看《工業與民用配電設計手冊〉提出電子設備接地分為三種。1、信號電路接地2、電源接地3、保護接地。根據我們常用的TN-S系統,電源中性點不再重復接地。所以電子設備房間接地應該就是1、3兩種。看它后面的圖,這兩種接地是分開的。既外殼接PE線,設備還有一個信號接地端子。我印象中這兩種接地應該常用做法是合二為一的。另外,還提出根據工作頻率的不同采用不同的接地形式比如單點接地、多點接地、復合接地。不知誰可以舉例說明以一下。
一、引言眾所周知,物體內部是帶有電荷的,而由于在一般情況下,正負電荷數量相等,對外人們覺察不到也不顯示出帶電的現象。我們可以用兩種不同屬性的物體相互接觸或摩擦,其中一種物體帶負電電荷的電子就會進入另一種物體內,這樣靜電就會產生了。產生靜電的原因主要有摩擦、壓電效應、感應起電、吸附帶電等。根據電荷守恒定律,電荷既不能創生,也不能被消滅,只能是電荷的載體(電子、離子等)從一個物體移動到另一個物體,或者從一個物體的某一個部分移動到另一部分。物體帶電以后,所帶的電荷將通過放電的各種途徑不斷消散。電荷的積聚和電荷消散是同時的,當物體上電荷的積聚和電荷的消散達到動態平衡時,物體上就出現穩定的帶電現象,稱物體帶有靜電。在我們日常生活中,最為常見的如穿衣、脫衣(特別是化纖、羊毛制品)甚至空氣流動都會產生靜電。而靜電的電壓(強度)是由于物體的材料屬性、摩擦和相對運動能的速度、與外界環境溫度、濕度、甚至壓力都有密切的關系。而在電子設備的使用過程中,由于設備本身電子產品集成化程度就很高,大規模的集成電路的應用隨著外界條件的影響很難承受靜電放電時候的危害,造成主要電子設備敏感元件的損傷,甚至造成嚴重的安全
人類社會已對步入信息時代,各類先進的電子設備由于大量和廣泛的運用,其遭受雷擊危害的機率增加,最突出的是變電所內電子設備,依附于處在受避雷針保護范圍內的一次設備,受雷擊影響概率更大。且采用傳統防雷措施,其防護多有不當,應當引起重視。雷的直擊和繞擊雷云單體浮在大地上空,其所帶電荷拖著地表相反電荷猶如一個影子隨風移動。如果途經變電所的obo避雷器或地表其它突出物,地電荷會導致突出物頂端電場畸變集中。閃電開始之前先是雷云底部的始發先導按間歇分級躍進方式向地表發展,當距地面50~100m時,由obo防雷器等地表突出物電場畸變集中的地方產生垂直向上的迎面先導。兩者相接,進入直擊或繞擊的主放電階段。通常當地面上突出物的高度為h,雷云正下方的平均電場強度大于和等于580h-0.7kV/m時,則該突出物將容易受到直擊雷。原因是高為h的避雷針可影響雷云單體向下的始發先導發展方向的半徑,用公式表述為:R=16.3h0.61m。該式還表明,地表安裝獨立obo避雷器后
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/30/07830F848567432.html 防雷技術的發展是與高科技的迅猛發展緊密相關的。自富蘭克林發明避雷針后的200年時間里,防雷工程主要是建筑和電力系統關注的重點,技術也日趨成熟。目前,雷災增多的原因并不在于自然界的雷電現象發生變異,而是由于微電子技術的普遍應用,新設備的技術和結構與過去電子管設備有了很大區別,雷電的某些在過去想不到也看不到的物理效應在新器件、新產品上發生作用。過去的防雷主要針對強電系統,雷電磁波(LEMP)的存在危害不了它;而現在的防雷技術重點轉向弱電系統。隨著微電子技術的廣泛應用,雷電對設備的破壞途徑更加多樣,破壞程度更加廣泛和深入;它可以導致數據信號發生錯亂,也可能導致芯片的直接損壞,使設備立即發生故障中斷通信;還有一種可能,雷擊產生高壓浪涌僅使某些部件緩慢劣化而縮短使用
摘要:變電所電子設備受雷擊影響概率大,應當引起重視。采取分區、分級,重點防護,可起到事半功倍的效果。 關鍵詞:雷擊 防雷 電子設備 變電所 人類社會步入信息時代,各類先進的電子設備由于大量和廣泛的運用,其遭受雷擊危害機率大大增加。尤其是變電所內電子設備,依附于處在受避雷針保護范圍內的一次設備,受雷擊影響概率更大。且采用傳統防雷措施,其防護多有不當,應當引起重視。 二 雷擊危害的幾種方式 2.1 雷的直擊和繞擊 雷云單體浮在大地上空,其所帶電荷拖著地表相反電荷猶如一個影子隨風移動。如果途經變電所的避雷針或地表其它突出物,地電荷會導致突出物頂端電場畸變集中。閃電開始之前先是雷云底部的始發先導按間歇分級躍進方式向地表發展,當距地面50~100m時,由避雷針等地表突出物電場畸變集中的地方產生垂直向上的迎面先導。兩者相接,進入直擊或繞擊的主放電階段。 通常當地面上突出物的高度為h,雷云正下方的平均電場強度大于和等于580h-0.7kV/m時,則該突出物
請問電廠電子設備間的配電箱各位電廠的朋友,我在看電廠電氣圖時候發現一個問題:主廠房里面有鍋爐MCC,汽機MCC,都有相應的一次二次圖,電纜表。好,但是在電子設備間里面有鍋爐配電箱,汽機配電箱,鍋爐吹灰動力柜,但是電氣的圖里沒有這些的單線圖,電纜敷設圖里面沒有這些電纜,當然,電纜表中也沒有它們任何電纜,這些電氣的箱子柜子嗎?儀表的吧?
