亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 路燈與景觀燈接地做法的區別

    本人未接觸過實際工程,在此純屬紙上談兵。鑒于經常看到網友談論路燈、景觀燈的接地問題,希望通過該帖子,大家有個明確的說法。一、關于路燈:1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:關于金屬燈桿接地 由於此次我們選擇路燈的燈桿均為金屬燈桿,燈桿的接地非常重要。根據規定金屬燈桿要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直徑10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。2、某廠區路燈的接地做法:金屬燈桿接地 此次設計選擇路燈的燈桿均為金屬燈桿,燈桿的接地非常重要。根據規定金屬燈桿要設接地極。我們通過選擇最終采取下面的接地方式:每盞路燈設一根直徑19的鍍鋅圓鋼標準接地極,用直徑10 的鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地

  • 誰有路燈,景觀燈的選型手冊~

    最近嘗試做小區景觀,苦于手邊沒有相關景觀燈的型號樣式等相關資料,現借貴地在線等求相關資料,愿論壇里各位大俠多多照顧小弟,有資料的幫個忙傳一份給俺,不勝感激!~謝謝

  • 7米景觀路設多高路燈合適

    有一公園,設有7米景觀環湖路,請問設多高的路燈合適?

  • 【PS素材】景觀燈具-路燈107

    【PS素材】景觀燈具-路燈107

    【園林PS素材·景觀燈具】路燈107

  • 小區景觀路燈接地方式 急求

    本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 編輯 現在在做一個小區景觀路燈配電,采用接地形式是TNS。然后每個45米打接地極。查圖集說的是要采用角鋼或者扁鋼。垂直接地的尺寸是50X50X5角鋼,長度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。請問高手這里我的接地電阻值有什么要求?如果采用水平接地體,需要什么型號的?其實我這里個人理解對于這個重復接地是不需要滿足小于四歐姆的要求把。因為我本身是TNS且?guī)┍5模貜徒拥貢r(shí)為了更加保險。我甚至覺得不打接地極也是滿足要求的,因為?0MA漏電保護哪怕線路再長都可以及時跳閘。

  • 救急!!5公里長路燈,景觀燈等供電方案!

    現在剛拿到一個活,5公里長路燈,景觀燈等的照明布置!以前沒做過這么長的!請問這么長的需要專變嗎?一個路燈控制柜最多供電半徑多大?救急救急救急救急,謝謝!

  • 救急!!5公里長路燈,景觀燈等供電方案

    現在剛拿到一個活,5公里長路燈,景觀燈等的照明布置!以前沒做過這么長的! 請問這么長的需要專變嗎?一個路燈控制柜最多供電半徑多大? 救急救急救急救急,謝謝!

  • 路燈、景觀燈電纜穿什么管較合適?分支套管如何處理?

    在規范和部分圖紙中看到路燈、景觀燈的電纜使用塑料管或硬質PVC管,但壁厚又要求4mm以上,現在市面給水管都沒這么厚呀?再說這種管一般一根就4米長,加工煨彎都不方便,現1500米左右的路燈用YJV-4*25+1*16的電纜,用什么管更合理?在燈具分支處套管怎么處理?新手,甭笑,請高手幫忙!!!

  • 戶外路燈,景觀燈,高桿燈,要的快進!!!!

    戶外路燈,景觀燈,高桿燈,要的快進!!!!QQ:272240540

  • 請教:小區路燈、景觀燈線纜選型設計問題!

    各位高手:小弟正在搞一個小區路燈、景觀燈設計。初涉這一行,提一些基礎的問題,如下:一、路燈部分:共有路燈燈桿16個,其中單火5.5米12個,雙火5.5米3個,高桿6頭10米1個。單火功率150W,雙火功率300W,高桿6頭功率1500W。線纜長度490米。二、景觀燈部分:景觀燈5個,射燈2個。射燈功率150W。線纜長度260米。三、路燈和景觀燈分路控制。有位前輩經計算,路燈選擇YJV22-5*16線纜;景觀燈選擇YJV22-3*6線纜。我經計算,覺得線纜線徑太大,請教各位高手,應如何計算選型?

  • 某公園景觀路燈改造項目照明施工設計圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為某公園景觀路燈改造項目照明施工設計圖紙,圖紙內容包括:路燈及需要分時控制地方、時控配電箱接線圖、時控配電箱原理圖等。 投稿網友: hjz8508 上傳時間: 2014-05-22

  • 為什么路燈的電流這么大那?

    我們單位進了一批新路燈,一個25A斷路器控制兩個路燈四個頭,后來為了一些死角照明我在這條支路上加上了兩個頭結果跳閘,測量發現電流超過25A,后來拆除了后加得兩個,測量是23左右,正常,為什么這么大那?取下一路單獨測量一個路燈電流是11A(兩個燈泡),就是說一個燈泡是5A,我也不明白高壓鈉燈怎么這么大的電流那?不知道多大的燈泡,我想即使500W燈泡不會出現這么大得電流?我測量一下其他得路燈都是這樣的參數,特請教一下高手說說什么原因?謝謝!!!

