別墅區埋地自來水水管漏水(已經使用11年,管材為鍍鋅管焊接連接),由于該地處于山腳下,有很多點長年都有地下水滲出,給查找帶來了很大的干擾,由于是環管供水管線也很長,我們分段關閥查找時由于閥門老化(用的是蝶閥)沒有幾個閥門可以關死,我們經過白天晚上的聽查對比判斷挖開了四個疑似漏水點,但都判斷失誤,在不用探傷設備下,還有多少方法可以找到漏水點,望大師們指點!謝謝![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 編輯 ]
在不少同行上傳的圖紙中發現有一些埋地排水管出戶是以平面一定的角度直接接室外檢查井,那么排水管在穿基礎時該如何處理?一般排水管穿基礎時應垂直基礎穿出,以一定的角度穿似乎不行吧...
要給綠化安裝供水系統,管道需在地下埋設,管道帶一部分水壓,甲方說用pvc給水管就行,我感覺pvc給水管連接是膠粘的,在室內安裝還行,而綠化供水需埋在地下還帶壓力,膠粘的不合適,不知大家有否不同意見?
先說明一下情況我這邊是做個辦公大樓的室外給水管網,管道是DN200的PE管,埋地的,有一個區域是埋地管道要橫跨馬路,而埋地管道的管底標高時-1.2米,這塊道路的路面標高時-0.9米,那么說,管道的覆土層只有300多,設計說明上有說當管道的覆土深小于700的時候,就需要加套管或者管道溝然后問題就是1.這種情況要做管道溝的話,該怎么做呢,包括溝的尺寸還有相關的施工工藝,有圖集或者相關規范分享最好的2.管道溝上面應該會有蓋板的吧,那這個蓋板是混凝土現澆的,還是什么的呢我是新手,懇請大家提出意見,指導我謝謝了
遇到一個山地工程,水泵揚程約450米,8000米遠距離輸水。管徑不大,大概DN150。各位同行,這種情況那種管材比較合適,無縫鋼管、球墨鑄鐵管或是鋼絲網骨架PE?另外,這么高的壓力埋地敷設是否合適?
熱水管道和蒸汽管可以埋地嗎!?如果不行 那沒有地下層的下行上給閉式熱水系統是不是一定要有管溝?如果不設溝又怎么走呢?請教大蝦
最近在做一個農貿市場的給排水,給水管埋地還是架空,不知道怎么選擇。 具體情況是市場鋼結構,分三層,都是中間是過道,兩側是門臉的形式。水產,蔬菜水果肉類集中在一層。二層主要是熟食,餐飲和其它。三層用于其他日用品,服裝等等。 用水點比較多,各門臉內均有給排水。我傾向于干管埋地,立管從一層地下通上二層。總體積是12000m3,室內消防10L/s,根據規范支狀管網就行。消防我也打算這么做。 不知道埋地或者架空各有什么特點和要求,施工起來成本怎么樣?還有就是市場內不做采暖。 求教了
2根DN250的凍水管,經過市政公路,該如何搞?1,保溫后直接套管埋地?套管選用多大?2,保溫后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政沒有問題急,甲方希望冬天能搞好,那位大俠救急另,誰有那個 建筑設備施工安裝通用圖集91SB7 ?麻煩給傳一個 萬分感謝
塑料管道埋地時,根據埋深、車輛重量等,怎么計算土壤的荷載、車輛動荷載、地面靜荷載。哪位DX對這方面的東西有研究,還望不吝賜教~~1小弟謝過~~!
室外埋地排水管選用PVC雙壁波紋管該套什么定額? 另外PVC雙壁波紋管和中空壁纏繞排水管,哪個貴? 用這些管的綜合造價是否比用水泥管低?為什么?
根據資料,管道直埋在泥土中,在某個長度,其受到的阻力在管截面上產生的應力達到材料許用應力,該長度為最大安裝長度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面積 f----管道單位長度摩擦力,f=πDF,D為保溫后管外徑,F=450kgf/m2 [σ]--管材許用應力 鋼管許用應力為1300kg/平方cm,但塑料管材的許用應力值便小很多,若按PB管許用應力為8MPa計算,埋地塑料管每段最大長度僅為8米。如此,是否塑料熱水管便不適于直埋了?
新型埋地大徑塑料排水管 鋼帶增強聚乙烯(HDPE)螺旋波紋管 環剛高達16KN/m2,最大覆土深度16米, 管徑:DN300mm~DN3000mm 詳盡技術資料索取聯系13724360461
遇到一個工程,本來選定了室外埋地給水管用鋼塑管,后來甲方反映鋼塑管管徑>=DN100要采用絲扣連接,由于該室地勢不平,經常有斜坡,說這種連接方式容易脫落,自來水公司建議管徑>=DN100改用球墨鑄鐵給水管,我對這種管材一無了解,球墨鑄鐵管采用什么連接方式,易銹嗎,需要采取什么防腐蝕措施,對水質有保證嗎,還有就是如果采用鋼絲骨架PE管是否可以,它的連接方式是否都是電熔連接和閥蘭連接,老鼠會咬這種管材嗎?如果會,中間的鋼絲骨架能保護內側的塑料管不被咬,并保證供水不泄漏嗎?現在小區室外埋地給水管一般選用什么管材,根據希望前輩們回帖!
給水管入戶埋地部分不得有接頭!!!但是PPR管都是4米一根然后用直接熱熔連接!這不矛盾嗎?入戶埋地部分不得有接頭肯定滿足不了!我問帶我畫圖的老師!他說這不矛盾!可以!!!!我不知道為啥?來請教個位高手!!謝謝!!!
埋地塑料排水管應用技術導讀[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-4-4 18:09 編輯 ]
鍋爐房經過換熱以后將生活熱水輸送到另一棟樓,圖紙設計埋地部分用無縫鋼管焊接,但我覺得生活飲用水不能用無縫管,但是我用實在想不到用什么管材,請教各位~
1.我不知道施工的順序,是先預埋雨水管還是樓梯造好后再弄雨水管的呢?2.如果不能穿,可以穿樓梯的另一邊,就是和地面不接觸的樓梯部分
小區采用無結構底板,疏水排水,增加大量疏水坑,排出管埋地敷設,焊接。請問眾位工,這些埋地管道是否需要試壓,參照什么規范,具體條文。給各位添麻煩了。
本工程正在施工室外排水管道埋設,用的管道是硬聚氯乙烯PVC-U雙壁波紋管,de200-400,想請教各位的是管子敷設后回填有什么要求,如果是用黃砂的話具體怎么做。各位所做過的工地是怎么做的呢。謝謝。
現有一工程需要埋地敷設生活熱水給水管。關于管材的選擇請教大家。目前只找到金牛的PP-R鋁塑穩態管。但是造價太貴尤其大管徑像DN110的。不知道還有沒有其他可以實現熱水埋地使用的管材,剛才看到一種PE管,不知道可不可以用于熱水給水埋地敷設.?