以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高啊!大約每平方多少錢啊?
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
目前地板采暖制熱系統很流行,但是一不留神就可能會導致采暖效果不好,比如地板上鋪了地毯。希望大家可吸取這個教訓,小弟吃了一次虧!
摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱水地面輻射供暖系統,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器;低溫熱水地面輻射供暖1 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,無集中供熱管網提供熱源,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,地上三層,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,儲水容量為200L,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,型號為UPS25-80,流量為2.5t/h,揚程為8m,功率1-3檔功率分別為140W,210W,245W,為熱水器自帶。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,有效容積為18L,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫熱
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
一個二層的公建,有散熱器采暖和地板輻射采暖,是需要單獨計量的嘛?不會每個房間都要單獨計量的吧?還是在總回水管上加一個計量的就行了呢?
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵、浮雜物,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,確保新老混凝土結合牢固。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層
地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,觀點,規范,標準及設計,計算,選材,施工,驗收各個環節中,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題。”把謬誤當成真理,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討。去粗存精,去偽存真。使地暖行業健康發展。致謝!!! 軍中一小兵
在工業領域低溫余熱的充分利用可以隨目前城鎮的發展擴張進行合理回收利用,更好的做好節能減排,節約一次能源。歡迎一起交流QQ:450896035
地板采暖的優越性眾所周知,但究竟是用電還是用天然氣來采暖,其經濟性怎樣?假如100M2的面積采暖,如果用燃氣壁掛爐采暖的話,就比電采暖(發熱電纜)要多增加壁掛爐和分集水器等費用,一般這部分價格在6000.00元左右,現在電價是0.52元/度,相當于1萬多度電,平均每天用6小時,要用近3年才回收到成本,這樣合適嗎?
地板采暖讓人歡喜讓人憂舒適、健康、節能、美觀的地板采暖(也稱地輻射采暖)近兩年在西安各大樓盤中流行起來,受到購房者的普遍喜愛。然而由于種種因素,如設計不合理、安裝不當、裝修工人技術水平不高等,給采用地板采暖的消費者帶來了不少煩惱。 健康采暖讓人“喜”
請問各位同仁,低溫熱水地板采暖,衛生間在施工中在鋪設完管道后即管道上面是否還要再做一層防水,有一種說法,地面上的水會通過細石混凝土滲透到聚苯板保溫層上,這上面的水不一排出,所以,保險起見應在管道層上面再做一層防水.有這個必要嗎,保溫層上的水該如何處理
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,怎么能達到設計的供50,回40呀,沒有調試,用戶不給錢,煩死了。 請高手指教。謝謝!!
我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,regekeji@yahoo.com.cn