近日,碰到一個項目,消防噴淋頭做在梁下方和梁側面的情況,梁側面我在自噴規范上找到相應解釋,梁下面沒有找到,不知道能否布置在梁下面,這個梁是小梁,高400,甲方讓整改這兩種情況的噴頭,讓改位置,但現場噴淋頭的位置已經定好啦不好修改,不知還有沒有什么解決的辦法,向大家請教,謝謝
1、玻璃球灑水噴頭
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
現將一工地的地下-1F結施頂板梁配筋與水施中的噴淋平面布置圖的同一部位套在一起截圖如下,柱間距8100mm,噴頭間距2700mm。主梁梁高11000mm,梁寬450mm,中間十字次梁梁高900mm,梁寬300mm,板厚250mm,層高3300mm。噴頭選用ZST(Z)15/68,干管貼梁底安裝。問題來了:①梁底的噴頭需要偏移嗎?②不偏移的話只有理論上的200mm凈高安裝噴淋頭,可否?有依據否?
倉庫長7.6M寬6.35M,長寬正中間有兩條梁分別為50CM和20CM,本人是布置三排上噴,但剛好中間一排在正梁(50CM)下擋住。請教是怎么樣布布置合理,不知大家對此倉庫噴頭布置有什么辦法?
請問專家們一個問題:我們的地下汽車庫,消防設計的噴頭是間距2700一只,距墻1220,由于車庫面積很大,能否設計為中距3000——3600,距墻1800?(規范)謝謝先!
慢鏡頭看消防噴淋頭的工作原理。 好膩害的趕腳 ... 看到消防噴淋頭,是不是都想說很熟悉? 大型商場...影院...酒店...嗯,幾乎
各式、各溫度得噴淋頭!
現將一工地的地下-1F結施頂板梁配筋與水施中的噴淋平面布置圖的同一部位套在一起截圖如下,柱間距8100mm,噴頭間距2700mm。主梁梁高11000mm,梁寬450mm,中間十字次梁梁高900mm,梁寬300mm,板厚250mm,層高3300mm。噴頭選用ZST(Z)15/68,干管貼梁底安裝。請大家給個施工方案①梁底的噴頭需要偏移嗎?②不偏移的話只有理論上的200mm凈高安裝噴淋頭,可否?有依據否?③考慮到還有通風管也是貼梁底安裝,通風管在這個部位高250mm,做下噴可否?有依據否?[ 本帖最后由 hh_xy_2004 于 2012-6-20 12:24 編輯 ]
各種不同規格的噴頭均應有一定數量的備用品,其數量不應小于安裝總數的1%,且每種備用噴頭不應少于10個。
一個商住樓,在1層劃了靠室外的一塊地方做景觀工程,當做室外使用,請問在這個地方是否要做噴淋頭?(該位置天花有吊頂)請各位大哥大姐指點一下!謝謝!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。