亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防設計怎樣配合裝修施工

    正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦

  • 關于消防二次裝修接入費

    消防二次裝修接入費,只涉及二次裝修對原有消防變更而導致消防系統維保單位日后工作增加相關服務內容而收取費用。其中增加服務內容包括原有消防設備增容,日常維護設備數量增加以及消防系統突發事件的應急處理(但不包含更換設備、材料等施工方單位應承擔的服務)等等。 最直觀增容例子,自動報警系統增加煙感點位,總有業主自認懂得行業標準,系統回路預留了10%裕量,可以供給改造方使用。但是,10%裕量為

  • 建筑類裝修的消防疑問論述

    用液化石油氣代替乙炔使用;私拉亂接電線;使用電爐子、電褥子等電器;施工現場動火防護措施不到位;施工人員隨意亂扔煙頭等現象大量存在,稍有不慎,極易引發火災事故。由于建設單位或經營者消防安全意識淡薄,自身素質參差不齊,為了片面追求裝修效果的美觀和經濟效益,在裝修過程中經常出現占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮擋室內墻壁消火栓、應急照明、疏散指示標志和滅火器材;甚至擅自拆除噴頭、探頭等違法行為,導致消防設施不能正常完整有效的使用。 消防部門監管有限,導致違法行為滋生。由于消防部門人力、時間有限,加之一些規模小、性質復雜、施工地點分散的裝修工程不受約束,增加了監管難度和執法效力,滋生了違法裝修行為,造成此類場所的火災隱患長期存在。 建筑內部裝修工程相對建筑工程具有工期短,施工快的特點,如不及時發現,就會出現疏漏。因此,要有效控制建筑

  • 某醫院給排水消防裝修施工圖

    圖紙簡介: 醫院的裝修工程,包括給排水,太陽能+空氣能熱水供應,噴淋,消火栓,滅火器完整施工圖 投稿網友: puresung 上傳時間: 2013-09-04

  • 關于二次裝修配置消防設施

    現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。

  • 娛樂場地裝修的消防謅議

    現實狀況是部分夜總會、歌廳在規劃設計之初,就沒有考慮這方面的要求,這就造成了日后此類場所的火災隱患及先天缺陷,歌舞廳二次裝修,很多舞池地面采用木質龍骨輕型板材天花和墻面、布藝沙發以及家具,墻面及頂面裝修中,大量采用木質龍骨和防火性能很低的化纖及高分子材料,室內各界面采用防火性能偏低的裝修材料,造成防火安全系數很低。例如某夜總會內部裝修(圖略)。墻面采用防火噴涂的木龍骨,若木龍骨防火措施存在缺陷,將直接影響整個室內的消防安全。一些公共娛樂場所,設在磚木結構的老房子里,原有建筑屋,房頂是木質物件或鋼制結構,舞臺結構及木地板是可燃的。觀眾廳、天花板和墻面為滿足音響效果,大多采用可燃材料,完全增大了火災發生的概率。還有些工程使用聚苯、聚氨酯等原料,使其更難于適應實際的防火要求。歌舞廳大功率電器、線路、設備也是火災隱患永久發生源。營造具有足夠穿透力和震撼力的音響及燈光效果,采用大功率低音炮組合音箱,舞池上方設置安裝多排可控強力射燈、吊燈,而這些似乎臨時搭建的燈、揚聲器、錄像設備及錯

