現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,對于群體建筑合用消防系統時,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取。 另外,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,只儲存室內消防用水量即可。對這一條,各地區執行標準有所不同。有的地區只要求有兩根進水管就可;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保
消聲器系列-消防器材報價.JPG
在日常的生活中,我們會在各種場所經常見到消火栓箱、滅火器箱等都會被貼上 封條 ,封條上一般會寫著 “非火災緊急情況禁止使用”“檢查日期” 等內容,這樣的做法看似非常規范,一些比較規范化管理的單位都要求這樣做。于是,如果由消防維保單位對消防設施進行維護保養的,其每月的工作就從更換張貼封條開始。
內容導讀:消防泵的正確保養,特別是預防性的保養,是最容易、最經濟的保養,因此是延長使用壽命和降低使用成本的關鍵。 日常維護可按以下步驟進行檢查燃油箱的燃油量——觀察燃油箱的存油量,根據需要添足。檢查油底殼中機油平面——觀察油面是否達到機油標尺上的刻線標記,不足時應加到規定量,但不能超過標尺刻線的上限。 檢查臥式消防泵調速器機油平面——如果未達到規定的刻線標記,應添足機油,檢查臥式消防泵的注油點內是否有充足潤滑油脂——把循環水泵上的注油嘴卸下來,觀察里面的潤滑油脂是否充足,如不足,應用油槍向里面注入充足潤滑油脂。 檢查水箱中的水是否充足——發現水箱中的水不足應及時補充,加入的水應為清潔的淡水,如自來水或清潔的河水。如果直接用地下水,容易在水箱內形成水垢,影響冷卻效果而造成故障,因此,地下水軟化后方可使用。在北方(環境溫度低于零度),必須根據當地的最低溫度配置適當凝點的防凍液. 檢
消防維護保養方案給大家分享下
1、日常應停放在清潔、干燥、環境溫度10-20度的車庫內,并保持非工作狀態。每次使用后,應對全車加以清洗、擦拭、注油潤滑,并認真檢查,維護和保養。 2、整車達到規定維護條件應按規定進行維護保養,需要請廠家到場的應通知廠家,切勿尋找普通修理廠進行維修。車輛底盤保養應參照底盤保養手冊規定和要求進行。 3、平時應隨時檢查和維護車輛各總成機構的緊固,連接件是否完整、鎖緊是否有效,防止松動、斷裂、脫落現象,特別是車輛上臂緊固,應該做到每日檢查。 4、要將車輛電器系統作為維護和保養重點。駕駛員應該定期檢查電瓶是否供電充足,燈光警報是否完好,對講系統是否完好,電控開關是否靈敏等,應保持電氣系統元、配件和線路接點的清潔和干燥。有關電器方面的維護,必須有專業方面的人員進行。 5、平時應定期檢查儲油箱內液壓油面情況,所有操作結束時,油面應在油標2/3以上,按規定或根據情況檢查液壓系統管路是否松動或漏油,確保液壓系統使用液壓油的清潔,嚴防空氣或其他雜質進入液壓系統,應根據車輛實際使用情況每半年或一年更換一次液壓油。鋼絲繩應經常檢
消防給水
消防設施完善維護托管方案
1、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行。2、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,報消防部門備案。4、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作。5、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題。
消防系統的日常維護亟需引起重視! 原來在聽施工單位的日常巡檢中多次發現如下重大的問題: 1、地下車庫內的噴淋系統、消火栓系統無水; 2、工程竣工后,房地產的物業公司把消防控制室主機電源一開,門一鎖,完事 等等還有許多,暴露出維護的較大安全隱患![ 本帖最后由 jingshouda 于 2008-7-23 11:04 編輯 ]
根據《人員密集場所消防安全管理》GB/T40248-2021相關規定, 高層賓館的客房內應配備應急手電筒、消防過濾式自救呼吸器等逃生器材 。
浙江省居住出租房屋消防安全管理規定
【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。
一、給水設施施工過程中存在的問題 (一)消防給水管網 1.按照國家的設計規范要求,室外的消防管網應布置成環行,環狀管網的進水管不應少于兩條,并宜從兩條市政給水管網引入,當其中一條進水管網發生故障時,其余進水管應能保證全部用水量。設計圖紙雖然也作了這樣的要求,但在施工時由于室外管網的總體設計不明確,施工單位為了省事或降低成本,導致施工時進入環狀管網的水管數量雖有兩條,但都是從同一條市政管網的相鄰部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隱患。 2.消防給水管網試壓沒有按照施工方案及規范要求進行。管網的試壓分為嚴密性試驗和強度試驗,目前許多施工單位只進行嚴密性試驗,不進行壓力試驗,給系統的正常運轉帶來了隱患。管網安裝完畢后,應進行強