針對雷電繞擊的防護措施根據可能存在的繞機現象,一方面應盡可能降低繞機的雷電流,主要采取減少滾球半徑的方法,另一方面,在出現繞機時,雷電流不直接擊中電子設備。1)針對建筑物雷電繞機,應提高建筑物防雷分類等級,計算時,減少避雷針滾球半徑,以加高避雷針或避雷帶。2)電子設備盡可能安裝在室內。3)安裝在室外的電子設備,采取直接安裝某一屏蔽箱內,或采取加裝避雷針保護措施。針對縱向過電壓的防護措施縱向過電壓是指連接電子設備的各線纜對地之間的過電壓,其來源主要是雷電波侵入或電磁耦合,應采取減少雷電侵入和電磁耦合等方面的雷電防護措施。1)連接電子設備的各類線纜應避免架空引入,盡可能采取穿金屬管埋地引入,并至少兩端可靠接地。2)電子設備的配電線纜采取多級組合防雷器保護,加強多級泄流
請教大家個問題,電廠主廠房電子設備間發熱量巨大,約0.35kW/h.m2,由于無外墻,電子設備間周圍空氣溫度30℃左右,冬季仍需要空調制冷,可是室外溫度低不能啟動室外機制冷,請問有沒有北方電力設計院的同仁,告訴一下,該怎么處理?
嚴寒寒冷地區電子設備間采暖方案:由于電子設備間位于嚴寒寒冷地區(新疆)冬季氣溫-30℃,此時熱泵空調已經不能制熱的情況下,電子設備間可采用何種采暖方式。
求關于圖書館設計的具體事例~要求9000平左右的~要是能帶上SU模型的更好了。自己設計的也可以,只要是圖書館的!!
如題,電子設備間的雷電防護問題,廠區的設計是全廠共地系統,電子設備間的等電位連結是環形結構,采用的是L-25*4的鍍鋅扁鋼環房間內側一周,且與室內側柱面預留的連接板相連結(與接地干線相連),這樣的話,環形等電位體就與接地網作了有效的電氣連接。我在電子設備間進線處使用了SPD,SPD的接線端采用了凱文接法(V型接法),那么問題來了,這是不是就意味著,電子設備間所有導電體,柜子,屏蔽線,接地線等亂七八糟的線都要通過SPD的接地線端口接地了啊?如果是這樣的話,那在沒有遭受雷擊的時候,即SPD出線沒有瞬態共地的時候,電子設備間的電源地豈不是懸空了啊?所有電子設備間的地線都是懸空的了? 不知道講明白了沒有,請高手們解答。
作者:湖南獅門安全系統集成有限公司簡介: 電子設備房在選擇滅火劑時,應考慮清潔、環保、滅火迅速、技術成熟以及對人體安全、投資適度等因素,介紹了目前國內外廣泛應用的幾種滅火劑的性能特點,并附應用實例。關鍵字:電子設備房 氣體滅火劑 選用 相關站中站: 消防系統設計及設備 氣體滅火最新技術資料大全 為保護昂貴的電子設備和數據資源,有關國家規范規定一定規模的電子設備房必需采用報警及氣體滅火系統。隨著社會進步,電子設備日益普及,各種滅火劑競相推出。由于電子設備房環境較好,對報警系統無太多特殊要求,目前的各類報警系統都基本適用。但對滅火劑就有較多爭議,本文就電子設備房要求的環境條件(見表1)、滅火劑本身的性能和環保要求等幾個方面,對目前較廣泛采用的幾種滅火劑作一闡述。表1 電子設備房環境要求潔凈度 影響空氣潔凈度的主要有塵埃和鹽霧等,對機房環境起著決定性作用。由于散熱等需要,設備內部一般都與室內空氣相通。易導致光路堵塞,鼓面、盤面劃破,接插件磨損,吸潮生銹,接觸不良,短路以及金屬腐蝕等,它
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-11/10/0811104E466DA28.html 智能建筑內包含有大量的電子設備與計算機系統,這些電子設備與計算機系統通常屬于耐電壓等級低,防干擾要求高的弱電設備,最怕受到雷擊。普通建筑物防雷保護的避雷裝置將雷電流通過引下線入地,在引下線附近空間產生了強大的電磁場變化,此時會在相鄰的導線(包括電源線和信號線)上感應出雷電過電壓,因此普通建筑物防雷系統不但不能保護這些電子設備與計算機系統,反而可能會引入雷電。 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種,一種是直擊雷,另一種是感應雷。一般來說,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小。感應雷即是由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,過電流形成雷擊。感應雷入侵電子設備及計算機系統主要有以下三條途徑:(1)雷電的地電位反擊電壓通過接
