為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高壓配電裝置設計技術規程:接地開關或接地器的安裝數量應根據母線上電磁感應電壓和平行母線的長度以及隔間距離進行計算確定,請問怎么計算?
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題啊?按圖紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),如果是一次側不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
我想電壓互感器大家并不陌生,但是對于它的接地,N相線接地還是B相接地的區別能分得清楚嗎?我上傳一份論文供大家參考
我廠自耦降壓器絕緣擊穿接地燒毀圖片
借助電磁暫態分析程序 EMTP軟件對單相接地故障進行仿真。 主變T變比為110/10kV,高壓側接無限大電源;Rf為接地故障電阻;系統出線有三種不同線路條件:架空線
如圖一的B630已經接地了表示2個互感器中性點都接地了,那圖二的N611和N621有必要接地么。A611.N611和A621.N621是互感器220V電源輸出。。互感器型號為JDZJ-10 10/0.1/0.22 800VA。。求解答!土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8885869-1-1.html
今天看到一個這樣的圖,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,也直接接地了,這樣,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎?我覺得這個擊穿保險是多余的。
同期保護的電壓互感器是否接地進線斷路器柜裝一只羊角式電壓互感器,一次接A,C兩相做同期保護,請問二次側接地嗎?怎樣接地呢?
交流接觸器是典型的弱電控制強電,想問一下,這弱電到底有多弱??在做電動機配線時,線路過長要加剩余電流保護器增加接地保護靈敏度,剩余電流保護動作器的整定電流一定得大于控制回路的電流,要不得亂跳了,但不知道控制回路一般是多大電流,老工程師說整定0.3A夠了,想問下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 編輯 ]
說法一:電力系統需要利用PT的二次電壓來實現系統的同期并列工作,并列的首要條件就是各被并系統相序必須一致.為此須先找出一條公共導線(大地)作為他們中間的一相(B相)各電力系統中,既然一相已經確定(即B是公共相)那么另外兩相即能利用相序表確定出來。PT接地有兩種方式:1、中性點直接接地;2、B相直接接地,然后中性點再經擊穿保險接地。 其實,在發電廠中,廠用PT一般都是應用上述的第一種接地方法,B相接地只是為了同期裝置而設的,同期裝置(包括同期檢定繼電器和同期表)要接入兩側PT的電壓進行比較相位差,這兩個電壓必須有一個公共點才能準確比較。另外接線簡單也是副產品。 A相或C相接地不行嗎?原理上講可以,但習慣上大家都是B相接地,何苦要別出心裁的變一下,給安裝、調試、維修都造成不必要的麻煩呢?但對于V-V接線的PT(不少用于同期的PT是V-V接線)一定是中間相接地,否則防止高
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
隨著科技的不斷進步和發展,對于10kV不接地系統的電壓互感器也不斷研制出新的型式。JSZF-10G1型電壓互感器與10kV舊式三相五柱式電壓互感器,無論在原理還是構造上都有極大的差別,如果電壓互感器的一次接地和二次電壓回路,還承襲舊式三相五柱式電壓互感器的原理,將會給系統帶來極大危害。因此結合實際應用中出現的問題,對10kV舊式三相五柱式電壓互感器與JSZF-10G1型電壓互感器進行分析。 1JSZF-10G1型電壓互感器異常 2006年7月25日110kV周田變電站10kV選線裝置發出I母線接地信號,檢查電壓二次回路發現,A、B、C相電壓分別為61V、
在電力系統中,電壓互感器(PT)是一、二次系統的聯絡元件,它能正確地反映電氣設備的正常運行和故障情況。PT的一次線圈并聯在高壓電路中,其作用是將一次高壓變換成額定100V低電壓,用作測量和保護等的二次回路電源,在正常工作時二次繞組近似于開路狀態,所以,正常運行中的PT二次側不允許短路。一、PT單相接地及處理在10kV中性點不接地系統中,為了監視系統中各相對地的絕緣狀況以及計量和保護的需要,在每個變電站的母線上均裝有電磁式PT。當系統發生單相接地故障時,將產生較高的諧振過電壓,影響系統設備的絕緣性能和使用壽命,進而出現更頻繁的故障。1.1在中性點不接地系統中,當其中一相出現金屬性接地時,就會產生激磁涌流,導致PT鐵芯飽和。如A相接地,則Uan的電壓為零,非接地相Ubn、Ucn的電壓表指示為100V線電壓。PT開口三角兩端出現約100V電壓(正常時只有約3V),這個電壓將起動絕緣檢查繼電器發出接地信號并報警。1.2當發生非金屬性短路接地時,即高電阻、電弧、樹竹等單相接地。如A相發生接地,則Uan的電壓低于正常相電壓,Ubn、Ucn電壓則大于58V,且
本人近期在寫篇論文,關于接零和接地的問題,對于電流,電壓互感器二次接地點的選擇及規程規定,還有相關的一些資料都很匱乏,大家有的話給提供些,不勝感激!
帶計量繞組電壓互感器B相接地,計量繞組的接線方式怎樣才是正確的??[ 本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 編輯 ]
10kV接地電壓互感器接線圖
如圖一的B630已經接地了表示2個互感器中性點都接地了,那圖二的N611和N621有必要接地么。A611.N611和A621.N621是互感器220V電源輸出。。互感器型號為JDZJ-10 10/0.1/0.22 800VA。。求解答!