請問,哪位大俠做過環衛方面的灑水車供水器設計?能否提供點經驗啥的?本人一點概念都沒有,不知該從何下手啊。。。:'( 請大俠們幫幫忙吧!
炎炎夏日,湖北合力專用汽車有限公司生產的灑水車銷售火爆,但灑水車在行駛或使用的過程中都會出現一些常見的故障,然而灑水車制動系統如果出現故障,就會直接影響灑水車的正常行駛和灑水車駕駛人員的人身安全,所以能夠鑒別與判斷制動系統的常見故障及原因顯得尤為重要!湖北合力專用汽車有限公司銷售部的人員在此教您怎樣鑒別灑水車制動故障: 一、如何判斷制動故障 1.發動機中速運轉6分鐘左右,觀察貯氣瓶壓力,壓力應為0.8MPa。如果是氣壓不足,發動機熄火后,氣壓也無明顯的下降,說明故障在空壓機上。 2.發動機正常運轉,不踩制動踏板,貯氣瓶內氣壓也不升高,而發動機熄火后,氣壓不斷下降,這種情況說明空氣壓縮機至控制閥之間的管路漏氣。 3.如果貯氣瓶內氣壓達到標準,管路也不漏氣,踩下制動踏板,氣壓下降很快,并能聽到漏氣的聲音,則是制動總閥至各制動分室的管路、閥件損壞漏氣。 4.如果沒有漏氣聲,并且管路、閥件一切正常,應檢查制動踏板的自由行程,制動鼓和摩擦片的間隙及損壞情況。 二、制動不好的故障原因 1.貯氣瓶內氣壓不足; 2.制動踏板行程過大; 3.制動總閥和制動氣室的橡膠件損壞,漏氣,氣路
我想要一臺灑水車4-5噸就ok,不知那種灑水車好用.[ 本帖最后由 lihao23 于 2008-7-22 13:37 編輯 ]
這次市政給排水評審會,有專家提出在市政道路的給水管道上要設灑水車的取水閥.但就我們之前做過的眾多工程都沒有要求和聽說要設置.因為灑水車一般情況下是可以通過路邊的室外消火栓取水的,日常我們也曾經見過.想上來聽聽大伙們的意見,你們平時是怎么做的?到底有沒有必要設置灑水車的取水閥?設了又怎么用?灑水車又如何去找這個閥門?灑水閥的設置又有何規定?
有一個乙類膠水車間和一個膠水倉庫,除了設置組合式消防柜外,還需要設計其它消防設施嗎?比如是否需要設置泡沫噴淋?設計依據參照什么?
偶目前有個瓶裝礦泉水生產車間,單層面積1500平米,共3層,下邊兩層是車間,3層是辦公, 建筑定性屬丙類廠房,我想請教一下大家, 這個廠房要不要上噴淋系統。 《建規》說 占地面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房 要做噴淋, 這一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?
剛剛,蘇州市住建局發布《關于進一步明確工地噴淋抑塵設備開啟時間相關事項的通知》,通知要求:
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
建設部關于發布國家標準《煤礦井下消防、灑水設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公 告第436號 現批準《煤礦井下消防、灑水設計規范》為國家標準,編號為GB50383-2006,自2006年11月1日起實施。其中,第1.0.3、3.1.1、3.1.2(2、4)、4.2.3、4.2.4、5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.1.8、6.1.9、6.3.1、9.1.1(3)、9.3.2、10.0.6條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二○○六年六月十九日
加拿大木結構房屋的消防灑水系統。工頭這次要介紹的是加拿大木結構房屋的消防灑水系統,在加拿大新建的房屋中有些地方政府己經要求要裝設有消防灑水系統,但是這里所使用的消防灑水系統與臺灣房屋所使用的系統有一點點不太一樣。下圖就是我們在房屋內常見的消防灑水頭,相信居住在臺灣的人對這個東西應該不會太陌生吧。 不一樣的地方就在于,加拿大這個三層或四層樓木結構建筑所使用的消防灑水系統,它是沒有消防泵(pump)的,整個系統是直接連接上自來水管的,而管內壓力的來源也
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
兩個消防管道這樣連接是為什么?
有關消防,聽說有的是按米算,那大概什么價位,如果是按消防箱,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了。。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少。,謝謝!!!
問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙、應急照明等,什么歸強電來做,什么歸弱電)?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
消防灑水車
消防灑水車專題,為您提供消防灑水車相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防灑水車 相關的專業交流討論,更多消防灑水車相關內容請訪問