現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,對于群體建筑合用消防系統時,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取。 另外,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,只儲存室內消防用水量即可。對這一條,各地區執行標準有所不同。有的地區只要求有兩根進水管就可;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保
消聲器系列-消防器材報價.JPG
在日常的生活中,我們會在各種場所經常見到消火栓箱、滅火器箱等都會被貼上 封條 ,封條上一般會寫著 “非火災緊急情況禁止使用”“檢查日期” 等內容,這樣的做法看似非常規范,一些比較規范化管理的單位都要求這樣做。于是,如果由消防維保單位對消防設施進行維護保養的,其每月的工作就從更換張貼封條開始。
根據《人員密集場所消防安全管理》GB/T40248-2021相關規定, 高層賓館的客房內應配備應急手電筒、消防過濾式自救呼吸器等逃生器材 。
浙江省居住出租房屋消防安全管理規定
一、我國消防裝備情況 消防裝備是指針對火災和搶險救援現場使用的各種滅火劑和滅火器材、設備儀器的總稱。部隊消防裝備是消防裝備的主要內容,作為我國火災和搶險救援的主要力量,消防裝備是決定消防部隊戰斗力的重要因素。 我國消防裝備總體處于世界落后水平,一些常規裝備仍處于欠帳狀態。 表1 我國地級以上城市消防技術裝備情況(至2001年底)(1) 消防裝備 應有 實有 欠帳(%) 消防車(輛) 8734
貴州盤縣電廠閥門、清污機、消防器材、電纜、變壓器、支吊架設備采購招標貴州盤縣電廠第九批輔機設備招標公告招標編號:GXTC-1232095聯 系 人: 孫波(經理) 1381113 6601 電 話: 010-51489875 受貴州黔桂發電有限責任公司的委托,對“貴州盤縣電廠‘上大壓小’改建工程#1、#2機組(2×660MW)第九批輔機設備采購”項目進行國內公開招標。現邀請合格的潛在投標人參加投標。01.資金來源:企業自籌。02.招標范圍:本項目的招標范圍為2臺單機容量660MW等級超臨界燃煤發電機組第九批輔機及其附屬設備和相應的備品備件、專用工具、技術資料以及相關的技術服 務等。本次招標設備清單、招標文件售價、投標保證金、數量如下表所示:包號 設備名稱 標書售價(元) 投標保證金(萬元) 數量(臺/套) 交貨地點第1包 普通支吊架 1000 2 2臺機組所需(#1機組已采購部分) 現場第
小弟在作一個500KV變電所變壓器消防時,由于當地水井出水少,主變消防由水噴霧改為“SP”合成型泡沫消防,不用水,業主提出取消沙箱,有必要嗎?現在消防間已經配置消防鉛桶(盛滿黃沙)20個
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
圖紙簡介: 一個四層水果批發市場,一層為交易大廳,二至四層為倉庫。建筑高度約23米,占地面積約800平米。一層交易大廳與原有兩個交易大廳為開敞式連通,建筑概況詳見設計說明部分。工程地處東北,由于二至四層不設采暖系統,因此消火栓系統為干式,并設置預作用自動噴水滅火系統。圖紙內包含:設計說明,各層給排水平面圖,各管道系統圖 投稿網友: oksoft
地下車庫的消防泵房、控制室、器材室、排風機房、值班室、樓梯需要噴頭嗎?
這個是此事件的調查原因。消防負荷供電的供配電系統如何設計通常有兩種方案,一種是在兩路低壓進線斷路器后各設一消防負荷專用母線段(如圖一所示),另一種是消防負荷與非消防負荷共用同一低壓母線段(如圖二所示)無疑第一種受非消防負荷的影響要小,消防負荷供電可靠性要高。 第三種
大型蔬菜水產品批發市場消防是否需要做噴淋?
隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,越來越多消費者選購新能源汽車,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。