(電子設備密封)結構試驗方法 .pdf
教您如何選購網絡電子設備防雷器的方法夏日,網絡設備除面對酷暑的考驗外,如何面對由頻繁的雷雨天氣所帶來的雷電的襲擊也成為諸多網絡管理者所關注的問題。據統計我國在2004年由雷電所造成的直接經濟損失可達35億元人民幣,而且由此產生的間接損失和嚴重后果更難以估量。而其中首當其沖的就是電子、通訊類設備。由于電子、通訊類設備多集中在現代化的高樓大廈中,而恰好高樓大廈是市區內雷電所最愛光顧的地方,如果防雷措施不良,一旦遭遇雷擊,損失就會相當慘重。 網絡電子設備多采用了超大規模集成電路,其本身很容易在高電壓、高電流情況下燒毀。因此早期的避雷針防雷、電源防雷等已經不能適應需求。在雷擊發生時會產生很強的電場,導致這個區域內的電位大大高于其它區域,而作為電的良導體——雙絞線很容易在電位不相等時對雷電形成感應,從而遭遇雷害。 網絡防雷器安裝在需要保護設備的前端,使設備、線路與大地形成一個有條件的等電位體,將可能進入的雷電流阻攔在外,將因雷擊而使內部設施所感應到的雷電流得以安全泄放入地,與避雷針、電源防雷器兩者共同形成一個全方位的防雷整體,確保后接設
1 前言 近些年來,為了防御雷電對電子設備的危害和保障人身安全,人們都比較注意對供電系統進行雷電過電壓的防護。除應在高壓輸變電系統中采取相應的防雷措施外,尚應在低壓配電線路中,特別是建筑物內的低壓配電柜上安裝正確的電源 保護器。在電子設備前安裝電源保護器是為了防護雷電的過壓入侵和雷電感應,以確保設備安全運行。而雷電主要通過兩種形式:一種是直擊雷致損設備;一種是雷電電磁脈沖,以電磁耦合方式感應到傳輸線上產生浪涌致損設備。雷電感應損壞電子設備比直擊雷損壞設備的的概率大。對于電子信息設備而言,雷電危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,由于雷擊時會產生電磁感應,從而在附近的線路上形成很高的感應電壓,感應電流沿線路入侵到電氣(電子)設備上,導致設備受到過電壓而損壞,造成嚴重的后果。但在某些事故調查中發現,即使對電源設備線路上安裝了防雷保護器,有的甚至在電源系統上安裝了三、四級電
電子設備雷電過電壓及電磁干擾防護,是保護通信線路、設備及人身安全的重要技術手段,是確保通信線路、設備運行必不可缺少的技術環節,是企業電子化建設及運行管理工作的重要組成部分。 本方案的設計依據: IEC1312《雷電電磁脈沖的防護》 GB50057-94《建筑物防雷設計規范》 VDE0675《過電壓保護器》 GA173-1998《計算機信息系統防雷保安器》 GB-50174-93《計算機房防雷設計規范》
一次消諧器是一種常見的電力電子設備,主要用于緩解系統中的一次諧波。它通常用于電力系統的配電網絡、電力工業和商業用戶的電力系統。 一次消諧器的主要功能是通過對一次諧波進行消除或緩解,從而改善電力系統的電磁環境。由于一次諧波對電力系統和電力設備造成了嚴重的損害,因此,一次消諧器的應用對于保護電力系統和設備非常重要。 一次消諧器的典型應用場景包括: 配電網絡:一次消諧器可以用于緩解配電網絡中的一次諧波,從而改善配電網絡的電磁環境。 工業生產:工業生產過程中可能會產生大量的一次諧波,一次消諧器可以用于緩解這些一次諧波,從而保證生產設備的正常工作。 商業用戶:商業用戶的電力系統中可能存在大量的一次諧波,一次消諧器可以用于緩解這些一次諧波,從而改善電力系統的電磁環境。
常用電子設備開關電源檢修方法.rar
低壓電氣及電子設備發出的諧波電流限值