超高層建筑給排水設計.pdf
前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,地勢較平坦,總建筑面積約124100m2,主樓高52 層,地面以上高度182.60m,地下室共二層,地下二層為六級人防掩蔽所,平時用作停車場,地下一層主要用作空調機房及水池,裙樓下半地下層用作車庫,配電房。首層至六層為裙房,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施。主樓九至二十三層為辦公用房,二十五至五十一層為酒店客房,五十二層為特色餐廳,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房。 1、生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口。 1.2 ,室內給水系統
 1 生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口。 1.2 ,室內給水系統 (1)室內生活、消防給水系統分開設置。 (2)生活給
超高層建筑給排水設計 慧豐大廈位于鄞州新城區寧南北路西側, 后廟路南側, 西臨保泉路, 南面為規劃路。用地面積15 663m2, 總建筑面積96 529m2。地下1層及2層為停車庫, 地上為33層的超高層辦公樓及4層配套裙房, 主樓建筑高度為136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。主樓部分為地上33層, 第14層和第31層為避難層, 其余樓層均為辦公; 裙房部分為3層,局部4層, 使用功能為商業用房; 地下室為兩層, 其中, 地下1層為機動車停車庫、自行車停車庫、設備用房和物業管理用房; 地下2層為機動車停車庫、設備用房; 夾層為自行車庫。 生活給水系統室外給水系統 工程給水水源選用城市自來水, 由寧南北
廣州電力調度大樓是集辦公、生產、科研、會議等功能為一體的綜合大樓。該建筑主樓為36層,裙樓為7層,頂部還有4層微波天線塔,總建筑面積約為5×104m2,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,并提出一些設計體會。 1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,分為兩格(生活、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,由24層水池供給。 4區:22層~36層,由天面水池供給。 1.3 消火栓給
 1、生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形
 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,建筑高度超過100m的超高層建筑,消火栓給水系統按水壓分為上、中、下三個區,室外消火栓用水量30L/s,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,地下三層生活、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
超高層建筑給排水設計中幾個問題的思考供水方式的選擇 重力供水和變頻供水的節能性在學術界存在較大的分歧,目前為止沒有國家性的法規及權威資料表明哪種供水方式更有利于節能。就筆者所參與的幾個項目,筆者認為辦公樓采用變頻供水更為合理。首先超高層建筑大概每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用第一個避難層以及每隔一個避難層設置中間轉輸水箱,每兩個避難層中間樓層分為一個大區采用一組變頻泵加壓供水,每個大區再采用減壓閥分為兩個小區,二轉輸水泵采用液位控制啟停的工頻泵,這樣基本上只用在第一個避難層及第三個避難層設置中間轉輸水箱,有效減少機房占用面積。此外,采用上述系統給水設備及管材最大承壓為一、三避難層中間的高度,系統承壓不會超過2MPa,目前的技術及設備承受此壓力還是比較安全的,另外一方面由于辦公樓的用水量較小,時變化系數為1.5,在變頻加壓水泵的選型上采用一個流量分配采用100%-50%-100%,其中最后一個100%為備用,其水泵的出水量基本可以和系統的用水量相吻合,同時轉輸水泵采用工頻泵,可以保證各水泵在高效區運行,達到變頻節能的目的,并相應減少了機房的面積以及二次污染
1,生活供水方式的選擇 超高層建筑基本每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用避難民設置中間轉輸水箱供水。基本上可以30層(差不多100m以內)設成一個大區,這樣有兩種做法: 1、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設四套變頻泵分四個小區往上供水;2、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設兩