  • 一些自己喜歡的景觀一角

    一些自己喜歡的景觀一角

    [localimg=600,450]7[/localimg]

  • 關于路燈設計的一些問題

    關于路燈設計的幾個很困惑的問題1.有多少人路燈設計中是按照照度和亮度要求來設計的呀?大家都是怎么算的呢,軟件仿真嗎?有沒有什么資料或者表格來提供查詢方便設計的,譬如路的寬度和等級,然后給出了滿足照度要求的燈具的排列方式?大家設計的時候都符合LPD的要求嗎?事實上我看身邊的路燈,發現LPD都不符合要求啊,感覺很亮啊,2.規范中要求主干路要用截光型燈具的,事實上我發現這城市的主干路有些是用圓圓的那種泛光型燈具的,這樣可行嗎?3.我看很多圖紙供電半徑都很長,有的達1.2KM,這么長的距離,我算了一下,20多KW的負荷,要滿足短路靈敏度校驗,電纜要截面90以上的,業主肯定不答應的,真是讓人很頭痛,想問問大家,平時校驗靈敏度了嗎?有什么辦法在這么長供電距離的情況下,不要增加電纜截面來保證靈敏度的要求呢?可以在線路中間重新加一個配電箱的方法可行嗎?4.路燈如何實現半夜燈呢?我看了很多圖紙,基本上是用鋪設兩根電纜的方法來實現的,我感覺這樣投資大了點,可以用其他的辦法嗎?如果每個路燈加定時器,又感覺校正比較麻煩,我還看有的人把半夜燈接到一相上面來實現,

  • 景觀路燈設計,但是中間有商業,供電電壓損失不能保證,如何實現?

    景觀長800m,寬500m,中間有動漫主題區,距離箱變有600m左右(箱變位置可再協商),如今小弟的問題是:不確定此商業的需要負荷,(暫按50kw記),電壓降不能滿足要求,請教各位,遇到這種事情怎么辦呢?考慮是在配電箱處預留,還是等業主確定后自己在箱變拉線?加大截面?貌似要加大很大的截面!先謝謝各位了!

  • cad中畫景觀路燈回路 是畫直線的好,還是畫弧線的規范

    cad中畫景觀路燈回路 是畫直線的好,還是畫弧線的規范

    電氣設計中,設計景觀回路,建筑回路(戶外亮化)時候,在cad中是畫直線的好,還是畫弧線的好?或者說規范是該怎樣畫有人說:建筑外亮化,應該橫平豎直,景觀亮化,回路就可以畫成弧線是這樣嗎求救高手如下圖

  • 小區內室外景觀路燈選擇TN-S還是TT系統?

    本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 編輯 現在在做小區總圖,設計小區內路燈,包括一些景觀燈,電源引自小區內配電房,單體建筑物采用的都是TN-S系統問題是:1.規范中宜采用TT或者TNS系統,民規中說距離不超20M,應和單體建筑物一致故,我選擇TN-S系統,3P進線開關,不裝漏電保護(看了一些討論,TT系統需要4P開關得裝漏保??不知道這樣理解是否片面)2.線路選擇幾線?5線還是4線呢?3.回路開關選擇1P還是?每條回路是單相還是三相形式,這涉及到計算負荷的問題.4.有些線路大概有個200M長(不超過300M),是否要考慮電壓降,若要考慮的話,該如何解決,通過增大線徑?望高手回答!非城市道路路燈!!!!!!!!!!!

點擊加載更多

路燈景觀

路燈景觀專題,為您提供路燈景觀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與路燈景觀 相關的專業交流討論,更多路燈景觀相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

照明安裝工程

室外景觀燈具

主站蜘蛛池模板: 伊人久久大香线蕉观看| 亚洲成人综合在线| 99久久99久久久99精品齐| 成人在线手机视频| 老奶的性成熟色视频及照片| 日韩中文在线观看| 中文字幕亚洲一区| 成人a免费视频播放| 免费看成人毛片| 亚洲国产成人在线观看| 亚洲大片免费看| 国产高清成人| 日本高清色本免费现在观看| 亚洲天堂伊人| 99热在线观看| 免费国产不卡午夜福在线观看| 香蕉色网| 99爱免费| 老女人私密精油按摩| 亚洲14p| 99精品影视| 免费观看成人欧美1314www| 亚洲国产欧美国产综合一区| 99精品网| 欧美成人免费在线观看| 亚洲一级毛片在线播放| japanesespank调教| 免费人成网址在线观看国内| 亚洲日韩在线观看| 爱搞激情在线| 日本a视频在线| 精品免费在线视频| 国内精品亚洲| 亚洲第一页中文字幕| 99je全部都是精品视频在线| 美女福利视频一区二区| 亚洲日本香蕉| 国产成人a一区二区| 色偷偷成人| 99爱视频在线观看免费播放| 免费成年人在线观看视频|