防雷帶連接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的線管(如照片所示) 金屬線管跨接后 如何接地呢? 有人說不能直接接到屋面防雷帶上,應該接到電井里面的鍍鋅接地扁鐵上 請問各位正確的做法是怎樣的呢?謝謝
現在有一個廠房的電源引自一個低壓配電室,而低壓配電室內的低壓配電系統是采用的TN-C系統,在給廠房內的電動機配電時電纜均用的是3+1芯,而廠房內的電動機外殼均和廠房自己的接地網連接了,不知這樣配電是否可以?即電動機的外殼即接N線又與接地網連接,這樣廠房內的低壓配電系統就變成了TT系統與配電室的不同了,這樣可以嗎?
我朋友年頭買的一臺電腦將機子外殼用導線連接到室外自來水管上接地,這樣子接地對機子有影響嗎?求教各位電子技術高手和電腦高手
電動門金屬外殼、自行車庫的燈具外殼、外墻上的泛光照明燈具以上這類室外電氣設備的外殼要接地嗎?不是已經通過電源線中的PE線接到了電力系統中性點接地系統中了嘛,是否還要另外做外殼接地?如果要做的話,那好多好多設備都要做了,什么金屬門窗之類的也要做了?而且還要PE線干嘛?直接外殼接地,電源線只設相線和中線得了[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2010-5-4 22:52 編輯 ]
帶金屬底板的殼體肯定該接地,但該接地是選用黃綠雙色的導線呢 還是選銅編織帶,截面選多大合適,有無相關標準呢?主要是說的中壓系統。大家討論下看看!
我單位使用TN-C系統,配電箱上有兩組接線排,零線應該接哪組?是接與箱體絕緣的那組,還是接與箱體連接的那組?箱體外殼到底是不是一定要接零,上級電源采用漏電保護器是否可以代替接零,希望這方面的專家予以解答,在此不勝感激.
水下照明采用12V電源,不引出PE線,但民規12.9.3)要求輔助等電位聯結,應將0、1及2區內下列所有外界可導電部分及外露可導電部分,用保護導體連接起來,并經過總接地端子與接地網相連,包括水下照明燈具的外殼、爬梯、扶手、給水口、排水口及變壓器外殼等。搞不明白到底要不要做接地,個人認為應該做不接地地的局部等電位聯結?希望各位發表高見!
在一個廠房的四周敷設了一圈接地扁鋼,然后由接地扁鋼敷設至電機設備附近,然后再用電線與電機外殼連接。問題:1、這種方式叫等電位接地嗎? 2、與電機外殼的接地線截面大小如何確定?有什么根據?謝謝!
公司產品外殼是一金屬集裝箱,集裝箱上設有接地裝置,直接接到接地極。集裝箱內裝有電腦,UPS,機柜等設備。現在想做個等電位連接。單獨設等電位接地體肯定最好。但能否把導電設備接到外殼上,通過外殼接地。(這個可行嗎?)
在同一臺發電機的出口和中性點,電流互感器是不同廠家的,出口的外殼有接地螺絲,肯定要接地的!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,沒有專門的接地螺絲,想向各位請教下,這種互感器外殼需不需要接地呢?