天正CAD自學 收錄于話題
1.超高層屋面雨水排放
論文簡介::介紹了超高層建筑星際廣場的工程概況,就其給水系統分區,排水系統設計,消防系統的水源、水量、水泵房及各系統 的設計參數進行了詳細論述,以 投稿網友:blueice87 上傳時間: 2013-05-08
1, 生活供水方式的選擇 超高層建筑基本每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用避難民設置中間轉輸水箱供水。基本上可以30層(差不多100m以內)設成一個大區,這樣有兩種做法: 1、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設四套變頻泵分四個小區往上供水;2、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設兩套變頻泵分兩個小區往上15層,同時采用重力流往下供15層(首個大區沒有此情況)??中間轉輸水箱兼高位重力水箱,可以滿足每個用水點水壓在0.05MPa~0.35MPa之間。變頻泵采用壓力自動控制,而轉輸水泵采用水位控制。這樣基本上可以每隔一個避難層設置中間轉輸水箱,有效減少機房占用面積。住宅的避難層設的比較少,一般也可以這樣設計。采用上述系統給水設備及管材是最大承壓一般為30層的高度,系統承壓不會超過1.6
近年來,高層及超高層建筑數量與規模日益拓展,與此同時也帶來了較多問題,給排水設計問題便是其中一項,人們對其越來越重視。針對超高層建筑給排水設計工作而言,通過何種方式優化目前所應用的設計模式進而實現材料與能耗的最小化是當下急需解決的問題。以萬璟臺項目為例分析了超高層建筑給排水系統設計,闡述了給排水設計要求,研究了管材的選擇和應用。萬璟臺夜景鳥瞰效果圖1超高層建筑的給排水設計基本要求建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑,超高層建筑功能多樣化,對超高層建筑的給排水設計標準提出了若干要求。1.1給水系統1.1.1正確選擇給水方式是超高層建筑生活給水設計工作的關鍵內容。在超高層建筑中,對于豎向給水方式,通常所應用的是串聯分區供水,由此對這一類型建筑之中不同用水單元的用水需求進行充分滿足。1.1.2給水系統壓力可以達到相關要求和標準,將“建筑給水排水設計規范”作為重要依據和參照,有效控制所有分區最低衛生器具配水點位置的靜水壓力,最大為0.45MPa,與此同時需
超高層建筑給排水及消防安裝施工技術 一、我國目前建筑行業給排水施工的存在的問題 (一)建筑給排水施工中的安全管理問題 建筑給排水施工中安全管理存在如下問題:(1)施工期間到各施工單位沒有到或很少到施工現場檢查指導,造成很多違章作業;(2)監督檢查各施工單位安全管理機構不能正常開展工作,施工前安全教育以及施工中各項安全措施并沒有具體落實;(3)各施工單位開挖管溝斷路時,沒有提前上報總承包單位,所以承包單位不能根據施工道路布置條件,統一安排時間和在同條道路上,同時施工挖管溝,導致不能限期完成施工并恢復道路交通;(4)涼水塔安裝施工不以防火工作為重點,施工順序混亂,使用電動工具時,對導線絕緣性和工具安全性沒有進行檢查,有時導致電火花引起火災;(5)總承包單位沒有統一規劃埋設臨時施工用水管網,管線沒有埋設在冰凍線以下,在施工用水主管網內設置消火栓數量不能確定。 (二)建筑給排水施工中的質量問題 第一,施工過程中工藝粗糙造成的現象,如水管連接處滲水,設備安裝尺寸不精確造
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-28 11:46 編輯 1、生活供水方式的選擇超高層建筑基本每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用避難民設置中間轉輸水箱供水。基本上可以30層(差不多100m以內)設成一個大區
1、供水方式的選擇重力供水和變頻供水的節能性在學術界存在較大的分歧,目前為止沒有國家性的法規及權威資料表明哪種供水方式更有利于節能。就筆者所參與的幾個項目,筆者認為辦公樓采用變頻供水更為合理。首先超高層建筑大概每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用第一個避難層以及每隔一個避難層設置中間轉輸水箱,每兩個避難層中間樓層分為一個大區采用一組變頻泵加壓供水,每個大區再采用減壓閥分為兩個小區,二轉輸水泵采用液位控制啟停的工頻泵,這樣基本上只用在第一個避難層及第三個避難層設置中間轉輸水箱,有效減少機房占用面積。此外,采用上述系統給水設備及管材最大承壓為一、三避難層中間的高度,系統承壓不會超過2MPa,目前的技術及設備承受此壓力還是比較安全的,另外一方面