建筑裝修工程消防申報程序來源:消防商務網(www.119hw.com)1.先填寫《建筑內部裝修設計防火審核申報表》、《北京市建筑工程施工現場消防審核申報表》,記住申報單位應為建設單位,而不是施工單位.需要建設單位蓋公章,并出示租房協議或購房協議.假如施工單位去辦理,只能說是代辦. 2.申報表上所填內容基本為主要建材,如隔墻材料/地面材料/頂面材料 3.需要準備該場所的整體消防驗收的圖紙復印件(一般在物管處有) 4.需要準備具體施工的場所的平面布置圖,電氣圖,和消防改造圖(若不動消防設施,可以在備注中說明),上述圖紙需曬藍圖,并由具有設計資質的單位(比如建筑設計院)蓋上出圖章 5.當地消防大隊會在10個工作日內去現場巡查,并提出書面意見.若同意,即可開工,不同意,可能要修改裝修方案. 6.裝修完畢前二周,就可以遞交《建筑工程消防驗收申報表》,內容和申報表基本一致.一般消防大隊會抽查2~3種建
當下,為達到產品的技術要求,企業對于生產環境都追求地相對極致,大多數的潔凈廠房是相對密閉的建筑,實驗室/檢測室甚至為密閉空間,潔凈室內通道狹窄而曲折,致使人員疏散和火災撲救都較困難。所以對于建筑設計而言,至關重要的消防設計,對于潔凈廠房而言,就更為重要了。老廠房是拆掉重建還是擴建,當然無論哪種類型都需要過環評,擴建的手續相對會簡單一些。在現代的老廠房升級改造過程中,大部分廠房都會對潔凈度有要求。在本文中,CEIDI西遞希望通過在消防設計這個方面的內容做一些科普。一般潔凈廠房除了潔凈區的消防要求,設計時還要關注技術夾層的消防要求。 潔凈廠房消防審批:廠房裝修審批流程之消防申報知識 CEIDI西遞 先來說說廠房裝修報批流程大概是:持有關批準文件向政府轄區內國土規劃管理部門提出申請,
正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦
消防二次裝修接入費,只涉及二次裝修對原有消防變更而導致消防系統維保單位日后工作增加相關服務內容而收取費用。其中增加服務內容包括原有消防設備增容,日常維護設備數量增加以及消防系統突發事件的應急處理(但不包含更換設備、材料等施工方單位應承擔的服務)等等。 最直觀增容例子,自動報警系統增加煙感點位,總有業主自認懂得行業標準,系統回路預留了10%裕量,可以供給改造方使用。但是,10%裕量為
電站消防申報材料怎么弄!備案的資料啊,還沒到驗收的時候。 我是搞電站機電工程的,現在管理電站所有設備,居然還要兼管消防申報,我已經跑了幾趟消防大隊了,但每次都說資料不全,而且還不告訴我哪里不全,只讓我上網站上查,問題是我查了還是搞不明白啊,我現在有設計院資質,本單位資質,還有法人身份證和國家發改委對工程的批復文件,還要什么東西啊!這事以前是消防施工單位做的事,現在出了個什么文,說什么消防施工單位不能代辦了,只能項目法人自己去弄,煩死了! 麻煩哪位有經驗的大神幫幫忙??!最好把所需要的文件都列上來,文件要什么格式,要誰簽字蓋章,麻煩都說說。 :handshake
用液化石油氣代替乙炔使用;私拉亂接電線;使用電爐子、電褥子等電器;施工現場動火防護措施不到位;施工人員隨意亂扔煙頭等現象大量存在,稍有不慎,極易引發火災事故。由于建設單位或經營者消防安全意識淡薄,自身素質參差不齊,為了片面追求裝修效果的美觀和經濟效益,在裝修過程中經常出現占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮擋室內墻壁消火栓、應急照明、疏散指示標志和滅火器材;甚至擅自拆除噴頭、探頭等違法行為,導致消防設施不能正常完整有效的使用。 消防部門監管有限,導致違法行為滋生。由于消防部門人力、時間有限,加之一些規模小、性質復雜、施工地點分散的裝修工程不受約束,增加了監管難度和執法效力,滋生了違法裝修行為,造成此類場所的火災隱患長期存在。 建筑內部裝修工程相對建筑工程具有工期短,施工快的特點,如不及時發現,就會出現疏漏。因此,要有效控制建筑
圖紙簡介: 醫院的裝修工程,包括給排水,太陽能+空氣能熱水供應,噴淋,消火栓,滅火器完整施工圖 投稿網友: puresung 上傳時間: 2013-09-04
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
