照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:188180615@qq.com
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。●防爆配電箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、軍工、碼頭等危險場所。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,并具有過載、短路保護功能。● 本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲骰蛩軞嗦菲骱碗娫粗甘緹艏敖泳€端子;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等。● 有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明。●防爆配電箱如無特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝。● 訂貨時請提供電氣皂圖及元件
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器＿有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品。2、所有配電箱的結構、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,操作方便,維修容易。3、配電箱應配鎖及鑰匙。4、配電箱采用下進線,下出線,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6、配電箱采用不
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源??? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源???
有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,定做就可以了。
求:時控配電箱的型號?找了好久了,都沒有找到具體的,大家有用過的嗎 ?謝謝!如果有數據就跟好了,我是主開關40的,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,p=7kw!謝謝幫忙!
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)
照明配電箱進線是三相380V,出線是單相220v,分別供電。它的進線總電流是把各相電流加起來,還是用其它方法算?如圖問號處應該怎么計算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 編輯 ]
本帖最后由 酔愛江南 于 2015-2-25 09:39 編輯 最近做設計,照明配電箱的配線系統圖中,有配電箱的電壓損失這一參數,不知如何下手,求大神指導。