1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
回填是在地暖安裝環節中,保溫層、反射膜、盤管等做好之后的一道工序,它不僅僅是保護地下管材,還有蓄熱作用。地暖回填使用的材料標準為豆石回填,那么問題來了,地暖的回填由誰來施工好呢,斯方達小編帶您一起來看看地暖回填問題! 地暖回填可謂是整個地暖工程的收尾工序,地暖回填的工藝是否專業直接影響到地暖后期的散熱效果,那么地暖回填由誰來施工好? 目前整個地暖市場對回填由誰來施工持兩種態度:一種是地暖安裝和地暖回填由一家地暖公司來完成,中間不涉及交叉作業,這樣省的后期出現扯皮的現象;另外一種說法是裝修公司也可以做地暖回填,裝修公司做地暖回填可能是大包大攬,包括前期的拆除、砸地等等。
地暖安裝完畢后,需對地面進行豆石混凝土回填。在家裝地暖施工中,回填一般是由裝修施工方進行的,或者地暖施工公司。若不注意施工質量,很容易導致地暖系統的破壞。地暖回填注意事項如下: 一、地暖施工的回填條件: 1、地板采暖系統按照設計、施工要求鋪設完畢,并按照規范規定試壓合格; 2、已經通過施工負責人、業主或業主代理人驗收,并簽字確認;如屬工程項目,則需由甲方、土建或裝修施工方在工程驗收單上簽字確認; 3、對驗收合格的采暖系統與澆注混凝土的施工單位進行交接,交接單上相應單位需簽字認可,接收單位需對采暖系統的成品保護負責; 4、澆注混凝土時采暖系統內需保持壓力,壓力不應低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、機具等已準備就緒,能保證正常施工; 二、混凝土技術要求: 原料: 1、水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥,因為它早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對
各位同仁大哥大姐 你們好: 請問下你們,地暖的回填可以用陶粒代替鵝卵石嗎? 我們現在做的都是先在地暖管中間鋪設鵝卵石,然后上面再是水泥砂漿。 因為現在的鵝卵石老是斷貨。所以想請問下各位 能否用陶粒代替鵝卵石。 急急急!!!!!!!! 還請知道的內行人士給我一個明確的答案!!!!
本帖最后由 小獅子 于 2013-12-31 10:59 編輯 地暖系統未經調試,嚴禁運行使用。地面輻射供暖系統的運行調試,應在具備正常供暖和供電的條件下進行。地面輻射供暖系統的調試工作應由施工單位在建設單位配合下進行。地面輻射供暖系統的調試與試運行,應在施工完畢且混凝土填充層養護期滿后,正式采暖運行前進行。 初次加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分水器、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 地面輻射供暖系統的供暖效果,應以房間中央離地1.5m處黑球溫度計指示的溫度,作為評價和檢測的依據。 施工過程中,應防止油漆、瀝青或其它化學溶劑接觸污染加熱管。 地面輻射供暖工程施工過程中,嚴禁人員踩踏加熱管。
本帖最后由 小獅子 于 2013-12-10 15:36 編輯 大家好~~~~~~為了幫助大家更好的選擇適合自己的地暖地板,都是有關地暖地板的各種知識~ 隨著消費者對于生活品質的要求越來越高,家庭裝修不再只是追求單一的視覺裝飾效果,更要求打造一個全面舒適的生活環境。因此,有越來越多的消費者開始選擇地暖產品,來打造一個溫暖的家。 簡單來說,地暖一般分為水暖和電暖,
地暖回填層的養護周期多長??要灑多久的水呀!!負責回填的人說是越早鋪地磚越好,這樣鋪磚的水泥可以和回填層粘的更好!網上說回填層完全干透要20多天,要等回填層完全干透才能鋪磚,否則容易空鼓!不知道該聽誰的!請大家指點一下!!
