全年使用的空調系統,僅要求按季節(或室外溫度)變化同時進行供冷或供熱工況轉換時,應采用兩管制系統,只有當供冷和供熱工況交替繁頻或在同季節同時要求供冷和供熱時,宜采用四管制。 在大型的建筑中,為了解決過渡季節不同朝向或內區和外區負荷變化的需要可采用分區兩管制,根據需要向不同的區域供冷或供熱。 集中空調冷水系統的選擇,應符合下列規定: 1 除設置一臺冷水機組的小型工程外,不應采用定流量一級泵系統; 2冷水水溫和供回水溫差要求一致且各區域管路壓力損失相差不大的中小型工程,宜采用變流量一級泵系統;單臺水泵功率較大時,經技術和經濟比較,在確保設備的適應性、控制方案和運行管理可靠的前提下,可采用冷水機組變流量方式; 3系統作用半徑較大、設計水流阻力較高的大型工程,宜采用變流量二級泵系統。當各環路的設計水溫一致且設計水流阻力接近時,二級泵宜集中設置;當各環路的設計水流阻力相差較大或各系統水溫或溫差要求不同時,宜按區域或系統分別設置
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓啊???要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
小區有3層、6層、9層各三棟,30層一棟,24層兩棟,3層和6層采用市政直接供水,其他9層、24層、30層給水系統怎么劃分?24層、30層這種高層應采用什么分區給水系統能耗最小?
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如
全年使用的空調系統,僅要求按季節(或室外溫度)變化同時進行供冷或供熱工況轉換時,應采用兩管制系統,只有當供冷和供熱工況交替繁頻或在同季節同時要求供冷和供熱時,宜采用四管制。 在大型的建筑中,為了解決過渡季節不同朝向或內區和外區負荷變化的需要可采用分區兩管制,根據需要向不同的區域供冷或供熱。 集中空調冷水系統的選擇,應符合下列規定: 1、 除設置一臺冷水機組的小型工程外,不應采用定流量一級泵系統; 2、冷水水溫和供回水溫差要求一致且各區域管路壓力損失相差不大的中小型工程,宜采用變流量一級泵系統;單臺水泵功率較大時,經技術和經濟比較,在確保設備的適應性、控制方案和運行管理可靠的前提下,可采用冷水機組變流量方式; 3、系統作用半徑較大、設計水流阻力較高的大型工程,宜采用變流量二級泵系統。當各環路的設計水溫一致且設計水流阻力接近時,二級泵宜集中設置;當各環路的設計水流阻力相差較大或各系統水溫或溫差要求不同時,宜按區域或系統分別設置二級泵;郭鵬學暖通
超高層給排水設計一直是建筑給排水設計的熱點及重點,整合了一些資料,給大家詳細的介紹一下超高層給水及消防系統的具體設計過程及難點分析,希望對大家有所幫助!案例一:平安國際金融中心項目,總占地面積18,931.74m2,總建筑面積約458,292m2;本項目由一棟甲級商務寫字樓和綜合性商業裙樓組成,甲級商務寫字樓地上115層,主體建筑高度為598米。
多年來,隨著經濟發展,國內的超高層城市綜合體數量也在不斷增加,這類綜合體往往是包括兩棟或兩棟以上的超高層建筑,由裙房及地下室連接在一起。沈陽龍之夢亞太城就是由七棟200 m以上塔樓組成的。對于這類建設項目,設計人員目前能夠借鑒的經驗不是很多,再加上國內消防設計規范中相關的規定也不夠明確,因此在消防系統的設計理念上往往有較大的不同,還未形成一個相對成熟的做法。筆者結合已完成設計的某超高層城市綜合體對超高層建筑群的消防系統做一些探討,希望能對同行有些許幫助。 1 工程概況
現有一小區,群房及地下設備用房均為共用,上部為四棟二類高層塔樓。生活供水采用那種方式最合理經濟?有以下幾種設想: 一:在最高的塔樓頂部設置消防高位水箱以及生活專用水箱,整個小區只設置此生活水箱,其于塔樓均靠該水箱供水,上行下給。(缺點:由于各高樓高度差別很小,最高塔樓于其它塔樓高差只有三米左右,故:此種方式很容易導致其他塔樓頂層用戶水壓嚴重不夠。且:此種方式會導致生活加壓泵啟停頻繁。優點在于控制方式簡單,系統簡化,成本較低,但其它塔樓頂部用戶水壓不夠為一嚴重缺陷) 二:在最高塔樓頂部設置共用消防水箱,在其他塔樓頂部均設置生活用水箱,然后每個塔樓均用各自獨立的生活給水加壓泵。此種方式優點在于:生活給水系統徹底分開,各不影響,供水安全性較高,缺點在于:需增加六臺生活加壓泵(暫不考慮水泵之間的互為備用)。 三:在最高塔樓頂部設置共用消防水箱,在其他塔樓頂部均設置生活用水箱,生活加壓水泵只采用一用一備的方式,按照最高塔樓最不利用水點進行水泵選擇,然后在水泵出水口分出另外三個支管,加減壓閥再供往各自塔樓頂部獨立的生活水箱......此種方式系統簡單,投資不大....
建筑超高有關于消防報警設計的特點!可設計及施工.
1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門
建筑高度150米的辦公樓消火栓系統1)若分兩個區(根據規范靜壓1.0MPa分),則每個區最低消火栓動壓在1.0MPa以上,此時若采用減壓穩壓消火栓不合理(減壓穩壓消火栓入口壓力為0.5~0.8MPa);若每個消火栓單獨設減壓閥,底部為裙樓,減壓閥多,不合理。2)若分三個區,靜壓動壓均能滿足要求,但系統復雜,不容易管理。本人咨詢過多位資深工程師,大多建議分兩個區,但是對于減壓問題沒有明確解釋,望各位多指教!
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水。二、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統;后者采用燃氣壁掛爐、電熱器或太陽能等供水方式。四、中水供水系統:原理同給水系統,主要供沖廁用。[/code]
摘要結構阻尼器在超高層建筑中起著減能抗震的作用。結合在建的蘇州國際金融中心項目,闡述了高位消防水池消防供水系統采用裝配式水箱與結構阻尼器系統協作設計中存在的難點及解決方案。0引言筆者參與設計在建的蘇州地標性建筑——蘇州國際金融中心項目,建筑主塔樓高450 m,結構定義為超限高層建筑。根據風洞試驗要求,需要在屋頂設置阻尼系統,通過降低建筑的風致加速度,以提高建筑使用者的舒適度。與此相呼應的是,項目通過消防專家評審會議,明確室內水消防系統必須采用高位消防水池重力供水的高壓給水系統。根據建筑振形方向,本項目阻尼水箱需斜向布置,且水箱需覆蓋機房頂及機房外的挑空區域,因此無法設置傳統的鋼筋混凝土結構水箱。在與結構設計師反復溝通后,最終本項目采用了裝配式水箱作為阻尼水箱的本體,并結合結構采用的TSD阻尼裝置一起為該塔樓服務,既起到防火救援的作用又滿足了塔樓消能減振的
本帖最后由 awdq94881 于 2015-7-8 08:19 編輯 1.工程實例分析 銀星大廈位于西安市,于2002年完成設計,2005年建成投入使用,總建筑面積約為52000平方米,建筑高度約為126m,地下三層,地上31層,地下部分的主要功能為汽車庫及水、暖、電各專業的設備用房,地上部分的功能主要為:一層為大廳、二層為餐廳,三層以上為辦公及業務用房,其中16層為避難