1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌??稍诘嘏苌箱亯|木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
地暖安裝完畢后,需對地面進行豆石混凝土回填。在家裝地暖施工中,回填一般是由裝修施工方進行的,或者地暖施工公司。若不注意施工質量,很容易導致地暖系統的破壞。地暖回填注意事項如下: 一、地暖施工的回填條件: 1、地板采暖系統按照設計、施工要求鋪設完畢,并按照規范規定試壓合格; 2、已經通過施工負責人、業主或業主代理人驗收,并簽字確認;如屬工程項目,則需由甲方、土建或裝修施工方在工程驗收單上簽字確認; 3、對驗收合格的采暖系統與澆注混凝土的施工單位進行交接,交接單上相應單位需簽字認可,接收單位需對采暖系統的成品保護負責; 4、澆注混凝土時采暖系統內需保持壓力,壓力不應低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、機具等已準備就緒,能保證正常施工; 二、混凝土技術要求: 原料: 1、水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥,因為它早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對
回填是在地暖安裝環節中,保溫層、反射膜、盤管等做好之后的一道工序,它不僅僅是保護地下管材,還有蓄熱作用。地暖回填使用的材料標準為豆石回填,那么問題來了,地暖的回填由誰來施工好呢,斯方達小編帶您一起來看看地暖回填問題! 地暖回填可謂是整個地暖工程的收尾工序,地暖回填的工藝是否專業直接影響到地暖后期的散熱效果,那么地暖回填由誰來施工好? 目前整個地暖市場對回填由誰來施工持兩種態度:一種是地暖安裝和地暖回填由一家地暖公司來完成,中間不涉及交叉作業,這樣省的后期出現扯皮的現象;另外一種說法是裝修公司也可以做地暖回填,裝修公司做地暖回填可能是大包大攬,包括前期的拆除、砸地等等。
各位同仁大哥大姐 你們好: 請問下你們,地暖的回填可以用陶粒代替鵝卵石嗎? 我們現在做的都是先在地暖管中間鋪設鵝卵石,然后上面再是水泥砂漿。 因為現在的鵝卵石老是斷貨。所以想請問下各位 能否用陶粒代替鵝卵石。 急急急!?。。。。。?! 還請知道的內行人士給我一個明確的答案?。。?!
本帖最后由 小獅子 于 2013-12-31 10:59 編輯 地暖系統未經調試,嚴禁運行使用。地面輻射供暖系統的運行調試,應在具備正常供暖和供電的條件下進行。地面輻射供暖系統的調試工作應由施工單位在建設單位配合下進行。地面輻射供暖系統的調試與試運行,應在施工完畢且混凝土填充層養護期滿后,正式采暖運行前進行。 初次加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分水器、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 地面輻射供暖系統的供暖效果,應以房間中央離地1.5m處黑球溫度計指示的溫度,作為評價和檢測的依據。 施工過程中,應防止油漆、瀝青或其它化學溶劑接觸污染加熱管。 地面輻射供暖工程施工過程中,嚴禁人員踩踏加熱管。
地暖回填層的養護周期多長??要灑多久的水呀?。∝撠熁靥畹娜苏f是越早鋪地磚越好,這樣鋪磚的水泥可以和回填層粘的更好!網上說回填層完全干透要20多天,要等回填層完全干透才能鋪磚,否則容易空鼓!不知道該聽誰的!請大家指點一下?。?/p>
放假沒事去看了看自己快交房的回遷樓,地暖回填層已經鋪好,但是看到地面有不少裂縫,而且房間正好有個裝修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上鋪墻磚用的沙子都浸透了,施工人員說早上跑水了,20多分鐘,我感覺水已經從裂縫或者墻邊滲到地暖層去了,施工人員說過兩天就鋪地板磚,不知道將來會有什么危害,心里很擔心,煩勞各位朋友給說下,感謝!
說到地暖,很多人已經不陌生了,作為如今冬季家庭采暖最常見的方式,地暖已經實現了從北方到南方的“變遷”。但說到很多細節問題時,大部分業主并不了解,所以今天就來普及一下地暖回填的小知識,希望為大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系統的回填層—蓄熱層,用來保護地暖管材及蓄熱效果,讓地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散熱更均勻,使用起來比較舒適。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充層宜采用C20豆石混凝土,水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥;此種材料早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對控制和防止混凝土干碎裂較為有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其質量應符合現行行業標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》的規定;豆石粒徑宜為5—15mm,加熱管的填充層厚度不宜小于30mm,當地面荷載大于20KN/m2時,應采取加固措施。由于地暖填充層的厚度直接影響到室內的凈高、結構的荷載和建筑初投資費用,因此填充層厚度不宜太厚?;靥畈牧匣炷梁穸葢獮?0mm-40mm之間,干燥期過后可直接下一道
地暖回填層伸縮縫設計的必要性 目前在很多
我家的地暖回填~感覺不平整~~手搓表面起灰嚴重~邊角的地方還能摳掉~~負責回填的人說他們是用的機砂~不不用碎石~碎石棱角怕影響管子~~~后期精找平后不影響使用~~總覺得有什么問題~~但又說不上來
地暖施工填充層是否越薄越好?對一些地暖消費者來說確實很困惑,在他們看來,地暖施工回填層的作用并不明確,因此覺得是不是應該越薄越好呢?
【2015和安安學地暖】比例不合適,圖形大的大小店小怎么辦安安叫你試用“縮放命令”搞定
一個是文字格式里頭,選的字體是仿宋,我想調整寬度比例為0.67,將默認的1改為0.67后,鼠標點擊別處后它又彈回1了。還有就是調整線型比例,用的是選中后右擊修改特性的方法,也是出現類似的情況。請問這是為什么?
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?
請求問題:鋪地暖可以砸掉樓板結構層上的回填層嗎?鋪好地暖后再用混泥土回填,然后找平鋪地板磚。請問這樣會影響隔音嗎?以及樓板使用年限嗎?可以砸嗎?謝謝
建筑施工方說:地暖回填時不用做分別做填充層和找平層,只要把厚度留夠,上面直接鋪地磚就行了,也不需要保養。請教各位專家,這樣做對嗎?會不會引起地板開裂等質量問題啊?
在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵塞,繼續使用就會造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你