各位大俠,我有一舊樓水電改造工程,冷熱水主管道為PPR,主管為50,走走廊吊頂內,圖紙設計為自然補償,因吊頂空間不夠,施工隊沒有做。主管長度兩邊各為25米,因熱水PPR伸縮量較大,這個長度管徑不做是否可以?如不行,后害是否嚴重?新手上路,望賜教。謝謝您來!
最近在做一個安裝工程,發現客房內的冷熱水管全部采用的是PPR熱水管,也就是紅線標志的那種,以前沒接觸過,請教一下,可不可以冷熱水管混用?是不是光用熱水管就可以。 另外,室內熱水采用PPR管后,是否還要進行保溫,保溫厚度如何確定?
我們公司有個工程,甲方要求用PPR管,然而供應商告訴我們有冷、熱水管之分,請問一下:空調水系統是用熱水管還是冷水管啊?(好象上述所說的兩種管子,只是壁厚和壓力等級不一樣)空調制熱時的供回水溫度是45度/40度。懇請高手解答!
希望能解答:PPR熱水管規格及管徑對應的流速等參數如果有樣本或者是知道什么廠家業可以留言,謝謝!
PPR有冷熱之分管。總體上看PPR材料的耐受溫度是65度。冷熱水管的區別主要在耐受壓力的方面;冷水管的耐受壓力是1.25或1.6兆帕,熱水管的耐受壓力是2.0或2.5兆帕。冷水管與熱水管耐受壓力不同,壁厚不同,價格也不同,熱水管要比冷水管的管壁厚,價錢要貴。熱水管上標識有紅線,另外,如果同種規格的管子比較壁厚也能區分冷熱水管。大部分管子上紅線的是熱水管,藍線的是冷水管。至于過橋當然也有冷熱之分。至于用在那根上的看現場實際情況。
土建墻暗埋PPR熱水管,由于熱水管膨脹,往往將墻體上貼的瓷磚脹鼓起來,請教,怎樣解決熱水管膨脹將瓷磚鼓起來的問題? 謝謝!
蒸汽管由于有流速和散熱損失的考慮,在選管徑時應綜合考慮。熱水管徑目前選法只有比摩阻的控制,那若不考慮經濟因素,管徑是否越大越好呢?是否會出現管徑越大流速越低熱損失越大的現象?還望各位前輩不吝賜教
一裝飾裝修施工項目,熱水管設計要求采用絲接或是溝槽連接,布管方式為:橫支管在吊頂內敷設,豎支管嵌墻敷設。根據《建筑給水銅管管道技術規程》2004中4.1.3規定:除硬釬焊連接的銅管外,采用其他方式連接的銅管不得暗設在墻內或地面墊層內。到底是該采用卡套式連接還是該采用釬焊連接呢?若采用釬焊連接與設計沖突了。請大俠們給點建議:lol
熱水管道和蒸汽管可以埋地嗎!?如果不行 那沒有地下層的下行上給閉式熱水系統是不是一定要有管溝?如果不設溝又怎么走呢?請教大蝦
熱膨脹、是否易漏水、造價、實際使用情況等綜合比較來看熱水管采用什么管材好?高層或多層,干管或支管是否采用不同管材?請盡量說的詳細點,多謝!
請教:有一改造工程,熱水管結垢非常嚴重,5年時間DN200的管幾乎全堵死,熱水換熱器供區內生活熱水,該工程位于市政給水管網末端,是否為市政水原因?如何進行水處理才合適?單純更換為塑料管可以嗎?謝謝!
有一個采暖熱水管網,供水量5000t/h,管徑1000mm,管線往返總長22km,水容積近18000立方米,采暖期五個月,其余時間停運。熱力公司要求熱源廠在采暖期開始前用熱水循環泵供水進行整個管網清掃,斷斷續續需要2~3天時間。我想這種方法,浪費很多水資源,水廠也很難供應。請問有什么節水的掃線辦法?或七個月的非采暖期,管網能否充水濕保養?
請問各位在做浴池的熱水管道時都用什么材料,最近一個設計采用的是薄壁不銹鋼管,但是連接方式采用哪種好呢?卡壓式連接是否安全呢?
我家過道12米熱水管開槽走的淡,包了保溫套沒封水泥,現在要安實木地板了,卻發現熱水管一遇熱水就伸長,我怕安地板后會有問題。請問怎么辦好?????我是個外行請給我一個詳細的方案,謝謝了!
如題,pe管道能走住宅用的熱水嗎?其耐受溫度是多少呢?因為它便宜,在安裝上是否能代替熱水ppr管道呢?另外ppr熱水管壁比冷水的要厚,ppr冷水管可以承受20公斤壓力,熱水和冷水壓力一樣的情況下,熱水管使用ppr冷水管也應該可以吧?我自己琢磨的。多謝各位朋友發表意見
工程中遇到PPR熱水管安裝,檢查發現配件用的是標稱為S2的配件,而我記得熱水管的標稱是為S3.2的呀!不知S2是何意.后詢問了經銷商,他說這就是熱水配件,因冷熱水的配件都是一樣的,即共用熱水規格的配件.以前我只知道S5為冷水管的,S3.2為熱水管的,又來一個S2的.真搞不懂這其中的區別,哪位大哥大姐若知道,不妨賜教.特別是,若有PPR管的國標上傳,則不勝感激!
請教:PPR給水塑料管冷熱水管的區別是什么,所接觸的一個工程中,施工隊用1.6MPa的PPR塑料管(冷水管)用作熱水管是否可行?以前在有的家庭裝修中也碰到過相似的代用情況,過了7年了,也沒出現異常,故特向高手請教。
本人工作6個月,剛開始接觸熱水。可是對熱水中的同程布置搞不懂。發現熱水的同程布置似乎千變萬化,有很多種布置方法。網上下載了一些同程布置的圖紙,可是仍然無法判斷到底是不是同程布置?請問一下各位高手,有什么簡單快捷的方法,可以一下子判斷出是不是同程布置?不勝感激,謝謝。
請問大家個問題,我這邊的項目的走廊小梁上沒有預留洞,土建也不同意開洞說是會破壞結構,因為有大梁也有小梁,大梁有預留洞小梁沒有,遇到小梁就得翻彎了,有熱水管在上面走每遇到小梁就得翻彎,但甲方說熱水管不能多處翻彎,是真的嗎?為什么?
請教各位:住宅熱水設計中,供、回水管道如何設置?很顯然沒辦法在上面把供水管連接成環狀,那么熱水供回水管道在地下室形成回路,單元住戶內設一支狀立管可以嗎?這樣的話,地下室的供回水管道會不會短路?正確的設計思路又應該是怎么樣的呢?還請各位同仁、朋友指點一下小弟!很著急,謝謝!