企業安裝了消防設備以后就萬事大吉?不,消防設備長時間不做維護保養
自已平時用的,含1個消防維修保養內容及流程,1個維修保養巡檢表、1個上門維修情況登記表,希望對大家有用處。
消防維護保養方案給大家分享下
急求消防維修保養方案(細則),兄弟我剛做消防,老板給了這個任務,各位大蝦幫忙啊!謝了!
現有東北地區一冷庫工程,明露的消防管道需要保溫以防凍,可是鑒于東北特殊的嚴寒氣候,即使加厚保溫材料,也免不了凍裂管道的情況....請教前輩有沒有更好的防凍裂措施呢?比如把冰凍線以上的管道內的消防水放空...可是具體的防空做法又是怎樣的呢...或者那位前輩又更好的辦法呢?急救...謝謝
某工地消防保衛施工方案資料簡介(某工地消防保衛施工方案) 三里河南區危改工程東二區塔臺、住宅樓工程,建筑總面積為86096.97m2;由塔臺、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分組成。塔臺部分共三層:地下二層和地上一層;首層包括物業管理辦公室、組團老年文化活動站和兒童活動站,建筑面積4189.16m2,層高為3.2-3.8m;地下一層包括汽車庫和自行車庫,建筑面積為6021.86m,層高為3.9m;地下二層,建筑面積5493.85m2,層高3.6m,為汽車庫,與住宅樓連通;地下汽車庫防火分類為II類,耐火等級為一級,地下部分共分為7個防火分區,并設有自動噴灑報警系統,地下一層及裙房防火分為二類,耐火等級為二級,首層裙房與住宅間以防火墻隔開;塔臺部分屋面可以種植花草,供人休息之用。1-5#住宅樓由地下和地上兩部分組成:地下二層,地下一層為自行車庫,地下二層為人防;地上最高為十八層,首層部分為配套服務用房,標準層層高2.7m,局部退層。最高建筑檐高53.6m。
現場消防保衛安全用電管理一、臨時用電的檔案管理單獨編制的施工現場用電施工組織設計及相關的審批手續。1、技術交底資料:包括電氣工程技術人員向安裝,維修臨時用電工程的電工和各總設備的用電人員分別進行的交底的文字內容,交底內容必須有針對性和完整性,并有交底雙方的簽名及日期。2、安全驗收和檢查資料:包括臨時用電工程的驗收表,電器設備的調試,測試和檢驗資料。3、電工維修記錄:應注明日期,部位,維修內容,技術措施,處理結果。二、臨時用電的人員管理1、對現場電工的要求(1)現場電工必須經過培訓,經有關部門考核合格后,方能上崗。現場電工的等級應同工程的難易程度和技術復雜性相適應。安裝,維修和拆除臨時用電工程,必須由現場電工完成。2、對各類用電人員的要求掌握安全用電的基本知識和所用設備的性能。使用設備前必須按規定穿戴和設備相應的勞動保護用品,檢查安全裝置和防護設施是否完好,嚴禁設備帶病運轉。停用的設備必須拉閘斷電鎖好開關箱。負責保護所用的開關箱,
1、日常應停放在清潔、干燥、環境溫度10-20度的車庫內,并保持非工作狀態。每次使用后,應對全車加以清洗、擦拭、注油潤滑,并認真檢查,維護和保養。 2、整車達到規定維護條件應按規定進行維護保養,需要請廠家到場的應通知廠家,切勿尋找普通修理廠進行維修。車輛底盤保養應參照底盤保養手冊規定和要求進行。 3、平時應隨時檢查和維護車輛各總成機構的緊固,連接件是否完整、鎖緊是否有效,防止松動、斷裂、脫落現象,特別是車輛上臂緊固,應該做到每日檢查。 4、要將車輛電器系統作為維護和保養重點。駕駛員應該定期檢查電瓶是否供電充足,燈光警報是否完好,對講系統是否完好,電控開關是否靈敏等,應保持電氣系統元、配件和線路接點的清潔和干燥。有關電器方面的維護,必須有專業方面的人員進行。 5、平時應定期檢查儲油箱內液壓油面情況,所有操作結束時,油面應在油標2/3以上,按規定或根據情況檢查液壓系統管路是否松動或漏油,確保液壓系統使用液壓油的清潔,嚴防空氣或其他雜質進入液壓系統,應根據車輛實際使用情況每半年或一年更換一次液壓油。鋼絲繩應經常檢
山東省建筑消防設施維修保養收費標準 一、建筑消防設施維修保養收費,以年費計收。 二、建筑消防設施維修保養收費以火災自動報警系統維修保養費用為計算基準,加上其他相關設施的維修保養費用,為該工程總費用。 計算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防設施維修保養總費用 A=火災自動報警系統維修保養費用 B=自動滅火系統維修保養費用 C=防排煙系統維修保養費用 D=防火卷簾系統維修保養費用 E=消火栓系統維修保養費用 F=消防廣播、疏散指示標志維修保養費(一) 火災自動報警系統維修保養費用A,按探測器數量規模及系統投入使用年限計算,具體如下表。[單位:元/每只探測器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收費標準 探測器數量 100只以內 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
共享江蘇省地方標準(消防維護保養)
【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。
消防顧名思義“預防為主,防消結合”。而消防維保也包含兩個概念:“消防系統維修和消防系統保養”。而我們倡導的是以“保養為主,維修為輔”的維保概念;從而將問題在發生之前解決掉,而不是被動地等待故障出現了才去解決。 一、消防維保項目 1、火災自動報警系統 2、消火栓系統 3、自動噴水滅火系統 4、防排煙系統 5、氣體自動滅火系統 6、泡沫滅火系統 7、消防應急疏散指示等系統
調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備
一、檢查消防水池進入消防泵、噴淋泵的閥門是否常開。 二、消防泵1、啟泵程序:
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備;消防通訊設備。 <
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油、銹雜質,使之顯露金屬。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,盡量控制熱輸入,并開釋,減小葉片變形。保養四、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言