強電箱里的地線可以接到等電位上嗎?為什么?要想回答這個問題,我們首先要知道衛生間等電位的做法以及接地的做法,下面小編就來給大家分析衛生間等電位的做法以及如何做接地。
如圖 現在總斷路器為40安 紅框中跳線的規格為6平方毫米 6平方電線我查了下資料 估算最大載流量不超過40安 所以可以說 當超過跳線的最大載流量后 總斷路器也會斷開 從而達到保護電器電路的目的現在考慮可能會存在多回路同時工作的情況 感覺40安 8800瓦的總斷路器已經不能滿足需求 想要更換成63安的總斷路器問題是:1. 圖中紅框內跳線是否就是家庭電路的總線?其功率,或者說通過電流,是否就是各個斷路器所屬回路的功率,電流總和?2. 如果1的答案是yes,如果更換成63安的總斷路器 紅框
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
麻煩各位老師傅幫我看下這箱子是否合理,不對之處麻煩各位給予改正 謝謝
我們先來學習2個基本的初中物理公式: 功率=電壓*電流 銅心電線負荷=電壓*系數安培*橫截面積(這個系數安培粗略點說應該在大約5–10安培之間,空氣中為10左右,直接水泥坐死5左右,在線管中根據空間多少多在6–8之間)。 實際上我們在家庭裝修中,基本上電線空開配套以及回路分配大的原理都是從這2個基本物理公式中出來的,很簡單,布線真正難的是出了疑難問題如何簡單的分析判斷,可惜的是,在我們目前市場現狀下,99%以上的家裝電工和裝飾公司材料商都是憑所謂的經驗和習慣去判斷,哎,不能說不是這個行業中的一個悲哀。 我們再來看看現在一般回路的分配方法為:多回路按功能布線。這個方式是目前市場上的主流布線方式。優點很多,當然,缺點就是多花線多花工。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
正常照明單相分支回路的電流不宜大于16A,所接光源數或發光二極管燈具數不宜超過25個; 這里一個三開面板可以做三個回路使用嗎
規程要求75KW電機上PC段框架,如果用了框架斷路器,那么,我覺得就不應該在用熱繼電器和接觸器了,很多設計院也都是這么設計得。但是我碰到有的設計院要求仍然用熱繼電器和接觸器,我覺得這樣造成浪費不說,增加了許多問題。大家討論討論
各種二次回路圖及其講解
今天看了一設計院的低壓系統圖 其中有兩臺GCK柜裝了4個630A的回路 進線2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我們公司一般最多只裝3個630A的回路
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
要求采用1kV交聯聚乙烯等截面銅芯四芯電纜照明回路中三次諧波分量為35%,因此需要中性線芯和主線芯截面相等我不懂的是,根據計算出的載流量從表格“交聯聚乙烯絕緣電纜直埋敷設載流量表”得出的數據是線芯截面 主線芯35 中性線16 是需要要求廠家做成4芯都是35的電纜嗎?懇請大蝦指點。感激不盡!
照明回路到底使用三線還是兩線?按理說,現在一般都是I類燈具,外殼都是要接地的啊,應該使用三線啊。怎么看到的工程有的是兩線,有的是三線啊?很疑惑,請大神賜教啊?
額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 編輯 設計圖紙上從強電井表箱進入戶內PZ30箱的套管為SC32管,從施工便利性來考慮想讓設計院變更為PVC32管,但設計院稱根據江蘇省住宅設計標準第10.1.4.6第3條的規定“一類高層公共區域的暗敷線路宜采用金屬管敷設”,因此設計院不同意變更為PVC管。想了解下除了江蘇這條標準以外,還有別的設計規范明確要求過嗎?另外,江蘇這條標準上也只是說“宜”采用,并未強制要求。
圖片上部的那個圖有一個接地點,在計算該回路的電阻時我看參考答案將該接地點給忽略了。沒有理解為什么求回路的電阻時可將該接地點給忽略了?提前謝謝您的回復。
車間,照明就一個回路,250W的金鹵燈或者高壓鈉燈,16個,總功率4KW.2個5T的行吊,預留了4個回路的動力配電箱,行吊肯定是三相配電,動力配電箱回路的功率那么大,也用三相配電。那我那個照明回路可以不可以用三相配電。如果不用三相配電,豈不是三相不平衡了。5KW的不平衡,也太大了。
原來有做到份圖紙大約3W6的負荷采用的是4回路進線互為備用,4分段母線,3臺聯絡,個人認為聯鎖非常麻煩 這個是1W7的負荷純商業圈,供電答復也是2變電站10KV4回路,有沒有簡單點合理的聯鎖,還有純商業的話,考慮同時系數,10KV一回到底能帶多大的容量