亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防應急標志燈的尺寸問題

    消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,如1*16W、1*20W等,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,而多數用LED發光、場致發光代替,這就帶來一個替換的問題。請各位大俠指教!

  • 消防應急標志燈的安裝方式系插座還是直接接線???

    在"民用建筑電氣設計規范"里面“11.8 照明供電”的第“11.8.15”說到: 備用照明、疏散照明的回路上不應設置插座。但現場很多都有裝插座不知各位是如何解決這個問題的呢是接線直接在接線盒里安裝還是怎么裝呢請大家多多指教啊

  • 火災應急照明和疏散標志燈的接通?

    火災自動報警系統設計規范GB50116-98第6.3.1.8條 消防控制室在確認火災后,應能切斷有關部位的非消防電源,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散指示標志燈; 今做一小高層住宅,打算給樓梯間公共照明和應急照明按二級負荷供電(單元底層雙電源切換)。單又出現了一個問題,如果我的應急照明是處于常不亮狀態,我怎樣處理? 因為我之前咨詢過一家火災自動報警控制器生產廠家,他們說“應急照明燈具一般自帶蓄電池(就是失電后自動點亮的那種),當發生火災時我們切斷該層的非消防電源,應急照明燈具也就自動點亮,變被動為主動,感覺也很可行,” 廠家的說法是吧應急照明等接在了非消防電源回路上,不知道這樣是否合適? 望大家不吝賜教。 謝謝。

  • 應急照明燈.應急標志燈屬于消防安裝還是普通電照安裝

    我是做電氣施工的.有個賣場電氣工程這樣簽的 消防系統不含在內..但是大包說應急照明燈.應急標志燈.都是帶小蓄電池的那種.都是電照里的.要我下管安裝 要是這個樓沒有消防電路.就幾個應急燈.安了也就安了. 但是這里有獨立水電消防安裝工程.我想是不應該加到我門這里的,但我拿不出設計,安裝,驗收等法規條文

  • WHX15-----關于疏散標志燈

    在《建筑設計防火規范》中象多功能廳、影劇院、醫院等建筑,其疏散走道和疏散門均設疏散標志燈,請問具有內超過20米內走道的教學樓除設疏散照明燈外是否設疏散標志燈

  • 關于消防應急廣播的問題

    我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料

  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢?優點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答

  • 【轉帖】有關消防知識和應急方案

    有關消防知識和應急方案一、日常防火知識和措施:1、 下班前關掉所有開關總閘(衣車、光管、機器、燙床、燙斗、門窗等);2、 定期吹衣車的馬達;3、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,關上總閘并通知電工和寫字樓;4、 不得擅自亂接電線、電座;5、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道暢通,滅火器附近不得堆放雜物;7、 清潔用的鏹水不得用于洗地、洗設備,因為是天那水,極易揮發燃燒;8、 嚴禁在廠區內生火、點蠟燭、抽煙;9、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,并準備滅火器,完工后檢查附近是否有焊屎;10、不得帶易燃物品搭乘電梯;11、不得亂用亂噴滅火器。二、廠內起火的應急措施:1、 拉下電閘(總擎);2、 在附近拿滅火器立即撲救,按動消防噴水裝置;3、 開啟警報系統,并打119火警電話;4、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀;5、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;

  • 是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈

    是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈

    有個多層的工程,二層以上是那種室外走廊的,問走廊是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈

  • 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》內的特大型、大型、中型、小型標志燈的尺寸如何定義?

    GB 51309-2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》內的特大型標志燈、大型標志燈、中型標志燈、小型標志燈的尺寸如何定義?

  • 【請問】這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?

    有一防災物質倉庫,長30米,寬20米,有兩個門,丙類,按“建筑防火規范”,這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?這樣做行嗎:在門上方設自帶蓄電池安全出口標志燈,常明。在四周墻上設自帶蓄電池應急照明燈,停電時點亮,我的問題是:這樣的倉庫平時是不是應該全部斷電的?因為平時使用的機會非常少,在門上方設常明的自帶蓄電池安全出口標志燈,一是浪費,二是不安全(有火災隱患?請教各位了。

  • 關于消防應急照明強起的問題

    關于消防應急照明強起的問題

    哪位大神給解釋一下,如下圖綠色虛線框中所示,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,而不是在斷路器上側,那如果斷路器跳閘,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢?

點擊加載更多

消防應急標志燈

消防應急標志燈專題,為您提供消防應急標志燈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防應急標志燈 相關的專業交流討論,更多消防應急標志燈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防在線

消防桶

主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕在线观看| 日韩美女视频一区| 成人在线免费视频| 欧美国产影院| 成人公开免费视频| 亚洲三级电影网站| 亚洲国产精品区| 牢记永久免费网址| 成人在线视频国产| 99精品视频在线观看免费| 在线免费黄| 在线观看网站国产| 欲求的主妇竹内纱里奈good网| 亚洲精品无播放器在线看观看| 天天爽夜夜爽人人爽曰喷水| 日韩免费高清视频| 日本www在线视频| 日韩三级在线观看视频| 日本免费人做人一区在线观看| 免费日批网站| 欧美视频不卡| 欧美日韩亚洲电影天堂| 欧洲最大免费看影视网站| 青青青青在线视频| 日批网站免费| 亚洲免费人成| 伊人狼人久久| 日韩在线视频网站| 偷国内自拍视频在线观看| 污污网站在线播放| 亚洲网站在线| 国产高清视频a在线大全| 国产精品成人网| 99精品免费在线观看| 国产成人福利在线视频下载| 国产精选在线观看| 免费在线亚洲| 亚洲春色在线| 久久精品无码一区二区日韩av| 爱插综合网| 久久成人激情视频|