圖紙拿到手里了看著盡是線這就算專業了圖里邊包含著什么原素應該從圖里了解什么?請高手解答請聯系:huayuanhn@126.com 或直接回答
建筑節能已在我國全面推開,其目的就是要降低能量的損失,提高建筑物中能源的利用率。要達到節能效果,除了要求建筑物自身加強圍護結構保溫、提高門窗的氣密性外、室內供暖系統的合理設計有著不可忽視的作用,其中低溫熱素板輻射供磐是節能的重要途徑之一。 隨著現在國家對建筑節能的要求以及人們節能意識的提高,低溫地板輻射供暖以其節能、舒適、健康等特點被現在越來越多的消費者認可。 地暖(低溫地板輻射供暖)系統的節能與地暖設計(系統設計)是息息相關的。為了了解地暖設計的相關知識,我們對“怡生采暖”的李設計師(簡介:七年暖通行業經驗,擅長別墅、太陽能、中央空調等復雜系統的供暖設計施工。)進行了獨家專訪,在地暖設計這方面,李設計師總結了多年經驗,提供了如下幾點意見供大家學習參考: (1)、設計中熱負荷的計算 采用低溫地板輻射供暖時,房間的熱負荷要根據其房間的保溫效果、朝向、層高、窗體、使用性質等進行計算。 (2)、地暖設計回路 在地暖設計時,地暖回路的設計一定要注意流量平衡。每路地暖管最多設計120
放假沒事去看了看自己快交房的回遷樓,地暖回填層已經鋪好,但是看到地面有不少裂縫,而且房間正好有個裝修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上鋪墻磚用的沙子都浸透了,施工人員說早上跑水了,20多分鐘,我感覺水已經從裂縫或者墻邊滲到地暖層去了,施工人員說過兩天就鋪地板磚,不知道將來會有什么危害,心里很擔心,煩勞各位朋友給說下,感謝!
說到地暖,很多人已經不陌生了,作為如今冬季家庭采暖最常見的方式,地暖已經實現了從北方到南方的“變遷”。但說到很多細節問題時,大部分業主并不了解,所以今天就來普及一下地暖回填的小知識,希望為大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系統的回填層—蓄熱層,用來保護地暖管材及蓄熱效果,讓地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散熱更均勻,使用起來比較舒適。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充層宜采用C20豆石混凝土,水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥;此種材料早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對控制和防止混凝土干碎裂較為有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其質量應符合現行行業標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》的規定;豆石粒徑宜為5—15mm,加熱管的填充層厚度不宜小于30mm,當?shù)孛婧奢d大于20KN/m2時,應采取加固措施。由于地暖填充層的厚度直接影響到室內的凈高、結構的荷載和建筑初投資費用,因此填充層厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度應為30mm-40mm之間,干燥期過后可直接下一道
2005一級注冊結構師的成績出來了,大家都考的如何啊?考過的來報個到啊.我先報道,上午21分,下午27分,總分48分,過了
地暖回填層伸縮縫設計的必要性 目前在很多
我家的地暖回填~感覺不平整~~手搓表面起灰嚴重~邊角的地方還能摳掉~~負責回填的人說他們是用的機砂~不不用碎石~碎石棱角怕影響管子~~~后期精找平后不影響使用~~總覺得有什么問題~~但又說不上來
地暖施工填充層是否越薄越好?對一些地暖消費者來說確實很困惑,在他們看來,地暖施工回填層的作用并不明確,因此覺得是不是應該越薄越好呢?
網上有一個段子,說北方冬天的寒冷是物理攻擊,而南方冬天的寒冷則是魔法攻擊,光添加衣物達不到保暖的效果,需要提高抗寒指數,由此可見,南方的冬天雖不及北方那么低氣溫,但是卻寒氣透骨。因此,南方的冬季需要安裝地暖來給室內帶來溫暖。當我們購買回來地暖,緊接著就是地暖的安裝,那地暖怎么安裝呢? 根據不同房間的保溫、散熱狀況、房間功能、家具擺放、地面鋪材選擇、熱源可調節狀況等有針對性地進行地板采暖系統設計,按要求鋪設擠塑板,加上采用不同配置的控制系統,會使不同房間都達到舒適滿意的溫度。
感覺這個軟件專注于地暖行業,所以對于做地暖真的很好用,有些自動連接、智能統計標注等功能都是其他軟件沒有的。 除了有些免費的地暖功能外,還有一些免費小工具也會經常用到,比如: 量取面積、批量打印、大樣圖庫,自動去教育印戳,一鍵解決問號字體,圖層控制系列工具。
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?