膜結構在我國早已廣泛應用于體育場館、園林廣場、出入口、亭廊車站等各類建筑。由于膜材所特有的裝飾性和藝術效果,除了用于室外工程直接承受外荷載外,更可作為一種純裝飾材料用于某些對室內建筑效果要求較高的場所,比如作為吊頂、立面裝飾等,這樣能為整個建筑大大增色,所以室內膜結構工程在設計安裝上更要細致用心,保證建筑的最佳外觀效果。以網球場吊頂膜結構為例,深圳展翼張拉膜為您講解該設計中膜面與建筑之間的銜接、膜節點連接設計及現場安裝等問題。由于膜結構吊頂安裝之前,網球場已經完成了大部分墻面裝修工程,四周主題鋼結構已被石膏面層包裹,在不破壞石膏面層的條件下,膜結構與已有建筑的連接只能利用主梁和屋面檁條,而且要使得膜邊與墻面之間的縫隙足夠小,不影響美觀。另外,膜面較平坦,四周均為固定直邊,如要保證膜張拉成形后沒有皺褶松弛現象,必須設置可調節節點。另外,因施工作業面距離地面較高,現場焊接、張拉、固定膜邊等工序必須盡量簡單易行,減少高空作業難度,這也是保證膜安裝質量的重要手段。因此,安裝設計中采用特制鋁型材、調節螺桿、綁繩鏈接、膠粘密封等構造方式是很有必要的。完工后的膜結構吊頂應該是膜面
http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?
包括效果圖、施工圖、報價、詳細說明資料,有相關資料的大蝦請與我聯系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?
[書籍]《室內簡約設計》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?
貓最近段時間的工作和室內的植物有點關系,但是平時都沒太注意這些東西。想跟大家學習一哈怎么弄這個室內植物。。首先貓想知道,室內擺放的植物如果死掉的話,是不是只有可能是缺水,水多,被凍,太熱。四種原因。怎么分辨呢?
三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶!
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.