水池吸水管內外如何防腐?我做過就是內外刷環氧樹脂。但是標準、規范的我不知道如何入手?是否要刷防銹底漆,再涂環氧樹脂。或者其他方法
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,那還有什么意義?有沒有相關的標準?
知識點 :給排水管道(鋼管)內外防腐給排水管道種類繁多,對于非金屬管道一般不需要考慮內外防腐,但對金屬管道一般需要考慮內外防腐。鋼管內防腐一般有水泥砂漿內防腐及液體環氧涂料內防腐。水泥砂漿內防腐管徑在500mm以上,參考標準T/CECS10-2019,一般適用于給水鋼管道,施工方法有機械噴涂、人工抹壓、拖筒或離心預制法。
建筑內部給水管道采用鍍鋅焊接鋼管的時候,為什么地上的管線就不需要做防腐呢?鍍鋅鋼管可以用作熱水管線么,用來給食堂供熱水的。熱水管線用塑料管好些還是鍍鋅管好些呢請教給位高人
強度較高,可承受一定力量的沖擊。 使用壽命,易發生腐蝕,最長壽命為20年。 安全性能:易腐蝕,密封性能差,不易暗敷施工,管壁較粗糙,易堵塞。 噪音:排水噪音相對較低。 施工操作:承插式或卡箍式,施工較復雜 綜合成本:較高,材料價格相對較高。施工復雜,人工費用較高。<
新的圖集《鋼筋混凝土及磚砌排水檢查井》20S515 中要求污水檢查井內側表面及其相連接的上下游污水管道應采取防腐措施,請問各位前輩們 大家都是怎么做的防腐
請教:在選用不銹鋼管材的雨水管施工中,雨水管的支吊架怎么做?雨水管的防腐怎么做(考慮美觀)?(主體結構是鋼結構,連接采用焊接,外露明裝)!謝謝各位前輩的指教,幫朋友發的貼,急待解決!
求助!關于隱蔽的排水管道的防腐問題!在做一些室內管道的隱蔽時,比如地下室集水井的排水管,螺紋連接的話,不套麻絲,不涂防銹漆的話規范是明確不允許的,但是和施工單位的人說,卻說不做也沒事,隱蔽在混凝土內的排水管道不做防腐是沒關系的因為不和空氣直接接觸,而且做了還會和混凝土剝離?雖然真弄起來,直接不讓隱蔽就行,但這種相對比較粗暴的方法我并不想多用。請問從技術上我怎么駁回施工單位的這樣說法?求解!
各種給水管材的防腐做法,請各位有經驗的工程師總結一下吧。給水排水管道工程施工及驗收規范中只有鋼管的防腐措施,沒有其他管的,請有經驗的工程師總結一下,請說明出處。
【摘要】城市建設和建筑業的快速發展,給排水管道使用量逐年上升。相關管道工程市場也日趨擴大, 對管道防腐技術提出了越來越高的要求。埋地管道防腐系統對管道的腐蝕保護起著至關重要的作用。本文指出了現存給排水管道防腐存在一些問題,介紹了金屬腐蝕原理,給水排水管道常用的一些防腐涂料的選擇和施工方法;闡述了管道防腐施工技術要點,并提出了成品保護的重要性。一、管道防腐施工存在的問題目前管理防腐施工存在的問題主要表現以下方面: 1、沒有嚴格按照設計圖紙及規范要求控制防腐層厚度。有的甚至用普通瀝青漆代替石油瀝青涂料, 防腐層厚度遠遠不夠。特別是中小口徑鋼管,由于管內壁沒做好防腐,管外壁防腐層太薄,造成管道腐蝕。在經過下水道、排水溝時,又沒有加強防腐措施。這樣,就大大降低了埋地管道的使用壽命。 2、埋地鋼管的防腐施工質量不理想,大部分管件、閥門的接口部位沒有補做防腐處理或處理不當,玻璃絲布纏繞松散、防腐瀝青漆涂刷不均勻,使用的防腐瀝青牌號不正確,玻璃絲布選擇不當,在施工過程損壞部位沒有沒有補做防腐,有的甚至留有很長的管路都沒做防腐就覆土隱蔽等現象。
問題補充:1、穿過人防圍護結構的給水管道采用鋼塑復合管或內外熱浸鍍鋅鋼管,絲接,明裝管道刷銀粉兩道。2、穿越工程圍護結構和工程底板的排水管道采用內外熱鍍鋅鋼管及相應管件,坡度為百分之二,通氣管在穿過人防結構時采用管徑DN80的鍍鋅鋼管。3、防腐與保溫:明裝的金屬管涂防銹漆后外刷銀粉兩道,鍍鋅鋼管外刷銀粉兩道,埋地金屬管外刷石油瀝青兩道。4、生活給水,DN小于等于50mm時采用全銅截止閥,其他采用軟密封閘閥。5、壓力排水管上采用污水專用球形止回閥及閘閥。以上施工說明中,能說明閥門的保溫和防腐刷漆材料是什么嗎?相應的如何套價。生活給水除了截止閥、閘閥,其他的閥門(入蝶閥、止回閥等)應該是什么材質的閥門?壓力排水管除了止回閥和閘閥,其他的閥門都采用什么閥門?
我遇到一個問題,機房在山腳下,由于建筑屋面時斜屋面,周圍也沒有冷水塔的安裝位置,甲方要求把冷水塔放山上,為不破壞工業園的美觀,冷卻水管道只能從機房直埋到冷卻塔,機房到冷水塔約80米.請教各位大師:管道埋多深(要穿一條馬路)? 如何對直埋的管道做防腐?謝謝指點!!
圖紙審查意見要求,將室外埋地消防給水管道防腐采用加強級,我剛畢業不知道還有個加強級,是用什么材料防腐才能達到加強級的要求呢.請教一下好心人.謝謝!
求教一下:球墨鑄鐵管出廠時本身已經做了防腐,為什么我們項目室外消防給水管采用球墨鑄鐵管時,設計中還要求要做防腐,防腐要求為石油瀝青漆防腐:一道底漆+連續纏繞兩層玻璃纖維布+一道底漆+兩道面漆,干膜厚度約450um。請問這樣做的依據是什么?有沒有必要這樣做?
論文簡介:儲罐在出廠時已安裝好了接頭,強度是最佳的。但在運輸、裝卸時接頭可能會引起松動,宜在安裝時對接頭密封性能進行檢查。請注意,接頭是以PE、PVC 投稿網友:saipuwyc 上傳時間: 2013-04-18
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!
這個軟件中有“生活給水系統”“消火栓系統”“自動噴灑”“室外雨水管計算”四部分其中的“室外雨水管”計算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?懇請各位高手指教!謝謝!
有個酒店,其中兩層要租出去,我想直接對這兩層設置一套供回水管,然后在管上裝個水表,從而通過水流量來收取空調費用,可以嗎?
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97