現實狀況是部分夜總會、歌廳在規劃設計之初,就沒有考慮這方面的要求,這就造成了日后此類場所的火災隱患及先天缺陷,歌舞廳二次裝修,很多舞池地面采用木質龍骨輕型板材天花和墻面、布藝沙發以及家具,墻面及頂面裝修中,大量采用木質龍骨和防火性能很低的化纖及高分子材料,室內各界面采用防火性能偏低的裝修材料,造成防火安全系數很低。例如某夜總會內部裝修(圖略)。墻面采用防火噴涂的木龍骨,若木龍骨防火措施存在缺陷,將直接影響整個室內的消防安全。一些公共娛樂場所,設在磚木結構的老房子里,原有建筑屋,房頂是木質物件或鋼制結構,舞臺結構及木地板是可燃的。觀眾廳、天花板和墻面為滿足音響效果,大多采用可燃材料,完全增大了火災發生的概率。還有些工程使用聚苯、聚氨酯等原料,使其更難于適應實際的防火要求。歌舞廳大功率電器、線路、設備也是火災隱患永久發生源。營造具有足夠穿透力和震撼力的音響及燈光效果,采用大功率低音炮組合音箱,舞池上方設置安裝多排可控強力射燈、吊燈,而這些似乎臨時搭建的燈、揚聲器、錄像設備及錯
如果你不清楚,那么湖南博江消防在這里給你作一個簡單的解答,更多詳情還請來咨詢我們哦!裝修消防審批流程是: 一、網上備案:在消防網上進行填表申報,如果抽中5個工作日將資料送到消防部門檢查; 1、網上報審抽中;所有相關設計資料的準備,裝飾設計圖紙、消防給水、自動滅火系統、火災自動報警系統、消防供電系統、防排煙系統、應急照明及疏散指示系統等相關消防系統設計圖紙,由正規資質單位設計并提供蓋章文件;同時提供工商營業執照和資質證書;取得消防部門頒發的許可裝修函; 2、、網上報審未抽中:直接施工,必須驗收(必須完善網上申報抽中的資料,備驗收一一核對); 二、裝修許可;取得消防部門頒發的許可裝修函;三、送驗;1、材料樣品,消防裝修過程中所用施工材料,取樣品送檢;一般消防驗收時抽檢最多的是 各類防火涂料、防火門、應急燈疏散指示標志和滅火器,裝修裝飾的還有地毯等; 2、材料資料的準備,樣品材料相關合格證書復印件,提交消防產品法定檢驗機構檢驗報告,以及消防產品生產許可證或在我省銷售使用的備
某項目消防驗收現場住建部門驗收人員實地點燃裝修裝飾地面材料查看其燃燒性能
1# xx室內裝飾裝修項目 程序性.政策性問題 1.圖
公共娛樂場所裝修的消防設計本文所指公共娛樂場所是指供公眾休閑娛樂的室內場所。它包括以下幾個方面: 1.演出、放映場所, 如體育館、影劇院, 禮堂、錄像廳等; 2.音樂、歌舞場所, 如夜總會、舞廳、卡拉O K 廳、音樂茶座、KTV 場所等; 3.游藝、游樂場所, 如象棋室, 溜冰場、保齡球館等等。 公共娛樂場所的顯著特點, 就是人員較為集中、電氣負荷大、可燃材料使用多。近年來, 公共娛樂場所屢屢發生大火, 已成為公眾輿論和新聞媒介關注的熱點。1993年元月3日晚, 上海“海底皇宮”娛樂總匯一把大火奪取了11條生命。1994年11月27日, 號稱“樂園”的遼寧省阜新市藝苑歌舞廳發生火災, 在這個面積僅280m2的一層建筑內, 競抬出233具尸體。緊接著, 地處西北邊陲的新疆又傳出驚人的噩耗, 1994年12月8日, 克拉瑪依市友誼館發生特大火災, 火魔又奪取了325名無辜的生命, 并使130人留下終身殘疾。1994年發生的這兩起火災, 是近年來全國死亡人數最多的兩起火災, 也都是發生在公共娛樂場所的特大火災。應當看到, 陜西省公共娛
大家好,正在作南京項目,現將關于消防申報的有些資料給大家共享
摘要 : 目前人們物質需求不斷提高,一些豪華、舒適、高檔次的公共娛樂場所及賓館、飯店、大型商場等公眾聚集場所應勢而生,但在內部裝修時大量采用易燃、可燃材料,增加了場所的火災荷載,一旦發生火災,極易造成巨大的經濟損失及群死群傷惡性火災事故。本文根據建筑文庫分析,就建筑內部裝修存在的消防問題提出相應對策。 關鍵詞 : 內部裝修 ; 消防問題 ; 防范對策 1
圖紙簡介: 幼兒園裝修圖給排水,設計圖紙包括給排水平面,消防平面,給排水系統圖,消防給水系統圖等,比較典型的幼兒園設計給排水圖紙,紙具有相當的參考價值! 投稿網友: john7883 上傳時間: 2013-12-02
建設工程消防設計文件申報要求
文章轉自房買賣平臺: 申報房屋裝修 一般要提交以下材料:(1)房屋裝修申請表;(2)房屋所有權證,對于房屋使用人提出申請,還應提交所有權人同意裝修的證明;3)申請人和產權人身份證復印件;(4)房屋租賃的,應提交租賃合同;(5)裝修的房屋涉及改變房屋結構或明顯加大符合荷載的,應提交房屋設計。 申報房屋裝修一般要提交以下材料: (1)房屋裝修申請表; (2)房屋所有權證,對于房屋使用人提出申請,還應提交所有權人同意裝修的證明; (3)申請人和產權人身份證復印件
一、物業服務單位的消防安全職責