我們公司最近想導入照明節電裝置,有廠家來試裝,通過在節電器前端裝設電表紀錄發現節電效果達到了20%左右,可對照度卻影響也很大,經過觀察發現節電器就相當于一個變壓器,降低燈具的實際工作電壓來節電,只不過多了一塊單片機進行自動調整控制,價格卻很昂貴,有那位仁兄煩請指教一下,這方面的知識,照明節電是否可信?真能節電嗎?謝謝!
燈具照明設備的選擇與安裝
請問,照明箱屬于設備還是屬于主材,所有的照明配電箱都一樣嘛?比如PZ30型號的,,我們這里的甲方要我們施工單位買照明箱,我不買,我認為屬于設備。
本來覺得自己挺明白的,翻了翻規范,又糊涂了建筑設計防火規范 GB50016-200611.1.4 消防配電設備應采用專用的供電回路民規JGJ16-200813.9.12 第3條 高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路。。。。。。住宅設計標準 DGJ08-20-200712.5.3 十九層及以上住宅的公共部位還應設疏散誘導照明和燈光疏散指示標志,疏散誘導照明和燈光疏散指示標志可直接接入本層的公共照明回路莫非疏散誘導照明和燈光疏散指示標志不屬于消防設備?不然咋解釋。。。。。 腦袋卡殼了,求高手來指點一二:Q
大家一起研究一下,虛妄對你們有幫助~~
DJGJ22-SR201201型電力集中采集終端上海桑銳電子科技有限公司在多年專業生產ERTU和多功能電能表的基礎上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9內核)硬件平臺、實時嵌入式LINUX操作系統軟件平臺,集高精度電能計量技術研制、GPRS遠程通訊技術研制而成的新一代專變采集終端。該產品功能強大、操作簡單、運行穩定、維護方便,能夠滿足配變監測、遠程抄表、大用戶用電管理等多方面的應用需求。SRWF-LDP-001單燈控制器使用溫度:C3級;空氣溫度:-40~+70℃/最大變化率:1℃/h濕 度: C3級;相對濕度:10~100%;最大絕對濕度:35g/m3大氣壓力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)工作電壓:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%電源頻率:50Hz(-6%~+2%)控制回路數量:2路;每路最大負載電流10A;功率消耗:視在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(開燈、
索樂圖導光管應用案例 南京市莫愁中等專業學校位于
有問題想請教下各位,各位消防設備房的做法是什么。本院做法是加蓄電池的熒光燈,而且蓄電池時間要180分鐘,但是采用普通熒光燈加雙頭燈有的審圖老總不讓。我們這個蓄電池只是在斷電后到發電機啟動前的切換時間內用。這個蓄電池的時間需要滿足180分鐘嗎?請各位把你們應急照明做法說下。
如題,在手上的項目是一個室外配電。包括了路燈和景觀燈。最麻煩的是在小區入口處有兩處噴泉。兩噴泉相距80米,東西向布置,門衛室在西側離最近噴泉50米。查了下規范,首先定義上分可進人和不可進人的。。。但是問了下建筑,周圍沒什么防護。。個人把它定義為可進人噴泉。。。使用了12V特低電壓供電。。畢竟到時候進不進人不是你做個標示那么簡單的事。配電箱我放在了門衛處,配電箱經隔離變壓器給兩個噴泉的水下照明燈具供電。。兩個噴泉各有8個燈,功率大約50W,線徑選擇時發現近的噴泉還好說,但是最遠那個距離電源有100多米。。。這線徑選擇上遇到問題了。。。后來想要不在較遠的噴泉附近放置隔離變壓器,單獨引一回路。這里想請教大家合理的做法,并且請教這種水下設備在設計的時候需要睡眠特殊的工藝嗎?
知識點:照明設備
知識點:照明設備對人體電磁輻射
以下是引用lengbing在2003-12-28 22:28:00的發言: 疏散照明,安全照明和備用照明是三個不同的概念啊! 同意LENGBING。唉,只怕概念越來越模糊。
本人是新手,看了很多圖紙,關于各類設備房,比如變配電室、柴機房等的照明插座供電的問題一直很疑惑,大家做法比較雜亂。遂請教以下大家。1、按照規范照明、動力應該分開。所以我一般是將變配電室和柴機房的風機直接接在房間內預留的雙電源動力箱上。將房間內的照明、插座引至ALE箱。也有設計院是在變配電室和柴機房直接設置兩個箱子,一個動力一個照明。現在我疑惑的是插座到底能不能接在房間內的動力箱上?因為我看到一個很厲害的師兄的圖,是把插座接在所配電盤上的。
電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可將建筑照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類。1、視覺照明滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產、生活活動正常進行而采用的照明,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,視覺照明又可分(1)正常照明。(2)應急照明。應急照明按功能又分為三類:l)疏散照明。2)安全照明。3)備用照明。 應急照明必須采用能瞬時點燃的可靠光源,一般采用白熾燈或鹵鎢燈。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可采用氣體放電燈。 備用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警衛照明。(5)障礙照明。一般建筑物高度在60m以上時應設置障礙照明。
1 前言 在照明領域,作為節能、節電而引人注目的是LED和有機EL(電致發光)這樣的“下世代固態照明(SSL)”。 LED和有機EL,其技術成果正飛速發展。《消減耗電量和CO2排放量》這一全世界規模的社會需求可以說是一致的。日本早在2008年3月經濟產業省為開發新技術,落實“降溫地球能源革新計劃”,選定了重點研發的21項革新技術,其中就包括作為下世代高效照明的“LED照明”和“有機EL照明”。 但是,從多年來一直改進照明技術的現實中發現,最近LED更換的風潮,并未理解真正的照明技術含義,把簡單更換“LED”作為目的,這種事例到處可見,卻不能達到上述節能省電的效果,而且視覺上還會感到不適。在無論更換成LED或有機EL的場合下,按照照明軟件和照明工程專家的提示意見,必須實現大幅度節能和確保視覺的舒適度。文章對兼備節能與舒適度的有
請教大家一個問題,冬季室內照明散熱量的計算該如何進行,如果仍按計算夏季負荷時的方法,那么對于辦公樓來說,這個值就太大了,有些不合理,規范上是否有一些推薦值呀,請大家幫忙!
有一個說法,高度低于2.2米的設備夾層中的照明,采用不超過24伏供電。我想咨詢一下,這是依據哪個規范提出來的呢?我沒找到,請指教一下!
三相四線制中照明和設備同時存在,照明受設備運行的干擾,設備中含有加熱單元,加熱方式是用脈沖控制可控硅,有多組加熱無法作到三相平衡.問題是照明會隨著脈沖加熱的頻率閃爍,如何解決請賜教!
最近有一個很小的二層底層為一般的戊類庫房,二層為一般辦公的樓房,建筑面積約1000m2。二層設置了應急疏散照明及指示。在圖紙審查中,要求應急疏散照明回路應自供電系統的總箱引出,且應配ZR-BV型導線,穿鍍鋅鋼管暗敷。理由是:GB50016-2006 11.1.3及11.1.4。