  • 室內裝修材料消防驗收現場

    某項目消防驗收現場住建部門驗收人員實地點燃裝修裝飾地面材料查看其燃燒性能

  • 裝修消防審批流程有知道的嗎

    如果你不清楚,那么湖南博江消防在這里給你作一個簡單的解答,更多詳情還請來咨詢我們哦!裝修消防審批流程是: 一、網上備案:在消防網上進行填表申報,如果抽中5個工作日將資料送到消防部門檢查; 1、網上報審抽中;所有相關設計資料的準備,裝飾設計圖紙、消防給水、自動滅火系統、火災自動報警系統、消防供電系統、防排煙系統、應急照明及疏散指示系統等相關消防系統設計圖紙,由正規資質單位設計并提供蓋章文件;同時提供工商營業執照和資質證書;取得消防部門頒發的許可裝修函; 2、、網上報審未抽中:直接施工,必須驗收(必須完善網上申報抽中的資料,備驗收一一核對); 二、裝修許可;取得消防部門頒發的許可裝修函;三、送驗;1、材料樣品,消防裝修過程中所用施工材料,取樣品送檢;一般消防驗收時抽檢最多的是  各類防火涂料、防火門、應急燈疏散指示標志和滅火器,裝修裝飾的還有地毯等; 2、材料資料的準備,樣品材料相關合格證書復印件,提交消防產品法定檢驗機構檢驗報告,以及消防產品生產許可證或在我省銷售使用的備

  • 24個裝修項目消防設計問題匯總

    1# xx室內裝飾裝修項目 程序性.政策性問題 1.圖

  • 建筑裝修工程消防申報程序

    建筑裝修工程消防申報程序來源:消防商務網(www.119hw.com)1.先填寫《建筑內部裝修設計防火審核申報表》、《北京市建筑工程施工現場消防審核申報表》,記住申報單位應為建設單位,而不是施工單位.需要建設單位蓋公章,并出示租房協議或購房協議.假如施工單位去辦理,只能說是代辦. 2.申報表上所填內容基本為主要建材,如隔墻材料/地面材料/頂面材料 3.需要準備該場所的整體消防驗收的圖紙復印件(一般在物管處有) 4.需要準備具體施工的場所的平面布置圖,電氣圖,和消防改造圖(若不動消防設施,可以在備注中說明),上述圖紙需曬藍圖,并由具有設計資質的單位(比如建筑設計院)蓋上出圖章 5.當地消防大隊會在10個工作日內去現場巡查,并提出書面意見.若同意,即可開工,不同意,可能要修改裝修方案. 6.裝修完畢前二周,就可以遞交《建筑工程消防驗收申報表》,內容和申報表基本一致.一般消防大隊會抽查2~3種建

  • 公共娛樂場所裝修的消防設計

    公共娛樂場所裝修的消防設計本文所指公共娛樂場所是指供公眾休閑娛樂的室內場所。它包括以下幾個方面: 1.演出、放映場所, 如體育館、影劇院, 禮堂、錄像廳等; 2.音樂、歌舞場所, 如夜總會、舞廳、卡拉O K 廳、音樂茶座、KTV 場所等; 3.游藝、游樂場所, 如象棋室, 溜冰場、保齡球館等等。 公共娛樂場所的顯著特點, 就是人員較為集中、電氣負荷大、可燃材料使用多。近年來, 公共娛樂場所屢屢發生大火, 已成為公眾輿論和新聞媒介關注的熱點。1993年元月3日晚, 上海“海底皇宮”娛樂總匯一把大火奪取了11條生命。1994年11月27日, 號稱“樂園”的遼寧省阜新市藝苑歌舞廳發生火災, 在這個面積僅280m2的一層建筑內, 競抬出233具尸體。緊接著, 地處西北邊陲的新疆又傳出驚人的噩耗, 1994年12月8日, 克拉瑪依市友誼館發生特大火災, 火魔又奪取了325名無辜的生命, 并使130人留下終身殘疾。1994年發生的這兩起火災, 是近年來全國死亡人數最多的兩起火災, 也都是發生在公共娛樂場所的特大火災。應當看到, 陜西省公共娛

  • 建筑內部裝修存在的消防問題及對策

    摘要 : 目前人們物質需求不斷提高,一些豪華、舒適、高檔次的公共娛樂場所及賓館、飯店、大型商場等公眾聚集場所應勢而生,但在內部裝修時大量采用易燃、可燃材料,增加了場所的火災荷載,一旦發生火災,極易造成巨大的經濟損失及群死群傷惡性火災事故。本文根據建筑文庫分析,就建筑內部裝修存在的消防問題提出相應對策。 關鍵詞 : 內部裝修 ; 消防問題 ; 防范對策 1

  • 某幼兒園消防、給排水裝修圖

    圖紙簡介: 幼兒園裝修圖給排水,設計圖紙包括給排水平面,消防平面,給排水系統圖,消防給水系統圖等,比較典型的幼兒園設計給排水圖紙,紙具有相當的參考價值! 投稿網友: john7883 上傳時間: 2013-12-02

