  • 消防應急疏散指示地燈的間距是多少?

    一個展覽中心,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地燈,間距是多少啊?我查了一下網上,有人說是3米,這個有規范依據嗎?請高人指點,謝謝了!

  • 消防應急照明及疏散指示系統

    知識點:應急照明

  • 配電房內安全操作說明指示牌。

    配電房內安全操作說明指示牌。

    哪位大神有做這種操作說明的word文檔嘛????求助,求助!!!!!!

  • 有關消防疏散指示燈的小問題,達人請指點

    請問最新的消防規范有沒有對疏散指示燈有要求,順便有達人能幫忙找一下消防規范,謝謝我不知道這個問題應該在哪里請教,就冒然發到電氣論壇了,請見諒。

  • 關于消防水箱液位指示的問題

    遇到這樣一個問題:最近做了一個圖書館的火災自動報警系統,水施有消火栓系統(有屋頂水箱,無水泵)。審圖的說,應該做水箱液位指示,并說違反強條!我查了規范,可沒有說消火栓系統必須做液位指示啊(又不是自噴)!水泵都沒有,不知做液位指示起什么作用?不知道有沒人遇到過啊!說說你們的看法哈!

  • 新手不清楚消防疏散指示燈安裝朝向。。。

    現場在樓梯間的疏散指示的箭頭是朝向下一層有一同事菜鳥同事說他看過一本規范是說應該朝向屋面感覺應該不合理 所以問他是哪本規范。。。。他說不清楚求前輩解答

  • 智能消防應急照明和疏散指示系統的應用

    隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分。基于此,文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。

  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 消防應急照明與智能疏散指示系統設計探討

    1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明。火災應急照明包括兩部分:備用照明和疏散照明。備用照明定義是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明。這些工作場所主要是些消防工作區域,例如:消防控制室、電話總機房、配電房、發電站、水泵房、風機房等。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人會問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域、熄滅備用照明,所以其使用時間比較長。除了備用照明外,火災應急照明最重要的是疏散照明。火災實例證明,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,其原

  • 消防應急照明和疏散指示系統的審查疑點(求助)

    最近設計某住宅小區,但因為套其他院圖簽,遂過去碰圖,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,結果系統做得極為繁雜,包括系統有各種自檢功能,系統有各項要求,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,另設該系統,因為什么呢,選取平時燈具不符合規范要求。因為我以前所在院是市院,包括其他市里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,和市院各個所總工也打過電話,均說自己還延續原來的設計,包括本市的專做住宅的房屋院也是,系統甚至更為簡潔。因為套圖簽,我說服對方比較困難,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,所以來這里向大家請教,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法。感謝了!希望多溝通,因為一旦這次采取此種做法,今后勢必被其影響采用這個繁瑣、投資高、可靠性又不高的系統。

  • 分析消防應急燈及消防指示燈線路燒毀原因

    本商場內地下室有一路消防應急雙頭燈與消防指示燈公用一條線路,現在線路已燒斷,并且線路有多處因發熱粘貼在一起。請問哪位給我分析分析原因。首先電線是硬質銅芯線,截面積2.5mm。首先應該排除用電量大,因為本身消防應急雙頭燈機消防指示燈負荷較小。另外短路的話也應該排除,因為如果是短路的話應該是線路直接燒斷,不應該是多處發熱線路粘貼在一起吧。請各位幫嗎看看分析分析一下。(還有地下室環境濕度較大)

  • 智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    一、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,火災發生時,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,引導火災場所的人員避開煙、霧、火,到達安全地帶。使逃生者得到生存的機會。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求。由此,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,在火災發生時,能夠對人們的逃生路徑進行自動分析,這樣能夠迅速調整疏散方案,降低被困人員傷亡率。

  • 消防應急照和疏散指示系統哪個適合于現在規范?

    14DX603第4-1、4-2頁應急照明的控制方式與14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪個更適合。

點擊加載更多

消防指示牌

消防指示牌專題,為您提供消防指示牌相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防指示牌 相關的專業交流討論,更多消防指示牌相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防器材店

圖書館教學設計

主站蜘蛛池模板: 亚洲日批视频| 日韩大片在线播放| 久久精彩视频| 亚洲国产精品福利片在线观看| 青青青青青青青草| 欧美日韩在线国产| 免费无遮挡十八女禁污污网站| 精品视频www| 精品视频在线观看一区二区三区| 国产精品视频成人| 99视频免费观看| 综合伊人久久| 国产女上位| 国产精品网红女主播久久久| 亚洲午夜久久久| 亚洲视屏在线| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 日本亚洲精品| 日韩av成人| 天天综合网久久| 亚洲国产精品一区二区久| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 亚洲欧美一区二区久久香蕉| 亚洲一区二区福利视频| 亚洲一区www| 99青青| 2020国产成人免费视频| 久久久久久免费观看| 国产成人精品精品欧美| www.毛片网站| 亚洲人交性视频| 欧美人成人亚洲专区中文字幕| 在线看片a| 青草影院天堂男人久久| 99精品亚洲| 97成人在线| 成人永久免费高清| www.成人在线| 国产欧美日韩图片一区二区| 村上里沙dfe008| 黄色a三级免费看|