建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,浙江省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施
所有的條款都沒有成套配電柜等設備的清潔有所要求,沒人任何一款提及,這是一個漏洞。本人所在的單位正在安裝配電室設備,發現成套配電柜內堆積了很多灰塵,因為要寫缺陷報告,所以需要查找相關國家標準,但是查找《建筑電氣工程施工質量驗收規范》并沒有對清潔有所要求不知道大家是否知道有什么其他規范要求,對配電設備的清潔有所要求?感激不盡?3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜、不間斷電源柜、控制柜(屏、臺)及動力、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂、漏液,充油、充氣設備無泄漏,涂層完整,無明顯碰撞凹陷
電氣裝置工程施工及驗收規范
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
信息產業部全國信息技術人才培訓基地 ---智能建筑弱電工程師職業資格培訓的資料給大家共享 可以提供智能建筑弱電培訓、教材以及工程服務 如果有需要請咨詢 電話:010-68828662 86087788 E-mail:itpeixun@126.com www.hrbank.org.cn資料下載請點擊下面的“附件”
《建筑電氣工程施工質量驗收規范及條文說明》2002
請大家討論:如何理解《建筑電氣工程施工質量驗收規范》24.1.1條的規定?《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303—2002接地裝置安裝主控項目的24.1.1明確規定“人工接地裝置或利用建筑物基礎鋼筋的接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點”。1、這句話該如何理解和實現???!!!可否理解為:①必須在地面以上有測試點的設計;②如果兩種接地裝置都做了,則必須分別有人工接地裝置及利用建筑物基礎鋼筋接地裝置的兩套獨立的測試點。 2、該測試點是什么???是斷接卡箱嗎???3、如果設計中沒有測試點的設計,施工時應該怎么辦???[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 17:12 編輯 ]
知識點:建筑電氣質量驗收規范
建筑節能工程施工驗收規范
最新 ,我所收集的東西,給大家分享,希望大家頂起
建筑電氣工程質量施工規范
摘要:隨著社會經濟發展,建筑業不斷發展,對建筑電氣工程施工的要求也越來越高。電氣工程施工很大程度上決定了建筑工程的建筑質量和工人安全。因此,建筑電氣工程在整個建筑工程中起著非常重要的作用。本文講述了建筑電氣工程施工中存在的問題并簡述其原因,找出其對應的解決措施。 關鍵詞:建筑電氣工程;施工過程;存在問題;解決措施 中圖分類號:F407.9 文獻標識碼:C 文章編號:2096-1995(2016)06-0046-01 建筑電氣工程是項龐大的工程,在施工過程中會存在諸多問題。若不及時深入分析并研究問題產生的原因,并及時找出應對措施,便會影響建筑電氣工程施工的質量,進而影響整個建筑工程的質量,甚至昽工作人員帶來一系列安全隱患。因此,下面我們來分析建筑電氣工程施工過程中存在的問題及解決措施。 1建筑電氣工程施工過程中存在的問題 隨著社會經濟的發展,人們的生存狀況得到很大改善,人們對居住環境的要求也越來越高。建筑電氣工程在整
電子技術的巨大進步推動了以計算機網絡為基礎的信息時代的到來,并改變人類的深工作腏健k姎夤こ淌乾F(xiàn)代科技領域中的核心學科之一,更是當今高新技術領域中不可或缺的關鍵學科。 一、概述 隨著建筑物的服務功能不斷增加和擴大,提高了建筑電氣化、自動化、智能化的標準,這就使得建筑電氣專業在建設工程中的復雜程度越來越大,對電氣系統的質量要求也越來越高。建筑電氣工程的質量,對于建筑工程的使用功能、竣工后運行的安全可靠程度、投資效益的體現等都起著舉足輕重的作用,對于一項建筑電氣工程而言,從開工到竣工,施工現場管理工作自始至終都起著至關重要的作用。 二、電氣施工前期的準備 在工程項目的設計階段,由電
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》第25.2.5 規定當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。畫了個圖,請各位看下,藍色為接地線反穿過零序CT后接地,綠色為不反穿就接地了。正常運行情況下,為了消除正常對地電容電流影響,似乎應該反穿零序CT接地,但變壓器10KV側中性點經消弧線圈接地,正常電容電流應該很小,兩種接法的差別應該不大。單相接地時,請幫忙分析下有什么區別沒有。。。。。另外“由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣”,既然都已經接地了,怎么還要求對地絕緣啊,不解了。請各位指導下[
建筑電氣工程施工及驗收規范
建筑電氣工程施工及驗收規范專題,為您提供建筑電氣工程施工及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣工程施工及驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程施工及驗收規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題