  • 一級消防備考必需的三大素質

    一級消防工程師備考早已開始,提醒大家在利用教材和輔導書備考的同時,也不要忽略其他的輔助因素,下面為大家整理一些一級消防工程師備考必備素質,從現在起,明確目標,努力備考,一切皆有可能! 心態篇

  • 既有建筑局部裝修的消防安全管理

    一、物業服務單位的消防安全職責

  • 消防備用電機組的條件要求

    消防備用柴油發電機組w ww.jstzjh.com的條件要求當地區供電條件不能滿足消防一級負荷和二級負荷的供電可靠性要求,或從地區變電站取得第二電源不經濟時,應設置自備消防備用電源(柴油發電機組)。自備消防備用電源有:應急發電機組、蓄電池組、不間斷電源裝置(UPS)、燃料電池。高層建筑的消防自備電源對自備發電設備(自備應急發電機組)的要求有: 自備應急發電機組有柴油發電機組和燃氣輪機發電機組兩種。 選擇柴油發電機組時,宜選用高速柴油發電機組和無刷型自動勵磁裝置。因為,高速柴油發電機組具有體積小、重量輕、起動運行可靠等優點。無刷型自動勵磁裝置具有適應各種起動方式、易于實現機組自動化或對發電機組遙控的特點,并且,當與自動電壓調整裝置配套使用時,可使靜態電壓調整率保證在士2.5%以內。 自備應急發電機組應裝設快速自動起動及電源自動切換裝置,并具有連續三次自起動的功能。對于一類高層建筑,自起動切換時間不超過30s;對于其他建筑,在采用自動起動有困難時也可采用手動起動裝置。機組一般應采用電起動,不宜用壓縮空氣起動。發電機組總臺

  • 消防備用電源配電的問題

    最近在做小區消防電梯走線,然后想到幾個問題,請高手指點。一、供應幾個消防電梯的總線配電的時候總開關需要做漏保嗎?二、根據消防技術措施上說:消防用電設備的電源末端不應裝設過負荷保護電器(注意,他用的是“不應”語氣比較強烈)。這意思是不是說在末端配電箱進線不應該安裝斷路器?我看其他人的圖紙,斷路器和接觸器都在末端都裝了,不解。三、消防技術措施上接下去說,若當有備用設備需投切或檢測需要而必須裝設時,只能用做信號,不應作用于切斷電路。我現在消防電梯電源做了二級配電。那就是在末端安裝脫扣只報警不切斷。那總斷路開關需要做信號脫扣嗎?我看其他人的圖紙,關于消防設備配電信號脫扣都只安裝在總配上的總斷路,沒有做在電源末端。請高手解惑。謝謝。

點擊加載更多

裝修消防備案

裝修消防備案專題,為您提供裝修消防備案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與裝修消防備案 相關的專業交流討論,更多裝修消防備案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防報建

公共圖書館設計規范

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩高清在线观看| 白丝袜护士下面好滑好湿好大| 业余自由色xxxx性视频| 亚洲成人欧美| 三级视频网站在线观看播放| 欧美夜夜片a| 欧美成人在线电影| 老女人老太丰满毛耸耸| 九九精品免费视频| 国产在线天堂a v| 韩国一级淫片| 韩国三级hd中文字幕久久精品 | 人人爽人人草| 欧美在线观看第一页| 欧美天堂在线| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 人人干人人干| 日本草草视频在线观看| 人妖系列免费网站观看| 日本高清com| 日日日操| 亚洲电影免费观看| 亚洲精品在线影院| 亚洲性爰视频| 在线观看视频国产| 国产成人精品系列在线观看| 男人的天堂久久精品激情a| 久久久久999| 99精品国产高清一区二区三区香蕉 | 激情影院成人区免费观看视频| 狠狠干天天爽| 免费看三级全黄| 欧美在线网址| 色吊丝永久性观看网站大全| 亚洲成人福利在线观看| 亚洲天天做日日做天天看| 在线国产一区二区| 97在线免费观看| 成人免费看www网址入口| 国产精品视频永久免费播放| 精品剧情v国产在免费线观看|