下噴:有吊頂的、車庫梁下(帶集熱罩) 上噴:無吊頂的、格柵吊頂. 側噴:一般用于辦公室、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴。
消防噴淋系統中,噴頭顏色及對應溫度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、紅色68℃、黃色79℃、綠色93℃、藍色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中紅色噴頭是最常用的。 工作原理: 1、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,噴頭達到其工作溫度后,鍍鉻融化,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出。此時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,整個消防系統就開始工作了。 2、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,對煙氣或溫度進行檢測,達到一定程度,探頭會自動報 警,經主機確認后反饋到聲光報警工作,通過聲音或閃爍燈光提醒人們。同時聯動排煙風 機開始排煙,并打開雨淋閥的電磁閥,在聯
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
我是剛做水電深化不久,剛剛接到要求,對于會所吊頂空間按大于80cm的地方,需要設置上下噴頭,這個在圖紙上怎么體現呢,后續新增的費用多不多
噴頭太小了,如果畫完了修改就太費時了,有沒有一個設置,就讓噴頭比例變大,每一次畫就是那么大?不用畫完了之后,再去一個個噴頭修改?
各位前輩好,我這里有一些公寓的消防改造,一個房間長8米,寬4米,準備把噴淋改為側噴,這種情況是不是必須要做兩排相對的呢?可不可以改變什么因素只做一排,或者說還有更簡單的設計方式,能最少就最少。麻煩看到的前輩解答一下,謝謝!
可以直接從支管上用三通連下來還是必須用向上的噴頭繞下來?如圖:
這個是轉給排水論壇一位同行的工程圖片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 編輯 ]
采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮?和噴淋穩壓一樣可以嗎?一旦雨淋閥打開,水量很大,一般概念的穩壓泵流量無法滿足。或者只考慮管網滲漏,滿足閥前壓力?
大流量噴頭不讓用!說邊墻型噴頭最多保護3米.消防支隊說必須用標準噴頭??????我設計房間進深4米,用大流量噴頭邊墻型噴頭,消防隊讓我重新設計???!!!大家怎么看??????
消防噴淋的噴頭一般怎么布置啊,用天正怎么畫好點,現在用的是矩形噴頭,一個建筑面積比較大,怎么畫比較簡便呢???不要一個一個矩形的連,簡便的方法有木有???類似下圖的小矩形,且有些矩形大小不一要單獨連嗎????
一、首先說下個人的做法: 不論地下室消防風機房還是地上的消防風機房(有些建筑地上也會設有消防風機房的),不論是排煙機房還是補風機房,本人的設計均是不設置噴頭的。 不設置的依據是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高層建筑中的歌舞娛樂放映游藝場所、空調機房、公共餐廳、公共廚房以及經常有人停留或可燃……該條內容提到的是“空調機房”,并不含蓋風機房。二、再說下個人做法碰到狀況: 在浙江省2013年紀要出來之前,個人做法在大部分地方消防都認可,個別地方審查時提出過要求在風機房內增加噴頭,比如江蘇地方碰到過,但經過交流,審查人員也認可不設置噴頭。 但是最近浙江省2013年專家紀要出來后,本人已經接觸到兩處地方審查提出要求在風機房內增設噴頭,依據是浙2013紀要第120條,該條內容:
《自動噴水滅火系統設計規范》7.1.2條規定,同意跟配水支管上的噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,噴頭的間距不宜小于2.4m,請問為什么要這樣規定,如果小于2.4m會有什么影響嗎?還有噴頭與端墻的最大間距,這個端墻是指結構墻,還是指裝修后的墻面呢?很多地方不懂,請大家指教一下,非常感謝。
在廣州的一棟8層綜合樓,因為樓層內部平面未確定,因此沒辦法布置自動報警系統和水噴淋頭位置,請問各位,只做噴淋系統立管之前的部分,并且消火栓系統完成,能不能通過驗收呢?多謝啦。
-01-
本工程設計院設計時地下室是直立型噴頭,1層及以上是下垂型噴頭,咨詢設計院說當時這樣設計是考慮到裝修要吊頂,所以直接做成了下垂型。現在本工程決定除了核心筒區域(電梯前室)要做裝修及吊頂外,其他地方均不做吊頂,這樣情況下那些沒有吊頂的場所其噴頭采用下垂型是否會影響消防驗收通過,我查詢了自動噴水滅火設計規范和施工驗收規范并沒有提到噴頭應該朝上還是朝下的條款。關于這個問題糾結了好幾個月了,讓施工單位找找哪些消防機構驗收的參謀,回復是各有各的說法。咨詢一個搞施工的朋友說只要按圖施工就可以,其他一概不管,因為消防審核意見書是依據施工圖紙而出的,圖紙怎么樣那就做成什么樣,不會影響驗收。本工程是辦公寫字樓項目。。。。。
本項目屬于倉庫建筑,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15條的規定)